Suite à la modification d'hier soir, relevé de ce matin à 8h
p1 : 13
p2 : 25
p3 : 26
p4 : 19.9
p5 : 26.5
p6 : 20
p8 : 20
La valeur de p5 n'a pas diminué mais celle de p4 a augmenté, l'écart s'est réduit.
Température ambiante supérieur à température demandé
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2021 11:06 pm
- Localisation : Landerneau
Re: Température ambiante supérieur à température demandé
Maison de 2007 (avec une bonne isolation) 130m²
PAC PHR8+MC08+M2ZM5ZAC et boitier aquaset K60D063Z.
2 zones (RDC : plancher chauffant / étage : radiateur avec robinet thermostatique)
PAC PHR8+MC08+M2ZM5ZAC et boitier aquaset K60D063Z.
2 zones (RDC : plancher chauffant / étage : radiateur avec robinet thermostatique)
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re: Température ambiante supérieur à température demandé
Bonjour
Pour un meilleur COP il faut que le plancher chauffant apporte les calories nécessaires même si elles chauffe la Z2, pour cela ta T° plancher doit être plus élevée.
Avoir p4 plus élevé ; éventuellement monter p32 à 21.
Si tu es satisfait de la T° ambiante la laisser en l'état , monter heat à 20°C éventuellement
Il faut attendre des T° extérieures plus basses
A+
Pour un meilleur COP il faut que le plancher chauffant apporte les calories nécessaires même si elles chauffe la Z2, pour cela ta T° plancher doit être plus élevée.
Avoir p4 plus élevé ; éventuellement monter p32 à 21.
Si tu es satisfait de la T° ambiante la laisser en l'état , monter heat à 20°C éventuellement
Il faut attendre des T° extérieures plus basses
A+
Modifié en dernier par jld82 le ven. oct. 29, 2021 10:47 am, modifié 2 fois.
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2021 11:06 pm
- Localisation : Landerneau
Re: Température ambiante supérieur à température demandé
Je ne suis pas à la maison actuellement mais si je me trompe pas j'ai déjà P32 (mini eau zone 1) à 20 (je ne peux pas descendre en dessous de toute façon), il faudrait que je remonte vers 22 ou 23 du coup ?
A 8h ce matin mon paramétrage complet :
HEAT : 19
COOL : 20
1 : 13
2 : 25
3 : 26
4 : 19.9
5 : 25.2
6 : 20
8 : 20
10 : 0
11 : 1
12 : 0
13 : 0
14 : 0
15 : 0
16 : 0
17 : -100
20 : -13
21 : - 7
22 : 4
23 : 17
24 : 2
29 : 25
30 : 30
31 : 35
32 : 20
33 : 25
34 : 20
35 : 30
36 : 15
37 : 70
38 : 5
39 : 1
40 : 7.5
41 : stop
50 : 1
51 : 1
53 : 0
A 8h ce matin mon paramétrage complet :
HEAT : 19
COOL : 20
1 : 13
2 : 25
3 : 26
4 : 19.9
5 : 25.2
6 : 20
8 : 20
10 : 0
11 : 1
12 : 0
13 : 0
14 : 0
15 : 0
16 : 0
17 : -100
20 : -13
21 : - 7
22 : 4
23 : 17
24 : 2
29 : 25
30 : 30
31 : 35
32 : 20
33 : 25
34 : 20
35 : 30
36 : 15
37 : 70
38 : 5
39 : 1
40 : 7.5
41 : stop
50 : 1
51 : 1
53 : 0
Maison de 2007 (avec une bonne isolation) 130m²
PAC PHR8+MC08+M2ZM5ZAC et boitier aquaset K60D063Z.
2 zones (RDC : plancher chauffant / étage : radiateur avec robinet thermostatique)
PAC PHR8+MC08+M2ZM5ZAC et boitier aquaset K60D063Z.
2 zones (RDC : plancher chauffant / étage : radiateur avec robinet thermostatique)
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re: Température ambiante supérieur à température demandé
Bonjour
Pourquoi les offsets des sondes P50 (sonde extérieure) et P51 (sonde air ambiant zone 1) ne sont pas à zéro ?
Tu peux aussi modifier p21 de -7 à -5 °C (T° extérieure la plus basse au delà de laquelle la loi d'eau devient horizontale à la valeur prévue par p32 et p33)
A+
Pourquoi les offsets des sondes P50 (sonde extérieure) et P51 (sonde air ambiant zone 1) ne sont pas à zéro ?
Tu peux aussi modifier p21 de -7 à -5 °C (T° extérieure la plus basse au delà de laquelle la loi d'eau devient horizontale à la valeur prévue par p32 et p33)
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2021 11:06 pm
- Localisation : Landerneau
Re: Température ambiante supérieur à température demandé
J'avais modifié pour la température intérieure en espérant faire baisser un peu la température qui montait haut. Je vais remettre à 0.
Augmenter p21 ne risque pas de faire augmenter la température de consigne de chauffage de l'eau et donc la température ambiante ?
J'ai fait quelques relevés sur les dernières jours, une température à 19° attendu toujours au niveau du thermostat :
9h le 30
P1 : 11
P2 : 25
P3 : 27
P4 : 21,9
P5 : 27,3
P6 : 22
P8 : 20
13h45 le 30
P1 : 15
P2 : 27
P3 : 29
P4 : 18,6
P5 : 25,8
P6 : 20
P8 : 21
20h le 30
P1 : 13
P2 : 25
P3 : 26
P4 : 19,4
P5 : 26,8
P6 : 20
P8 : 21
9h le 31
P1 : 13
P2 : 26
P3 : 28
P4 : 20,4
P5 : 26,6
P6 : 21
P8 : 20
13h le 30
P1 : 13
P2 : 26
P3 : 27
P4 : 19,3
P5 : 26,6
P6 : 20
P8 : 22
10h30h le 01/11
P1 : 12
P2 : 25
P3 : 27
P4 : 19,5
P5 : 26,9
P6 : 20
P8 : 21
Augmenter p21 ne risque pas de faire augmenter la température de consigne de chauffage de l'eau et donc la température ambiante ?
J'ai fait quelques relevés sur les dernières jours, une température à 19° attendu toujours au niveau du thermostat :
9h le 30
P1 : 11
P2 : 25
P3 : 27
P4 : 21,9
P5 : 27,3
P6 : 22
P8 : 20
13h45 le 30
P1 : 15
P2 : 27
P3 : 29
P4 : 18,6
P5 : 25,8
P6 : 20
P8 : 21
20h le 30
P1 : 13
P2 : 25
P3 : 26
P4 : 19,4
P5 : 26,8
P6 : 20
P8 : 21
9h le 31
P1 : 13
P2 : 26
P3 : 28
P4 : 20,4
P5 : 26,6
P6 : 21
P8 : 20
13h le 30
P1 : 13
P2 : 26
P3 : 27
P4 : 19,3
P5 : 26,6
P6 : 20
P8 : 22
10h30h le 01/11
P1 : 12
P2 : 25
P3 : 27
P4 : 19,5
P5 : 26,9
P6 : 20
P8 : 21
Maison de 2007 (avec une bonne isolation) 130m²
PAC PHR8+MC08+M2ZM5ZAC et boitier aquaset K60D063Z.
2 zones (RDC : plancher chauffant / étage : radiateur avec robinet thermostatique)
PAC PHR8+MC08+M2ZM5ZAC et boitier aquaset K60D063Z.
2 zones (RDC : plancher chauffant / étage : radiateur avec robinet thermostatique)
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2021 11:06 pm
- Localisation : Landerneau
Re: Température ambiante supérieur à température demandé
Depuis quelques jours avec une température extérieur autour des 10° et suite aux dernières modifications la température demandé au niveau de l'aquaset et quasi identique à la température ambiante. Les derniers réglages semblent être pas mal.
Ma consommation est un peu en dent de scie depuis la mise en route le 21 octobre mais comme j'ai pas mal joué avec les paramètres ça doit venir de là, je vais laisser sans rien toucher quelques jours et voir ce que ça donne.
J'ai une autre question au passage, je remarque que ma PAC se déclenche environ 3 à 4 fois par heure pour monter l'eau jusqu'à 30° avant de s'arrêter, les cycles sont assez court, entre 3 et 5 minutes, est-ce normal ?
Derniers paramètres sur l'aquaset :
HEAT : 19
COOL : 20
1 : 10
2 : 25
3 : 26
4 : 21.9
5 : 28.2
6 : 22
8 : 19
10 : 0
11 : 1
12 : 0
13 : 0
14 : 0
15 : 0
16 : 0
17 : -100
20 : -13
21 : - 7
22 : 4
23 : 17
24 : 2
29 : 25
30 : 31.5
31 : 35
32 : 20
33 : 25
34 : 20
35 : 30
36 : 15
37 : 70
38 : 5
39 : 1
40 : 7.5
41 : stop
50 : 1
51 : 1
53 : 0
Ma consommation est un peu en dent de scie depuis la mise en route le 21 octobre mais comme j'ai pas mal joué avec les paramètres ça doit venir de là, je vais laisser sans rien toucher quelques jours et voir ce que ça donne.
J'ai une autre question au passage, je remarque que ma PAC se déclenche environ 3 à 4 fois par heure pour monter l'eau jusqu'à 30° avant de s'arrêter, les cycles sont assez court, entre 3 et 5 minutes, est-ce normal ?
Derniers paramètres sur l'aquaset :
HEAT : 19
COOL : 20
1 : 10
2 : 25
3 : 26
4 : 21.9
5 : 28.2
6 : 22
8 : 19
10 : 0
11 : 1
12 : 0
13 : 0
14 : 0
15 : 0
16 : 0
17 : -100
20 : -13
21 : - 7
22 : 4
23 : 17
24 : 2
29 : 25
30 : 31.5
31 : 35
32 : 20
33 : 25
34 : 20
35 : 30
36 : 15
37 : 70
38 : 5
39 : 1
40 : 7.5
41 : stop
50 : 1
51 : 1
53 : 0
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Maison de 2007 (avec une bonne isolation) 130m²
PAC PHR8+MC08+M2ZM5ZAC et boitier aquaset K60D063Z.
2 zones (RDC : plancher chauffant / étage : radiateur avec robinet thermostatique)
PAC PHR8+MC08+M2ZM5ZAC et boitier aquaset K60D063Z.
2 zones (RDC : plancher chauffant / étage : radiateur avec robinet thermostatique)