Soft Dial ECH2XX ModBus

Répondre
nts02
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. avr. 03, 2013 11:54 am

Message par nts02 »

Bonjour,
Voici les valeurs que je récupère.


Est-ce que cela peut venir de l'adaptateur ou d'un problème de câblage ou paramètrage ?
Bonne journée.Image
PHRT12 Tri en relève de chaudière fioul + kit de régulation Technibel K60D068Z
Bouteille découplage + ballon 35 L
Plancher chauffant + radiateurs
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

Pour nts02

ton interface ne marche pas .... j'en ai bien peur..

je dois modifier le soft pour que la liaison avec l'ECH soit mieux vérifié.

le seul pb c'est que je n'arrive pas a reproduire ce genre de dysfonctionnement.

a+
nts02
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. avr. 03, 2013 11:54 am

Connecteur régulateur

Message par nts02 »

Bonjour,
Où puis-je trouver le connecteur permettant de se brancher sur le régulateur ainsi que celui du côté de l'adaptateur préconisé par jean*mi sur ebay ? (Fiche à 5 broches)
PHRT12 Tri en relève de chaudière fioul + kit de régulation Technibel K60D068Z
Bouteille découplage + ballon 35 L
Plancher chauffant + radiateurs
jean*mi
Très assidu
Très assidu
Messages : 112
Enregistré le : mer. sept. 07, 2011 6:17 pm
Localisation : Metz

Message par jean*mi »

bonjour,

avec l'interface il est fourni des bouts de fils avec un connecteur qui peut s'enficher à l’arrière du régulateur
sign06
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. févr. 11, 2013 7:27 pm
Localisation : Mouans sartoux

Message par sign06 »

Bonjour ,

Pour Domic , j'ai commandé un connecteur molex chez RS ref 687-7152 pour l'ECH . je n'ai pas encore reçu . Je veriferai ce connecteur pour savoir si c'est le bon.
A bientot.
domic
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : sam. janv. 08, 2011 2:50 pm
Localisation : Doubs

Message par domic »

Bonjour,

Ok merci, j'ai vu le site. Je vais attendre ta réception.

@+
Maison ancienne, 160m². Pac air-eau: 2006: Airwell RCH-V 12 - 2023: Interieur: Arkteos MHIZUBAECSVW6 ; Extérieur: Mitsubishi PUD-SHWM140VAA pour 18 radiateurs Alu.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

un petit test simple pour vérifier adaptateur usb/ttl sans le connecter à ECH

utiliser, suivant OS du pc, un pg tel que hyperterminal ou putty
hyperterminal est intégré dans Win XP en accessoires com
putty ou autres est à télécharger
configurer les paras de COM ( port, transfert ...) suivant doc
penser à désactiver écho des caractères envoyés
relier RX et TX en sortie adapt USB/TTL

si tout est correct, le texte frappé au clavier doit apparaître à l'écran.
sinon...!!

Image

lien avec qq expli mais avec mauvais paramètres de com:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=h ... 5338,d.d2k

salut
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

Bonjour a tous

pour ce qui est du connecteur j'ai utilisé des vieux fil de PC....

une petite photo rien de mieux

Image

fil vert : GND
fil rouge : VCC +5 v
fil orange : Rx
fil jaune : Tx

j'ai fait de meme dans la pac a l'exterieur.

tout ceci est gratuit !!!!

a+
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir

suite à arrêt annuel de la pac, j'ai testé la fonction 43 sur ECH210BDT
référencé : MW320254 ; 2220098 ; V297.03

conditions de test:
- ECH alimenté par adaptateur et ECH en mode "OFF" (uniquement pt décimal)
- envoi de trame par freeware (idem Eliwell) qui a cette option d'envoi de trame suivant le protocole Modbus (contrairement à MbusRequestPro figé sur qq fonctions basiques) et qui permet aussi de faire représentation graphique (très sommaire) des registres lus
- utilisation des docs dispo sur forum : 8MA10205 (chap 1.3) et doc3 (label "Ver")

1er essai ( idem Fred28)
fred28 a écrit :....01 2b 0e 01 00 00 00 65 e6...
..01 ab 01 9e f0....le retour en Erreur AB prouve que la fonction 2B a bien été prise en compte car le retour code erreur est celui correspondant a cette fonction...
mais codé suivant standart Modbus en utilisant le Read Device IDentification de 01 pour l'Object ID 00

request : 01 2B 0E 01 00 70 77
result : 01 AB 0E 01 B5 98 qui est bien une erreur "illegal function" avec une trame au standart Modbus

donc echec comme Fred28 mais vous remarquerez que request et result ne sont pas sous le même format de trame ( erreur de retranscription de Fred28 ?)

2ième essai
avec un Read Device ID de 04 et Object 00 comme je l'avais déjà proposé à Fred28
bubus a écrit :...quelle réponse à trame 2B 0E 04 00? ...
et là miracle:
Image qui se traduit par "INVENSYS"

dans la lancée, on continue avec l'object 01:
Image qui se traduit par "69_1025" ( quesako?)

et puis object 02:
Image qui se traduit par "297_3"

conclusions:
sur l'ECH de test (référence donnée plus haut), la fonction 43 est tout à fait opérationnelle puisque les 3 retours de fct 43 sont en adéquation avec ce qui est décrit dans la doc 8MA10205 à savoir:
"invensys" est bien le fabriquant
"297_3" est bien le "mask/release" noté sur étiquette ECH
reste le "69_1025" que je ne sais pas encore expliquer ( on va insister auprès d'Eliwell Italie qui m'avait envoyé une 1ère fois dans les cordes..)

pour Fred28, peut-être que son ECH n'accepte effectivement pas cette fonction, ou son code n'est pas optimisé, ou....

la demande originelle de Fred28 était de pouvoir reconnaitre par soft, le modèle de l'ECH connecté;
dans les résultats présentés n'apparait nul part le modèle tel qu'on le nomme à savoir ECH210BDT , ECH215BDT(Technibel) ou ECH210BD (Airwell, ...) ou ECH215B (Amzair) ou ...

est-ce uniquement le couple (masque/version) ( ici 297_3) qui pourra différentier les modèles?
ou faudra t'il vérifier l'object 01 ( ici "69_1025" ) ?

aux autres forumeurs de faire test ( Sign06, Nts02, Domic,Pat81, Fanfan, ....) et de nous faire part de leurs résultats

ps: pour Sign06 qui a un ECH215BDT et qui souhaite utiliser le soft de Fred28 , je pourrai l'assister pour ce test, s'il le souhaite, car j'habite 06110

salut
Modifié en dernier par bubus le jeu. avr. 18, 2013 10:18 pm, modifié 1 fois.
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

Salut a tous

Merci Bubus !!!

avec quel soft fait tu ce test ?

je pourrais savoir en loguan ce qui ce passe.

car je viens de le refaire et j'ai toujours la même réponse....

merci de ta réponse

a+
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

encore un petit rébus pour trouver les 9 caractères qui forment le nom de ce soft qui est en accès libre et limité en temps sans licence, mais on peut tjs ....
j'ai essaye de mettre l'avatar de Georges le pro Technibel mais trop petit, du coup:

Image
ce soft est aussi cité dans le post-it modbus

peu documenté (ça semble logique sans licence), énervant à la prise en main, mais au final hyper simple et complet (même du datalogging et de l'export vers tableur ou sgbd)

salut
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

Salut a tous

Bubus je pense que le soft s’appelle modscan64...

j'ai donc téléchargé modscan32... et j'ai un Windows 7 - 32

je ne trouve pas l’écran que tu utilise...

comment fait tu ?

merci de ta réponse

a+
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir

Fred28 va falloir réviser votre géographie !! mettre Auch dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est Georges32 qui va râler !!

vous avez téléchargé Modscan32, mais avez vous aussi récupéré son mode d'emploi ? ; c'est ici:
http://www.win-tech.com/html/manual.htm

pour savoir où trouver " User Defined Command "( correction "User Msg"), il va falloir encore cogiter un peu avec ce rébus très simple pour un "parigot" qui donnera la page du manuel qui décrit cette commande
Image

bon après ça, il restera encore un os à ronger (en tout cas pour moi, ça m'a pris du temps, mais c'est vrai que j'ai un "cerf-volant" !![ à la façon Arnal.dz: servo lent, remarquez l'absence de guillemets!!])

a plus
Modifié en dernier par bubus le ven. avr. 19, 2013 8:38 am, modifié 1 fois.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

re

un truc sur lequel je suis "tombé" qui n'a pas gd rapport avec le sujet actuel mais ça peut tjs servir surtout pour la date de fabrication:

Image

salut
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

et ça marche toujours pas sur les amzairs ??? Tu es passé a 2 doigt d'être mon idole bubus :cry: :cry:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »