Bonsoir à tous, je suis nouveau sur ce forum . Je possède une phrt16 qui vient de démarrer sa 11eme année. Depuis 3 jour elle affiche E44. J'ai vidangé le circuit maison, détartré les canalisations, les radiateurs, le filtre, le pot à boues puis ajouté un neutralisant dans la tuyauterie. Il lui arrive de fonctionner plusieurs heures à condition que je lui affiche une consigne supérieure de 2°C à ce que je faisais auparavant.
En plus quand j'ai voulu intervenir sur les réglages je me suis rendu compte que la société qui l'avait installée à verrouiller la machine par un code. Cette société n'existe plus.
C'est avec le plus grand plaisir que j'accepterai vos conseils avisés;
merci par avance
Technibel phrt16
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Technibel phrt16
bonjour
pas beaucoup d'infos sur votre instal!!
phrt en relève, phrt +resist avec thermostat Aquaset ou phrt seule ?
savez vous lire les températures des 4 sondes connectées à l'ech 210bdt?
mode d'emploi icihttp://www.saconline.it/scripts/technib ... jifwZdkOpp
phrt en fct depuis 5min, l'écart d(T1,T2) vous dira si débit eau OK ; T1.. ou sd1.. ce sont les mêmes sondes
phrt en fct depuis 5 min, l'écart d(T4,T3) vous renseignera sur le manque de fluide frigorigène
E44 apparait pendant ou après dégivrage mais étonnant avec les T° actuelles
E44 peut se désactiver
pas besoin tout de suite du code accès ech ( pour éviter faire erreur)
à vous de jouer et de nous remonter infos
pas beaucoup d'infos sur votre instal!!
phrt en relève, phrt +resist avec thermostat Aquaset ou phrt seule ?
savez vous lire les températures des 4 sondes connectées à l'ech 210bdt?
mode d'emploi icihttp://www.saconline.it/scripts/technib ... jifwZdkOpp
phrt en fct depuis 5min, l'écart d(T1,T2) vous dira si débit eau OK ; T1.. ou sd1.. ce sont les mêmes sondes
phrt en fct depuis 5 min, l'écart d(T4,T3) vous renseignera sur le manque de fluide frigorigène
E44 apparait pendant ou après dégivrage mais étonnant avec les T° actuelles
E44 peut se désactiver
pas besoin tout de suite du code accès ech ( pour éviter faire erreur)
à vous de jouer et de nous remonter infos
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo