RV45 a écrit :Bonjour nappe,
Le mur est en moellons en calcaire. Il fait environ 42cm d'épaisseur.
Il est isolé par l'intérieur sur une grande partie avec 10 ou 15 cm de laine de verre. Sauf 6 m de large au niveau d 'un des deux escaliers et au niveau de la cheminée du salon un belle bête de 1m70 de haut je pense que c'est un point faible car à l'époque le poêle joetul à été installé par l'extérieur. J'ai aussi une partie de faux plafon qui n'est pas bien isoler. Je n'ai pas garder le plafon à 4m15 pour avoir une homogénéité pour mon chauffage par Pc. Mais j'ai un faux plafon au dessus de la salle à manger qui ne l'est pas encore isolé mais je vais le faire aussi par de la ouate de cellulose.
Pour le mur de la cuisine il est isolé avec 5 cm de liège.
Ok, je vais faire un petit calcul à partir de ces données....
Bon, une première approximation vite fait :
Si, en état initial, le mur est isolé par l'interieur par 10 cm de laine de verre Lambda = 0,035 W/m/K
Etat initial : 110 m2
R = R isolant interieur + R mur = 3.13
U = 1/R
Lambda mur calcaire = 1,5 W/m/K
Epaisseur mur calcaire : 0,42 m
DJU = 2500
E = Energie passant au travers du mur (kWh)= Surface * U * 24 * DJU / 1000
E initial = 2108 kWh/an
Etat final = état initial + Isolant (U = 0,43, lambda = 0,044)
Rnewisolant = 2.25
R = R isolant interieur + R mur + R new isolant = 5.38
U=1/R
E final = 1222 kWh/an
Tu ne gagnes que env 900 kWh/an de déperditions !
Avec un COPA de 4, tu ne gagne que 225 kWh EDF, soit env 30 euros.
Bon, c'est un calcul vite fait, mais les ordres de grandeur sont là : RV, honnêtement, laisse tomber, ou chasse les pont thermique et les zone non encore isolées de l’intérieur.
SI ton mur initial était non isolé (42 cm de calcaire seul) , le gain eu été énorme.
E=23571 kWh/an (!!!)
Dans mon cas (mon mur nord), c'est le cas, il est, à ce jour, NON isolé !