Paramètres cachés du régulateur ECH210BDT
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : mar. oct. 14, 2008 9:47 pm
- Localisation : Belfort (90)
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonsoir
bon eh ben rien dans connectique qui puisse expliquer la non_com
la seule hésitation, c'est le connecteur ECH vu de derrière ou vu de devant ??
je me souviens plus (normalement vue de derrière) mais tu peux vérifier avec multimètre où est le point chaud du 5VDC sur port serie ECH et câblé en conséquence
pour le 5VDC à ne pas connecter si ECH alimenté par pac, je pense avoir fait une erreur dans doc modbus;
il faut mettre ce 5VDC et si tu utilises portable sur batterie ,tu n'as pas à te soucier d'un éventuel pb de cc comme signalé par 4vince plus haut dans post
d'autres pistes en vrac
A]ce petit test valable avec modbusrequestpro que Hd31 avait commenté:
c'est le test de scan de l'adresse
C]encore un truc plus haut dans post ;
D]peut-être la méthode de branchement qui convient pas
perso:
1)pc "allumé"
2)branchement ECH sur adaptateur
3)connection "à chaud" (adaptateur+ECH) sur USB
et la com est opérationnelle sur ModbusRequestPro
a plus
bon eh ben rien dans connectique qui puisse expliquer la non_com
la seule hésitation, c'est le connecteur ECH vu de derrière ou vu de devant ??
je me souviens plus (normalement vue de derrière) mais tu peux vérifier avec multimètre où est le point chaud du 5VDC sur port serie ECH et câblé en conséquence
pour le 5VDC à ne pas connecter si ECH alimenté par pac, je pense avoir fait une erreur dans doc modbus;
il faut mettre ce 5VDC et si tu utilises portable sur batterie ,tu n'as pas à te soucier d'un éventuel pb de cc comme signalé par 4vince plus haut dans post
d'autres pistes en vrac
A]ce petit test valable avec modbusrequestpro que Hd31 avait commenté:
c'est le test de scan de l'adresse
B]as-tu vérifier dans le gestionnaire de périph de win que l'adaptateur est bien reconnu,qd connecté par USB, par système d'exploit comme un port virtuel de com ?hd31 a écrit : Scan de l'adresse 1 :
C]encore un truc plus haut dans post ;
et là pas de solutions immédiateshd31 a écrit : certaines interfaces USB sont réputées poser des problèmes de façon générale. Il faut privilégier les circuits FTDI
D]peut-être la méthode de branchement qui convient pas
perso:
1)pc "allumé"
2)branchement ECH sur adaptateur
3)connection "à chaud" (adaptateur+ECH) sur USB
et la com est opérationnelle sur ModbusRequestPro
a plus
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : mar. oct. 14, 2008 9:47 pm
- Localisation : Belfort (90)
Bonjour Fred28
je pense que je vais changer d'interface , malgré tout les tests possible l'interface fonctionne sur le pc et des qu'il est avec l'ech quelques soit les configurations rien ne fonctionne .
Pourrais tu me dire quel interface tu as ou est ce qu'on pourrais lister les interfaces qui sont sur de fonctionner .
merci
je pense que je vais changer d'interface , malgré tout les tests possible l'interface fonctionne sur le pc et des qu'il est avec l'ech quelques soit les configurations rien ne fonctionne .
Pourrais tu me dire quel interface tu as ou est ce qu'on pourrais lister les interfaces qui sont sur de fonctionner .
merci
PAC Chapée RO9MT en wifi avec ESP8266 ou réseaux avec module TTL
-
- Très assidu
- Messages : 122
- Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
- Localisation : Fontenay en vexin (27 Eure)
Bonsoir
Est ce qu'il y avait un driver de fourni avec la sonde?
Pers j'ai acheté une sonde dans ce genre (interface JTAG pour programmation de composant ATMEL). Il n'y avait pas de drivers d'instal avec la sonde cependant elle était reconnu par windows mais dès que je voulait l'utiliser niet.
J'ai du aller chercher chez le fabricant du circuit les drivers et après tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement
Est ce qu'il y avait un driver de fourni avec la sonde?
Pers j'ai acheté une sonde dans ce genre (interface JTAG pour programmation de composant ATMEL). Il n'y avait pas de drivers d'instal avec la sonde cependant elle était reconnu par windows mais dès que je voulait l'utiliser niet.
J'ai du aller chercher chez le fabricant du circuit les drivers et après tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : mar. oct. 14, 2008 9:47 pm
- Localisation : Belfort (90)
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : mar. oct. 14, 2008 9:47 pm
- Localisation : Belfort (90)
Fred28 J'ai enfin reçu mon interface comme celui que tu ma conseillé.
si tot reçu , si tot connecté et la sa fonctionne instantanément .
Je l'utilise avec ton soft qui est une merveille , et mbusrequestpro.
J'ai pu enfin modifier les parametre en 258 pour pouvoir y accéder
Merci à tous pour vos info
si tot reçu , si tot connecté et la sa fonctionne instantanément .
Je l'utilise avec ton soft qui est une merveille , et mbusrequestpro.
J'ai pu enfin modifier les parametre en 258 pour pouvoir y accéder
Merci à tous pour vos info
PAC Chapée RO9MT en wifi avec ESP8266 ou réseaux avec module TTL
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : mar. oct. 14, 2008 9:47 pm
- Localisation : Belfort (90)
Fred28 , grace à ton soft je souhaite faire du monitoring de ma PAC mais je ne souhaite pas laisser allumé en permanence mon PC .
Est il possible d'utiliser ce genre d'interface par l'intermédiaire d'un modem type neufbox ou sfrbox ? ou un autre système pour pouvoir y acceder de n'importe quel pc dans la maison .
Si quelqu'un a des infos ou des idées .
Merci
Est il possible d'utiliser ce genre d'interface par l'intermédiaire d'un modem type neufbox ou sfrbox ? ou un autre système pour pouvoir y acceder de n'importe quel pc dans la maison .
Si quelqu'un a des infos ou des idées .
Merci
PAC Chapée RO9MT en wifi avec ESP8266 ou réseaux avec module TTL
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mar. nov. 14, 2023 8:02 pm
Re: Paramètres cachés du régulateur ECH210BDT
Bonjour
je suis un particulier sans connaissance spécifique
j'ai une pac clivet AP31 avec un régulateur ech210b envensys
ce dernier a bruler !
j'ai acheter deux régulateur sur le bon coin
le premier est en E00 ! mais il provient de la meme pac que la mienne donc copy des paramètre possible
le deuxième est fonctionnelle mais impossible de rentré dans les paramètres et il est impossible de le passer en mode chauffage.
d'après mes lectures sur ce Forum il faut que je me branche direct dessus pour changer les paramètres
est ce que quelqu'un ici proposerais ce service ?
merci pour vos retour
edit
je viens de faire les 255 mdp sur les deux et rien ne passe
David
je suis un particulier sans connaissance spécifique
j'ai une pac clivet AP31 avec un régulateur ech210b envensys
ce dernier a bruler !
j'ai acheter deux régulateur sur le bon coin
le premier est en E00 ! mais il provient de la meme pac que la mienne donc copy des paramètre possible
le deuxième est fonctionnelle mais impossible de rentré dans les paramètres et il est impossible de le passer en mode chauffage.
d'après mes lectures sur ce Forum il faut que je me branche direct dessus pour changer les paramètres
est ce que quelqu'un ici proposerais ce service ?
merci pour vos retour
edit
je viens de faire les 255 mdp sur les deux et rien ne passe
David
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Re: Paramètres cachés du régulateur ECH210BDT
Bonjour
Le mot de passe que j ai toujours vu c est 199 .
A moins qu il ai été changé.
Bonne soirée
Albanco
Le mot de passe que j ai toujours vu c est 199 .
A moins qu il ai été changé.
Bonne soirée
Albanco
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. févr. 27, 2024 9:43 am
Re: Paramètres cachés du régulateur ECH210BDT
Essai 177 c'est MDP de Invensys ech 210b