Bonjour,
Je lance un SOS à tous ceux qui pourraient me venir en aide au sujet de l'installation d'une chaudière harggassner 9-22kw. Cela fait 15 jours que nous l'avons installée et elle consomme 35kg de granulés par jour alors que l'hiver est loin d'être rude et qu'en plus on n'a que 19° dans la maison (il est vrai que c'est une maison ancienne de 180 m2 assez mal isolée mais quand même!!..) A ce tarif là on va dépenser plus qu'avant lorsqu'on était au fuel donc bonjour l'investissement à perte!! Le chauffagiste dont je tairai le nom mais qui j'espère doit être agréé par hargassner ne comprend pas pourquoi!! donc on est totalement démunis. Y aurait-il moyen de faire venir un vrai représentant d'Hargassner qui ne vienne pas non plus forcément d'Autriche? Quoique s'il le fallait nous serions prêts à lui payer l'aller retour Autriche France, tellement nous sommes insatisfaits !!!!!!!!!
chaudiere hargassner
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : dim. févr. 16, 2014 10:34 am
- Localisation : LOIRET
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
Bonjour,
Avez-vous des précisions sur votre installation? Il faudrait determiner si c'est un probleme de dimensionnement, de schematique, de regulation ou de tirage de votre chaudière.
NB : il peut s'agir aussi d'un pb de qualité de pellets!
Normalement à la mise en service d'une installation, on fait une certain nombre de tests et mesures ( tests de recette du système) afin de vérifier le bon fonctionement de tous les composants , cela a-t-il été fait? Sinon :
* Contactez Hargassner France et expliquer votre cas, demander un PV de recette
* Faites le faire ensuite à votre installateur
Avez-vous des précisions sur votre installation? Il faudrait determiner si c'est un probleme de dimensionnement, de schematique, de regulation ou de tirage de votre chaudière.
NB : il peut s'agir aussi d'un pb de qualité de pellets!
Normalement à la mise en service d'une installation, on fait une certain nombre de tests et mesures ( tests de recette du système) afin de vérifier le bon fonctionement de tous les composants , cela a-t-il été fait? Sinon :
* Contactez Hargassner France et expliquer votre cas, demander un PV de recette
* Faites le faire ensuite à votre installateur
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : dim. févr. 16, 2014 10:34 am
- Localisation : LOIRET
probleme chaudiere hargassner
Bonjour,
Merci beaucoup de votre réponse, je vais contacter mon installateur aujourd'hui pour lui demander s'il a fait ces fameux tests et s'il est bien agréé hargassner puis hargassner centre dans un second temps.
Cordialement
Merci beaucoup de votre réponse, je vais contacter mon installateur aujourd'hui pour lui demander s'il a fait ces fameux tests et s'il est bien agréé hargassner puis hargassner centre dans un second temps.
Cordialement
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : jeu. juin 12, 2008 9:17 am
- Localisation : Lorraine
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
Bonjour,
Il y a des regroupement d'info sur les hargassner sur le forum FS (70 pages)
Celas couvre tout les interrogations sur les coûts , les pannes , conso,règlages .....
Nénu
Il y a des regroupement d'info sur les hargassner sur le forum FS (70 pages)
Celas couvre tout les interrogations sur les coûts , les pannes , conso,règlages .....
Nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647