Attention à la sonde SD3

nonoroz
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : lun. nov. 29, 2010 12:51 pm
Localisation : bretagne

Message par nonoroz »

bonjour,
j'ai le même soucis que toi, quand j'abaisse aussi, la pompe fonctionne toujours, j'ai l'impression que la température intérieur n'est pas pris en compte.
Juste la loi d'eau détermine ou pas que la machine s'arrete, je trouve cela dommage car l'après midi par exemple, avec un peu de soleil, la maison se réchauffe et la pompe tourne tjs.
laurent28
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : lun. févr. 28, 2011 9:59 pm

Message par laurent28 »

Bonjour
J'ai pris une grande décision aujourd'hui, j'ai décidé de jeter ma PAC (Technibel PMER7).
Installé en 2002, j'ai eu les 1er problème en 2005, problème de conception, le tuyau du collecteur touchait aux crosses du condenseur et avec les vibrations de la machine ça s'est percé. Intervention d'une station agréée Technibel qui m'a fait une réparation barbare après deux passages: soudure de la crosse sur le collecteur pour boucher le trou sans le faire sous gaz neutre, et avec une fiche d'intervention où il n'a pas mis qu'il y avait un trou donc Technibel n'a pas voulu prendre ça comme un vice de fabrication.
Hiver suivant (2006), à nouveau une autre crosse qui touchait aussi a percé. J'ai demandé à Technibel de prendre en charge la réparation et le changement du condenseur. Ca a duré 1 ans à coup de lettres recommandés, un SAV de merde, j'ai même demandé à être reçu au siège mais impossible. Au bout d'un an, ils ont pris en charge le condenseur et la moitié de la main d'oeuvre, ça m'a quand même couté 300 euros.
J'ai donc chauffé pendant 1 an juste avec les résistances d'appoint.
Comme j'avais mis dés le début un compteur (récupéré chez EDF) sur l'alim électrique de la PAC, j'ai pu constaté que cette année où je n'ai chauffé qu'avec l'appoint m'a couté 400 euros de plus que quand la PAC fonctionnait.
Depuis décembre 2010, la PAC recommence à merder, elle se mets en cycle de dégivrage après 2 minutes de fonctionnement, puis elle se met en défaut, elle attend 2 minutes, elle redémarre... J'ai du à nouveau la couper.
Après 2 mois d'attente, j'ai enfin trouver une societe qui a bien voulu se déplacer, diagnostique: fuite et devis de réparation de 862 euros, il faut dire qu'il à besoin de 8 heures (à 69 euros HT/h) pour me trouver une fuite et faire la réparation.
J'ai donc pris une bonne décision, je jette ma PAC, je garde le module d'appoint où je vais refaire une régulation pour le transformer en chaudière électrique.
Vu le prix d'une PAC neuve qui coute dans les 6000 euros, je préfère dépenser 400 euros de plus par an avec ma bidouille, sans compter les dépannages et recharge en fluide que je n'aurai plus et là, je pourrais le dépanner moi-même sans avoir à attendre des mois pour voir un technicien intervenir.
Vive les PAC, vive Technibel qui va rimer avec poubelle.
dereuse jean-paul
Très assidu
Très assidu
Messages : 122
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Localisation : Fontenay en vexin (27 Eure)

Message par dereuse jean-paul »

Bonsoir,
la réparation que j'avais fait rapidement en nov 2010 sur la sonde SD3 n'a pas tenu longtemps: mi février la sonde était de nouveau sortie du logement!
Je n'avais pas peaufiné le montage car je n'avais pas de pate thermique à l'époque pour parfaire le montage.
Là je l'ai refait et je pense que cela devrait tenir le coup.
J'ai procédé ainsi:
- pate thermique dans le doigt de mesure
- silicone sanitaire par dessus
- puis enrobage de l'ensemble avec du scotch auto-vulcanisant
- et pour finir un petit manchon de mousse isolante
j'espère que là le système va être étanche à l'eau
sebtam
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : jeu. déc. 02, 2010 8:10 pm

Re: attention a la sonde SD3

Message par sebtam »

sebtam a écrit :bonsoir a tous
quelques nouvelle de mon probléme de degivrage,de ma phr 11(toujours persistant)
mon reparateur a quand meme daigné venir,mais il a effectué quelques relevés pour la maison technibel, et pense que cela vien d'une sonde alors il en a commandé et doit revenir les changer voir si le problème persiste...(je suis septique, enfin bon c'est pas moi le pro!!)
voila quelque relevés effectués:

machine en stand by:
t01 23 t02 23 t03 23 t04 21.2 t08 24 t10 0 t11 1 t12 0 t13 0 t14 0 t20 -10 t21 -7 t22 7 t23 17 t24 2 t29 25 t30 32 t32 20 t34 18 t35 30 t36 15 t37 70 t40 7.5 t 41 stop t50 0 t51 0 t53 2 t60 stop t61 1 t62 1234 t67 0 t68 0 t70 1 t80 u2.00 t81 u2.00
tp01 22.1 tp2 22.5 tp03 6.3 tp04 4.8

machine enroute:
po1 4 t02 25.7 t03 28 t04 25 t08 22 t10 1 t11 1 t 12 0 t13 0 t14 0
tp01 23.7 tp02 27.4 tp03 -9.8 tp04 3.4

pendant degivrage:
tp01 24.2 tp02 24.2 tp03 -3.8 tp04 3.2

voila pour les relevés,j'espere que quelqu'un pourra commenter(george?)
par contre il y a quelque chose qui me turlupine:
je demande au niveau de l'aquaset de la sonde interieure une chaleur de 21°;et souvent la valeur de t08 set superieure a la demande et la pac est toujour en fonctionement!!
ne devrait t'elle pas se couper ou ne pas se lancer quand la t° ambiante est atteinte?????
merci a vous
pompe operationelle depuis le mois d'octobre;
g fait appel a une petite entreprise locale agrée technibel,qui m'a envoyé un technitien très competent(qui connaissait son boulot)qui m'a fait son diagnostic en 10mn:en fait il a diagnostiqué une fuite;aprés verification sur l'echengeur il c'est avéré que un bouchon mal serré ainsi qu'une valve defectueuse ont laissés partir du gaz petit a petit.il resté 300g de fluide.changement de valve +serrage +gaz+modif de qqes parametres....bingo merci ATM et merci georges ton diagnostic etait le bon
SBLANC
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : sam. janv. 31, 2015 9:08 pm

Re: Attention à la sonde SD3

Message par SBLANC »

Bonjour,

Tout d'abord merci pour ce fils d'information, J'ai tout d'abord pensé trouver la solution à mon problème en lisant ce fil notamment les posts de sebtam tant mes symptômes sont proche.

En effet ma PHR11 (2 ventilo) par temps froid et humide n'arrive à dégivrer je devais dire déglacer l'évaporateur.

Cela se produit depuis 3 ans et à chaque fois lors de froid après un jour de pluie.

en 2013 j'ai fait intervenir un technicien de la marque qui n'a rien trouvé. Il m'a simplement indiqué que la PAC était trop près du sol et la glace devait remonté depuis le sol et bouché l'évacuation d'eau qui provoque la prise en glace.
Il a fait tout un tas de contrôle mais tout était ok. J'ai donc change les silent bloc sous les pied de la PAC pour la rehausser.

Mais voilà nouvel hiver nouveau glaçage :cry: .

Je n’ai jamais eu froid et la température départ planché en fonctionnement et autour de 31°c. Avec ou sans givre cela chauffe très bien!
En fonctionnement sans givre avec des températures >0
Tp4=3.2 Tp3=-0.9 delta proche de 4°c
Quand mon évaporateur est givré le cycle de dégivrage intervient toutes les 30 minutes et stop sur durée de fin de cycle (5Minutes)
A l’inversion le compresseur est stoppé durant 3 minutes puis reprend.
Toujours avec la glace :
Juste avec le cycle
Tp1=29 Tp2=31.5 Tp3=-25.4 Tp4=-6.3
Au bout d’1 minute
Tp1=28.7 Tp2=29 Tp3=-14.3 Tp4=-4.3
A 3 minutes
Tp3=-11.1 Tp4=-4.3
A 5 minutes
Tp3=-2.2 Tp4=-0.8
Impossible de dégivrer l’évaporateur à peine quelque trace de liquéfaction au centre et au bord (coté compresseur.
J’ai pourtant des cuivres qui montent à 70°c (cf photo) alors que la grappe et SD3 sont gelés.
20140201_095637_small.png
20140201_095715_small.png
une fois dégelé a l'eau, la PAC fonctionne normalement et ne regèle pas instantanément.


