Paramètres cachés du régulateur ECH210BDT

Répondre
dfremond
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : dim. déc. 04, 2011 10:28 am

Message par dfremond »

Bonjour
je suis un peu nouveau sur le forum, mais je suis avec attention ce topic: j'ai installé moi meme une PHR 15 (en fait une exolia mais c'est pareil) avec ce ECH210BDT. Moi aussi, impossible de me connecter malgré mon adaptateur USB-TTL acheté en chine sur les preconisation de BUBUS: avec un requete de modbusrequest pro, le port est reconnu, mais il n'y a aucune reponse malgré sa bonne configuration de port (parité, bauds, etc) j'ai essayé avec le controleur alimenté par la PAC, avec win seven, ou alimenté en VCC avec XP, et à chaque fois c'est l'absence de reponse. C'est là que j'ai remarqué dans les docs du ECH210BDT qu'il semble y avoir du flou: sur celle-ci le paramettre H26 est dit "non actif" et l'adresse modbus fait reference a des parametres inexistants (H65 et H66) . Bizarre, en tout cas pour moi ça ne marche pas et ça m'embete bien, et j'aimerais bien essayer ton soft, 4vince! pourrais tu me l'envoyer? je verrais bien ce qu'il en est: D'ici peu je vais verifier le numero de serie de mon ECH histoire de voir si c'est le meme que celui dont on parle ici.
PAC exolia air-eau 15kw triphasé Basse temperature en auto-installation sur radiateurs
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

a vince et bubus

je suis strictement nul en electronique.....

j'ai ceci :
rien de mieux qu'une petite photo
Image

je vois bien TTL avec +3.3v Tx Rx et +5V.... je comprend pas tout...

le lien de l'achat pas pour la pub bien sur...

http://cgi.ebay.fr/USB2-0-to-RS232-TTL- ... 27bbd32d83

il semble que cela ne convienne pas....

celui conviendrait il ?
http://cgi.ebay.fr/PC-USB-to-RS232-RS48 ... 2a114b1970

merci encore
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Bonsoir,

je viens de faire l'essai avec un ECH210 BDT de Technibel (merci à Georges...), lecture de l'adresse 2048.
La séquence série est bien celle indiquée un peu plus haut, et le régulateur répond correctement. J'utilise ModbusTcpIpRequestPro, avec une interface TcpIP donc, mais ça ne change rien au niveau du port série du régulateur.

Image

Image

Requête
Image

Réponse
Image

Image

On peut transmettre aussi la trame avec un simple logiciel série comme Realterm. Il faut juste que les octets se suivent de près pour ne pas tomber en timeout trame.
Modifié en dernier par hd31 le mer. janv. 04, 2012 8:18 pm, modifié 1 fois.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Sur les photos, d'après ce qu'on peut voir, le câblage serait correct à un détail près : il ne faut pas relier ensemble les bornes 5V. Seuls les GND sont inter-connectés.
4vince
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
Localisation : Valence, Drome

Message par 4vince »

Je vois que HD31 est deja passé en trame IP :shock:

dfremond, envois moi un MP

Fred28, il est vrai que ta photo me laisse perplexe, le descriptif est vague...
Ca a l'air de pouvoir te sortir du Rx/Tx en 5V ton engin...
As tu la doc? (bon c'est un pur produit chinois, mais y'a au moins une feuille)
A défaut peut tu nous donner la ref de la puce sur ton interface?
et nous prendre une photo juste au dessus du connecteur?

T'a un multimètre? peut tu mesurer les tensions sur toutes les broches?
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

pour commencer ... je n'ai pas la doc... :oops:

une photo de plus pres...
Image

les tensions entre GND et

Rx : 2.82 V
Tx : 3.96 V
+5 V : 9.83 V
+3.3 V : 3.47 V

A suivre...
4vince
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
Localisation : Valence, Drome

Message par 4vince »

du 5V qui fait du 9.83V y'a un probleme :?

