Bonjour,
Par rapport à la photo de mes nourrices, j'ai réduis à 2/10 en tête de nourrice la chambre, cela peut-il influer négativement sur la circulation et sur la trop grosse pression et donc sur E01?
Dans cette doc du microtech, je ne trouve pas la description de T01 T02 T03 T04.
Il me manque juste T03 en tête, 01 étant T° retour 02 T° départ et 04 étant la sonde sur l'évaporateur.
En effet malgré un accès restreint, déplacer SD4 est simple.
Existe-t-il un topic ou une procédure pour "suivre le différentiel [SD4,SD3]"?
S'agit-il simplement de déplacer la sonde et de consulter les T0x en fonctionnement comme je l'ai fait précédemment?
Sur conseils du PRO j'ai approvisionné des supports pour surélever la PAC et ainsi pouvoir mieux gérer l'évacuation de la condensation.
Je pense donc effectuer la mise en place des supports en même temps que déplacer SD4.
Bon dimanche!
E01 récurrente sur PHR08
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : dim. oct. 04, 2020 2:30 pm
Re: E01 récurrente sur PHR08
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
Re: E01 récurrente sur PHR08
coucou,
sur la nourrice du bas, il y a des indicateurs de débit,
j'imagine que dedans se trouve un flotteur, et qu'a l'extérieur se trouve une marque ( blanche) qui indique la position théorique du flotteur,
contrôle déja que chaque flotteur est en face de son marquage, ( si c'est possible ?)
ensuite additionne les valeurs relevées, en L/min ca te donnera une indication sur la valeur de débit dans ton circuit, ( théorique si tu vois pas les flotteurs et réel si tu les vois)
à rapprocher des 1500L/H nécessaire pour la PAC ( de mémoire) ( 23 à 28L/min ) sur 8 départs ca doit faire presque 3 L/min chaque.....
au fait t'es dans quel secteur géographique ?
sur la nourrice du bas, il y a des indicateurs de débit,
j'imagine que dedans se trouve un flotteur, et qu'a l'extérieur se trouve une marque ( blanche) qui indique la position théorique du flotteur,
contrôle déja que chaque flotteur est en face de son marquage, ( si c'est possible ?)
ensuite additionne les valeurs relevées, en L/min ca te donnera une indication sur la valeur de débit dans ton circuit, ( théorique si tu vois pas les flotteurs et réel si tu les vois)
à rapprocher des 1500L/H nécessaire pour la PAC ( de mémoire) ( 23 à 28L/min ) sur 8 départs ca doit faire presque 3 L/min chaque.....
au fait t'es dans quel secteur géographique ?
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : dim. oct. 04, 2020 2:30 pm
Re: E01 récurrente sur PHR08
Bonjour,
Non, pas d'indicateur de débit, pas de flotteur.
Sur la nourrice du bas c'est une vis où je règle de 0 à 10 la zone à distribuer.
Ce qui me permet actuellement de ne pas chauffer partout pareil, je chauffe moins les chambres par exemple.
J'habite dans la région de Bourges (18).
Non, pas d'indicateur de débit, pas de flotteur.
Sur la nourrice du bas c'est une vis où je règle de 0 à 10 la zone à distribuer.
Ce qui me permet actuellement de ne pas chauffer partout pareil, je chauffe moins les chambres par exemple.
J'habite dans la région de Bourges (18).
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
Re: E01 récurrente sur PHR08
dis, une idée bète en passant,
t'as pas serrer a fond les capuchons blancs qui sont sur la nourrice du haut à tout hasard, par mégarde ou inadvertance bien sur.....
t'as pas serrer a fond les capuchons blancs qui sont sur la nourrice du haut à tout hasard, par mégarde ou inadvertance bien sur.....
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: E01 récurrente sur PHR08
bonsoir
manuel d'instal PHR qu'on trouve plus chez Technibel/Nibe/ArgoClimat (il y a tout ce que vous demandez)
https://drive.google.com/file/d/148nLgv ... sp=sharing
salut
si le débit d'une boucle baisse, il augmente dans les autres ; la somme des débits reste constante tant qu'il y a circulation de fluide.. cela peut-il influer négativement sur la circulation et sur la trop grosse pression et donc sur E01?
réponses:..Dans cette doc du microtech, je ne trouve pas la description de T01 T02 T03 T04...
...Existe-t-il un topic ou une procédure pour "suivre le différentiel [SD4,SD3]"?
et viewtopic.php?f=38&t=12562&sid=54fd8225 ... e9b17268d7..il y a aussi ce post qui parle d'une façon différente de traiter dégivrage ; lisez bien pdf
viewtopic.php?f=38&t=11474..
manuel d'instal PHR qu'on trouve plus chez Technibel/Nibe/ArgoClimat (il y a tout ce que vous demandez)
https://drive.google.com/file/d/148nLgv ... sp=sharing
salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : dim. oct. 04, 2020 2:30 pm
Re: E01 récurrente sur PHR08
Bonjour,
Les capuchons blancs sont tous bien en position haute.
Merci pour le manuel d'installation et ok concernant la pression constante.
Pas de E01 depuis quelques jours avec un HEAT à 25.5°
Je vais rester comme cela jusqu'au passage du pro et la réalisation du nettoyage sentinel + remise en circulation d'un fluide bien équilibré.
A+
Les capuchons blancs sont tous bien en position haute.
Merci pour le manuel d'installation et ok concernant la pression constante.
Pas de E01 depuis quelques jours avec un HEAT à 25.5°
Je vais rester comme cela jusqu'au passage du pro et la réalisation du nettoyage sentinel + remise en circulation d'un fluide bien équilibré.
A+