Tout conseil est le bien venu. cordialement
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: Attention à la sonde SD3

Message par MHz »

SBLANC a écrit : A 5 minutes
Tp3=-2.2 Tp4=-0.8
Bonsoir,
il me semble, à priori, que le dégivrage ne "dégivre pas assez", Observes-tu de la vapeur? ( ce qui indique que l'evaporateur est bien chaud T>60°C)). Les cuivres chaud que tu as reperes doivent etre ceux de la sortie compresseur avec du gaz à 70/75°C et qui doit normalement entrér dasn l'evaporateur par le haut ( i.e. à l'opposé de la position de la sonde SD3 qui est à l'entrée evaporateur en configuration de chauffe- en config degivrage l'entrée evapo devient la sortie)).

Il se pourrait aussi qu'il y ait un pb de vanne d'inversion car chez moi le compresseur ne s'arrete pas. Voir valeur du parametre D07 ( cf plus bas) .

Je te propose de commencer par remonter la T° SD3 de fin degivrage à 0°C et de voir ce que ca donne
Pour cela modifier le parametre d04 - Consigne T/P fin de dégivrage (qui doit etre à -20) en le passant à la valeur 0 ou +10, ce qui fait la TSD3 sera alors à +1°C enbfin de dégivrage.
Verifies/donnes-nous aussi les autres parametres DFrt ( Degivrage), en particulier D05 durée maxi du degivrage qui doit au moins etre de 5mn.

NB : Les parametres dégivrage ( en gras ceux qui sont souvent modifiés)
  • d01 - Activation dégivrage 0 flag 1 768
  • d02 - Consigne T/P début de dégivrage -500 C/10-Kpa*1 -10 258
  • d03 - Temps cumulé pour début dégivrage 0 min 30 258
  • d04 - Consigne T/P fin de dégivrage -500 C/10-Kpa*1 60 258
  • d05 - Durée maxi dégivrage 0 min 5 258
  • d06 - Temps retard vanne début dégivrage 0 sec 0 768
  • d07 - Temps arrêt en fin dégivrage 0 sec 0 768
  • d08 - Consigne début dégivrage si H49=1 -50,0 °C/°F 8,0 768
  • d09 - Consigne fin dégivrage si H49=1 -50,0 °C/°F 15,0 768
  • d10 - Activation compensation dégivrage 0 flag 0 258
  • d11 - Offset compensation dégivrage -255 C/10-Kpa*1 -110 258
  • d12 - Consigne compensation dégivrage -127 °C/°F 0 768
  • d13 - Bande proportionnelle compensation dégivrage -25,5 °C/°F -5,0 768
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
jobarjo
Accro
Accro
Messages : 224
Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm

Re: Attention à la sonde SD3

Message par jobarjo »

Au bout d’1 minute
Tp1=28.7 Tp2=29 Tp3=-14.3 Tp4=-4.3
Je constate que le deltaT est 0.3degres (tp2-tp1)
C'est pas normal.
Ca explique aussi pourquoi tu ne degivres pas.
Quel est ton deltaT pendant la chauffe?
graph.png
Ici on voit en bas de la courbe en rouge le deltaT qui s'inverse.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Darkito333
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : sam. nov. 27, 2021 9:13 am

Re:

Message par Darkito333 »

dereuse jean-paul a écrit : sam. nov. 27, 2010 1:00 am Bonsoir,
Voici qques photos pour illustrer le point soulevé par Georges 32:


Vue globale:
Image

Zoom sur la sonde, pas facile à cadrer avec cette forêt de tuyau!
Image

La sonde a nue et la carotte de glace:
Image

Pour l'instant j'ai simplement retiré l'eau et remis la sonde en place avec un manchon isolant par dessus et 2 colliers nylon. Dès que j'aurais récupéré de la pâte thermique je noierais la sonde dedans et rendrais étanche l'entrée par une petite dose de silicone.

Un grand merci jean-paul :heart: .
Grace a ton aide j'ai pu dépanner ma pompe à chaleur qui présentait les meme symptomes que sur tes photos.
Bon courage à tous !