Bonsoir,

concernant la consommation, je ne dispose en fait que d'une seule année de référence à peu près fiable, il y a 3 ans, où la conso était de 1700€ de fuel pour l'année. Je n'ai pas le rapport en kw par contre...

Pour info, j'ai fait faire un devis pour des chaudières bois, par un installateur d'une grande marque (mais qui ne fait pas partie, je crois, de celles qui m'ont été données en référence).
Pour une chaudière à granulés de 22kw : 24500€ TTC avec silo, ballon tampon 300litres.
Pour une chaudière bûches 30 kw : 20600€ TTC, ballon tampon 1500litres sans isolation et ballon tampon 300litres pour l'ECS.

Concernant le ballon tampon qui m'a été conseillé, pour faire les travaux par étapes : a-t-il une utilité immédiate, juste avec la chaudière fuel ? A priori, je dirais que non, mais je préfère demander.

Je vais avoir un devis pour de la géothermie d'ici peu. Sachant que nous avons un puits à 30 mètres de la chauffferie, on m'a parlé de la géothermie utilisant cette source (de la eau/eau ?). Paraît-il que ce serait très efficace, vous confirmez ?
Le puits étant à sec en juillet et/ou août, je ne sais pas si ce serait avisé dans notre cas de toute façon. Sauf à utiliser une autre source en relève pour de l'ECS je pense.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Memphis a écrit : Pour info, j'ai fait faire un devis pour des chaudières bois, par un installateur d'une grande marque (mais qui ne fait pas partie, je crois, de celles qui m'ont été données en référence).
Pour une chaudière à granulés de 22kw : 24500€ TTC avec silo, ballon tampon 300litres.
Pour une chaudière bûches 30 kw : 20600€ TTC, ballon tampon 1500litres sans isolation et ballon tampon 300litres pour l'ECS.
Je ne comprends pas: j'ai aussi fait faire des devis de chaudières à pellet et je suis autour de 8000€. L'effet crédit d'impot? Moi je préferre ne pas demander un CI et avoir un devis pas gonflé.
il faut distinguer le matériel et la main d'oeuvre et examiner cela à la loupe, la ils sont clairement en dehors des clous, consultez au niveau national et faites jouer la concurrence

.
Concernant le ballon tampon qui m'a été conseillé, pour faire les travaux par étapes : a-t-il une utilité immédiate, juste avec la chaudière fuel ? A priori, je dirais que non, mais je préfère demander.
cela ne changera pas grand chose , mais cela permet justement de faire des travaux échelonnés et d'intégrer en douceur les parametres de la nouvelle installation :
* regulation chaudière qui débite dasn le ballon
* regulation radiateurs avec circulateur et V3V
* production ECS, avec echangeur instantané?
Une fois que cela tourne et est maitrisé, rajouter un autre générateur ( PAC ou autre chaudière) ne sera plus qu'une formalité
Je vais avoir un devis pour de la géothermie d'ici peu. Sachant que nous avons un puits à 30 mètres de la chauffferie, on m'a parlé de la géothermie utilisant cette source (de la eau/eau ?). Paraît-il que ce serait très efficace, vous confirmez ?
Le puits étant à sec en juillet et/ou août, je ne sais pas si ce serait avisé dans notre cas de toute façon. Sauf à utiliser une autre source en relève pour de l'ECS je pense.
oui, la geothermie a un meilleur rendement que l'aerothermie, mais c'est une solution plus onéruese à l'installation et ATTENTION, si le debit d'eau du puits n'est pas suffisant ou fiable, vous risquer de le faire geler et d'avoir un système complètement inutilisable.
Si votre puits est à sec en juillet aout, il faut abandonner cette idée.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonsoir , Memphis

Pour commencer bravo Alain à 100 L près :!: :P
Citation :
Bon je pense que l'on peut prendre 21°C pour la T°C ambiante et dans un premier temps un G autour de 0.9 _ 0.8 ce qui donnerait des déperditions de 9.5Kw et 1800 litres de fuel environ.

Par contre il y a quelque chose qui me chagrine Memphis nous dit 90 m2 au sol et 2 étages habité donc ne somme nous pas à 270 m2 :?:

Pour le puit à sec l'été comme le dit Mzh celas ne sens pas bon !
SAUF si le débit pendant l'hivers est de + de deux M3/ H que l'eau est de bonne qualité
dans ce cas vous pourriez faire uniquement le chauffage avec la pac et l'ecs avec un ballon électrique ou solaire pour le reste du temps ou l'eau manquerai .
c'est tordu et risquer mais bon, toutes les options auront été envisagées :wink:
Quand je vous disais 15 M c'était la profondeur de l'eau et non la distance :!: :wink:

Pour la chaudière bois , Cette solution est bien grâce au 12 stères gratuites !! mais avec les deux systèmes de combustions ,vos devis doivent porter sur bûches et pellets sinon ce n'est pas un investissement assez rentable
La solution de baisse des coups par achat dissocié de Mzh est vraiment pertinente ,
vos amis bricoleur peuvent fabriquer un silo sans problèmes les coûts seraient vraiment
dans votre budget

si l'on garde les 180 M2 et les 1700 L de fioul avec ECS avec la méthode LASEN je trouve 6KW de puissance en géo ( les copains vont vite réagir si je dit des :shock: )
ce qui ferai une installation pour un peut plus que votre budget mais complète

Pour l'aéro dans votre budget sans problème
Pour les devis il vaut mieux donner les marques et le détail les spécialistes du forum auront vites fait de donner leur avis éclairés

bonne soirée ced