Probleme de chauffe sur un radiateur
Bonjour au forum,
Je me permets de solliciter vos avis sur un problème de chauffe sur un radiateur.
Ce radiateur à l'étage ne chauffe pas même après une bonne purge et le pointeau du thermostat est en bon état.
Un des techniciens de l'entreprise qui a installé la PAC et qui en assure l'entretien depuis 2012 me dit que le manomètre de pression doit être réglé sur 1.5 alors qu'un autre de ces techniciens me dit que l'on peut monter jusqu'à 2 car il y a un étage.
Tous les autres radiateurs (13 dont 2 autres à l'étage) fonctionnent correctement mais ce dernier qui est vertical, est à mon avis surdimensionné par rapport à la pièce et n'a jamais fonctionné avec la PAC : à vrai dire je ne me souviens plus si il fonctionnait avec l'ancienne chaudière à gaz.
Il me semble mais je n'en suis pas certain qu'en montant la pression jusqu'à 2, le radiateur chauffe.
Est-ce qu'en montant cette pression à 2 il y a un risque pour l'installation?
Je me permets de solliciter vos avis sur un problème de chauffe sur un radiateur.
Ce radiateur à l'étage ne chauffe pas même après une bonne purge et le pointeau du thermostat est en bon état.
Un des techniciens de l'entreprise qui a installé la PAC et qui en assure l'entretien depuis 2012 me dit que le manomètre de pression doit être réglé sur 1.5 alors qu'un autre de ces techniciens me dit que l'on peut monter jusqu'à 2 car il y a un étage.
Tous les autres radiateurs (13 dont 2 autres à l'étage) fonctionnent correctement mais ce dernier qui est vertical, est à mon avis surdimensionné par rapport à la pièce et n'a jamais fonctionné avec la PAC : à vrai dire je ne me souviens plus si il fonctionnait avec l'ancienne chaudière à gaz.
Il me semble mais je n'en suis pas certain qu'en montant la pression jusqu'à 2, le radiateur chauffe.
Est-ce qu'en montant cette pression à 2 il y a un risque pour l'installation?
DAIKIN ALTHERMA ERSQ014AV1
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : lun. juin 20, 2011 7:02 pm
Re: Probleme de chauffe sur un radiateur
Bonjour,
Je me permets de remonter le sujet, merci d'avance pour vos conseils.
Je me permets de remonter le sujet, merci d'avance pour vos conseils.
DAIKIN ALTHERMA ERSQ014AV1
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Probleme de chauffe sur un radiateur
bonjour
si tuyauterie à tjs fonctionner avec pression basse, il y a risque minime de faire apparaître fuite légère sur qq soudures ou filetages
donc surveiller les 1er temps après augmentation pression eau
si l'instal est "bien faite " il y a un vase d'expansion et une soupape tarée à 3b (généralement) ; ça permet d'éviter de monter l'instal en pression et d'éclater dans le pire des casEst-ce qu'en montant cette pression à 2 il y a un risque pour l'installation?
si tuyauterie à tjs fonctionner avec pression basse, il y a risque minime de faire apparaître fuite légère sur qq soudures ou filetages
donc surveiller les 1er temps après augmentation pression eau
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : lun. juin 20, 2011 7:02 pm
Re: Probleme de chauffe sur un radiateur
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je vais donc monter la pression à 2 pour constater si l'eau chaude arrive au radiateur.
Merci pour votre réponse.
Je vais donc monter la pression à 2 pour constater si l'eau chaude arrive au radiateur.
DAIKIN ALTHERMA ERSQ014AV1
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : lun. juin 20, 2011 7:02 pm
Re: Probleme de chauffe sur un radiateur
Bonjour,
En montant la pression à 2, le radiateur ne chauffe toujours pas.
Par contre, en vidant l'eau et air avec la purge, 2 lames sur 16 chauffent entièrement (celles le plus près du robinet), ainsi que les parties supérieures des autres lames (sur 5cm), la hauteur du radiateur est de 220cm.
L'eau chaude arrive à la purge.
Lorsque je referme la purge, aucune des lames ne chauffent.
J'ai essayé de purger aussi bien avec robinet ouvert que fermé et en remontant la pression à 2 pendant les purges.
En montant la pression à 2, le radiateur ne chauffe toujours pas.
Par contre, en vidant l'eau et air avec la purge, 2 lames sur 16 chauffent entièrement (celles le plus près du robinet), ainsi que les parties supérieures des autres lames (sur 5cm), la hauteur du radiateur est de 220cm.
L'eau chaude arrive à la purge.
Lorsque je referme la purge, aucune des lames ne chauffent.
J'ai essayé de purger aussi bien avec robinet ouvert que fermé et en remontant la pression à 2 pendant les purges.
DAIKIN ALTHERMA ERSQ014AV1
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Probleme de chauffe sur un radiateur
bonjour
purgeur du rad de 2.2m à cette hauteur? vous prenez escabeau pour purger?
si l'instal de ce rad est 'bein faite' il y a un coude réglage à la sortie qui permet de jouer sur débit d'irrigation ; il ne serai pas fermé?
ce qui bloquerai la circul eau (qd vous ouvrez purge vous faites une petite circul qui disparaît qd vous la fermez?
souvent ce coude de réglage à la forme d'un T avec un bouchon vissé fermé derriere lequel il y a 'un six pan creux' pour régler débit
purgeur du rad de 2.2m à cette hauteur? vous prenez escabeau pour purger?
si l'instal de ce rad est 'bein faite' il y a un coude réglage à la sortie qui permet de jouer sur débit d'irrigation ; il ne serai pas fermé?
ce qui bloquerai la circul eau (qd vous ouvrez purge vous faites une petite circul qui disparaît qd vous la fermez?
souvent ce coude de réglage à la forme d'un T avec un bouchon vissé fermé derriere lequel il y a 'un six pan creux' pour régler débit
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : lun. juin 20, 2011 7:02 pm
Re: Probleme de chauffe sur un radiateur
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Effectivement, ce week-end, j'ai constaté que le pro qui avait enlevé le radiateur pour d ela peinture, n'avait pas ré-ouvert le TE de réglage.
Le radiateur chaufe normalement,
Merci.
Merci pour votre retour.
Effectivement, ce week-end, j'ai constaté que le pro qui avait enlevé le radiateur pour d ela peinture, n'avait pas ré-ouvert le TE de réglage.
Le radiateur chaufe normalement,
Merci.
DAIKIN ALTHERMA ERSQ014AV1
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
-
- Actif
- Messages : 22
- Enregistré le : sam. avr. 10, 2021 10:22 am
Re: Probleme de chauffe sur un radiateur
ilte faut vérifier ton radiateur, plusieurs sources de pb :
- le radiateur est "encrassé" : il faudra le démonter et le rincer xfois jusqu'à ce que l'eau qui y rentre ressorte sans frein ... on ne peut hélas pas lui faire une "coronographie"!
- vérifier si la vanne du bas du radiateur est bien ouverte (= desserrée")
- si c'est oui, la dernière manip à faire n'est pas simple : il faut réduire cette vanne sur tous les
autres radiateurs ;; procédure:
a) visser l'écrou hexagonal de tous les radiateurs..
b) ouvrir en comptant le nombre de tours, s'arrêter après, disons 3 tours.
c) ouvrir à fond la vanne du radiateur défaillant
d) tester pour voir s'il y a du changement et en tirer les conclusions.
Arrivé à ce point, tester "un tour de plus" jusqu'à obtenir une chaleur acceptable dans le radiateur paresseux.
Voilà le conseil d'un chauffagiste astucieux (pas moi !!)
Conclusion: si rien n'y fait, changer ce radiateur.
Note : a priori un radiateur haut, inutilement haut, si on a de la place en latéral- ne respecte pas la règle selon laquelle : "l'air chaud monte", donc "pas de pitié" pour lui!!
- le radiateur est "encrassé" : il faudra le démonter et le rincer xfois jusqu'à ce que l'eau qui y rentre ressorte sans frein ... on ne peut hélas pas lui faire une "coronographie"!
- vérifier si la vanne du bas du radiateur est bien ouverte (= desserrée")
- si c'est oui, la dernière manip à faire n'est pas simple : il faut réduire cette vanne sur tous les
autres radiateurs ;; procédure:
a) visser l'écrou hexagonal de tous les radiateurs..
b) ouvrir en comptant le nombre de tours, s'arrêter après, disons 3 tours.
c) ouvrir à fond la vanne du radiateur défaillant
d) tester pour voir s'il y a du changement et en tirer les conclusions.
Arrivé à ce point, tester "un tour de plus" jusqu'à obtenir une chaleur acceptable dans le radiateur paresseux.
Voilà le conseil d'un chauffagiste astucieux (pas moi !!)
Conclusion: si rien n'y fait, changer ce radiateur.
Note : a priori un radiateur haut, inutilement haut, si on a de la place en latéral- ne respecte pas la règle selon laquelle : "l'air chaud monte", donc "pas de pitié" pour lui!!
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : lun. juin 20, 2011 7:02 pm
Re: Probleme de chauffe sur un radiateur
Merci Enervarian pour ce complément de conseils.
Comme indiqué dans mon précédent post, mon problème est résolu.
Comme indiqué dans mon précédent post, mon problème est résolu.
DAIKIN ALTHERMA ERSQ014AV1
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : mar. janv. 10, 2023 10:35 pm
Re: Probleme de chauffe sur un radiateur
Moi j'ai l'inverse, dans un appartement qui est destiné à la location mais qui a subit un gros dégat des eaux je paie 200 € de chauffage par mois pour un appartement vide car même en position fermé il continue de chauffer...
L'énergie vertes est un cadeau de l'univers, utilisons le sans modération au lieu de détruire la Terre