Peut tu mesurer la tension sur les 3 broches derrières?
Sur le site ou tu l'as acheter y'a un jumper?? bizarre???
___________________________________________
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 3&nbjour=1
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir

+1 pour confirmer qu'on peut accéder à l'ECH210BDT

dans mon cas regul type MC320254 soft V293.03 (achat en 2009)
dans le cas de fred28(com pas encore ok) regul MW320250 soft V236.02

4vince et yan32 avaient déjà confirmé que com possible avec ECH2xxBD avec adresses registres différentes suivant cette doc :
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... 4-2002.pdf

ça serait interressant de connaitre leur type de regul et leur version de soft (comme écrit au-dessus) car je suis convaincu qu'Eliwell a effectué une refonte du mapping adresse registre

ainsi chacun saurai en fct de la version soft ,quelle doc utiliser pour accéder aux paramètres

bonsoir
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Le modèle Technibel est un MW320252 V297.02 (ECH201BDT)
Le modèle Amzair est un MW320040 V63.34 (ECH215B)
4vince
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
Localisation : Valence, Drome

Message par 4vince »

Fred28,
Y'a pas de composants de l'autre cote?

Le chip est un :
http://www.prolific.com.tw/eng/Products.asp?ID=21

DataSheet :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=p ... 4s7qg0pfdw

Dans la datasheet il est ecrit :
RS232 VDD. The power pin for the serial port signals. When
the serial port is 3.3V, this should be 3.3V. When the serial port
is 2.5V, this should be 2.5V. The range can be from 1.8V~3.3V

Ce qui me fait penser que c'est bien un UART mais en 3.3V...
Mais ca peut avec de la chance marcher car il est compatible 5V en entrée...

Faut vraiment que tu soit sur de la tension +5V que tu envois a l'ECH...
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

La tension de 3v3 ne pose aucun problème, c'est mon cas avec ma carte. Il y a aussi des résistances de protection en série sur TX et RX de l'ECH.
Mais le GND doit être celui du pc, présent directement sur le connecteur USB. Un ohmmètre doit montrer la continuité entre les GND. Sinon, ça ne peut pas marcher, et il ne faut pas chercher plus loin. Et ne pas relier les 5V.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

re

pour fred28

comme vu par 4vince il y a qq chose à faire avec les 3 pins (non référencées?peut -être en face arrière)

on pourrait supposer que c'est un jump pour selection sortie en rs232 ou ttl ou une sélection de la tension 5 ou 3.3v
ce qui est bizarre c'est le datasheet du pl2303hx http://www.stkaiser.de/anleitung/files/PL2303.pdf
niveau rs232 est vraiment en +/-11v et là c'est autrement !!
si d'autres ont des idées (entre autres sur pin 4 assignement)

il faudrait que tu suives chaque pin depuis pl2303hx

dans les photos précédentes il semble que tu ais connecté fils sur au moins une des 3 pins et ça m'étonne car sur les 5 devant tu as toutes les pins nécessaires; confirmes tu que tu utilises ce connecteur à 3 pins

a plus pour essayer de te dépanner
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Message par albanco »

Bonjour

Juste une remarque en passant pour voir si j'ai bien compris ce qu'il y a dans la doc


Dans le cas de FRED28 il cable le +5 car son ECH n'est pas alimenté par la PAC,
quand son régulateur sera dans la PAC il n'en aura pas besoin???

Par contre actuellement le régulateur il est alimenté par quoi??

C'est balot j'ai loupé un ECH 210 sur le bon coin a 45€ :cry:

A plus

Alban
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

j'ai trouvé ceci il semble que ce soit la meme interface

http://cgi.ebay.fr/USB-to-RS232-TTL-PL2 ... 20c0842e20

avec le 3.3v la regul ne s'allume pas
4vince
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
Localisation : Valence, Drome

Message par 4vince »

D'apres ma compréhension la pin +5Vdc sur le connecteur SERIE de l'ECH,
doit permettre aux intégrateurs (Airwell, technibel, etc..) de programmer facilement un ECH sans pour autant l'alimenter en 12Vac comme prevu dans les PAC.

Donc a mon avis tu peut le faire, mais faut bien etre sur que ce soit bien du 5Vdc car tu alimente directement le micro de l'ECH qui n'accepte pas trop du 10V ;-)
Ceci uniquement lorsque tu n'a pas de 12Vac

Si tu met du 12Vac, y'a un petit 78L05 qui fait du +5Vdc pour le micro de l'ECH
=> pas besoin de mettre du +5Vdc (sinon conflit d'alim et c'est la plus forte qui gagne :?
=> tu peut meme l'utiliser pour un montage MAX232 (comme j'ai fait) :)
___________________________________________
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 3&nbjour=1
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »