Soft Dial ECH2XX ModBus
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mer. avr. 03, 2013 11:54 am
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mer. avr. 03, 2013 11:54 am
Connecteur régulateur
Bonjour,
Où puis-je trouver le connecteur permettant de se brancher sur le régulateur ainsi que celui du côté de l'adaptateur préconisé par jean*mi sur ebay ? (Fiche à 5 broches)
Où puis-je trouver le connecteur permettant de se brancher sur le régulateur ainsi que celui du côté de l'adaptateur préconisé par jean*mi sur ebay ? (Fiche à 5 broches)
PHRT12 Tri en relève de chaudière fioul + kit de régulation Technibel K60D068Z
Bouteille découplage + ballon 35 L
Plancher chauffant + radiateurs
Bouteille découplage + ballon 35 L
Plancher chauffant + radiateurs
-
- Assidu
- Messages : 34
- Enregistré le : sam. janv. 08, 2011 2:50 pm
- Localisation : Doubs
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonjour
un petit test simple pour vérifier adaptateur usb/ttl sans le connecter à ECH
utiliser, suivant OS du pc, un pg tel que hyperterminal ou putty
hyperterminal est intégré dans Win XP en accessoires com
putty ou autres est à télécharger
configurer les paras de COM ( port, transfert ...) suivant doc
penser à désactiver écho des caractères envoyés
relier RX et TX en sortie adapt USB/TTL
si tout est correct, le texte frappé au clavier doit apparaître à l'écran.
sinon...!!
lien avec qq expli mais avec mauvais paramètres de com:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=h ... 5338,d.d2k
salut
un petit test simple pour vérifier adaptateur usb/ttl sans le connecter à ECH
utiliser, suivant OS du pc, un pg tel que hyperterminal ou putty
hyperterminal est intégré dans Win XP en accessoires com
putty ou autres est à télécharger
configurer les paras de COM ( port, transfert ...) suivant doc
penser à désactiver écho des caractères envoyés
relier RX et TX en sortie adapt USB/TTL
si tout est correct, le texte frappé au clavier doit apparaître à l'écran.
sinon...!!
lien avec qq expli mais avec mauvais paramètres de com:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=h ... 5338,d.d2k
salut
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonsoir
suite à arrêt annuel de la pac, j'ai testé la fonction 43 sur ECH210BDT
référencé : MW320254 ; 2220098 ; V297.03
conditions de test:
- ECH alimenté par adaptateur et ECH en mode "OFF" (uniquement pt décimal)
- envoi de trame par freeware (idem Eliwell) qui a cette option d'envoi de trame suivant le protocole Modbus (contrairement à MbusRequestPro figé sur qq fonctions basiques) et qui permet aussi de faire représentation graphique (très sommaire) des registres lus
- utilisation des docs dispo sur forum : 8MA10205 (chap 1.3) et doc3 (label "Ver")
1er essai ( idem Fred28)
request : 01 2B 0E 01 00 70 77
result : 01 AB 0E 01 B5 98 qui est bien une erreur "illegal function" avec une trame au standart Modbus
donc echec comme Fred28 mais vous remarquerez que request et result ne sont pas sous le même format de trame ( erreur de retranscription de Fred28 ?)
2ième essai
avec un Read Device ID de 04 et Object 00 comme je l'avais déjà proposé à Fred28
qui se traduit par "INVENSYS"
dans la lancée, on continue avec l'object 01:
qui se traduit par "69_1025" ( quesako?)
et puis object 02:
qui se traduit par "297_3"
conclusions:
sur l'ECH de test (référence donnée plus haut), la fonction 43 est tout à fait opérationnelle puisque les 3 retours de fct 43 sont en adéquation avec ce qui est décrit dans la doc 8MA10205 à savoir:
"invensys" est bien le fabriquant
"297_3" est bien le "mask/release" noté sur étiquette ECH
reste le "69_1025" que je ne sais pas encore expliquer ( on va insister auprès d'Eliwell Italie qui m'avait envoyé une 1ère fois dans les cordes..)
pour Fred28, peut-être que son ECH n'accepte effectivement pas cette fonction, ou son code n'est pas optimisé, ou....
la demande originelle de Fred28 était de pouvoir reconnaitre par soft, le modèle de l'ECH connecté;
dans les résultats présentés n'apparait nul part le modèle tel qu'on le nomme à savoir ECH210BDT , ECH215BDT(Technibel) ou ECH210BD (Airwell, ...) ou ECH215B (Amzair) ou ...
est-ce uniquement le couple (masque/version) ( ici 297_3) qui pourra différentier les modèles?
ou faudra t'il vérifier l'object 01 ( ici "69_1025" ) ?
aux autres forumeurs de faire test ( Sign06, Nts02, Domic,Pat81, Fanfan, ....) et de nous faire part de leurs résultats
ps: pour Sign06 qui a un ECH215BDT et qui souhaite utiliser le soft de Fred28 , je pourrai l'assister pour ce test, s'il le souhaite, car j'habite 06110
salut
suite à arrêt annuel de la pac, j'ai testé la fonction 43 sur ECH210BDT
référencé : MW320254 ; 2220098 ; V297.03
conditions de test:
- ECH alimenté par adaptateur et ECH en mode "OFF" (uniquement pt décimal)
- envoi de trame par freeware (idem Eliwell) qui a cette option d'envoi de trame suivant le protocole Modbus (contrairement à MbusRequestPro figé sur qq fonctions basiques) et qui permet aussi de faire représentation graphique (très sommaire) des registres lus
- utilisation des docs dispo sur forum : 8MA10205 (chap 1.3) et doc3 (label "Ver")
1er essai ( idem Fred28)
mais codé suivant standart Modbus en utilisant le Read Device IDentification de 01 pour l'Object ID 00fred28 a écrit :....01 2b 0e 01 00 00 00 65 e6...
..01 ab 01 9e f0....le retour en Erreur AB prouve que la fonction 2B a bien été prise en compte car le retour code erreur est celui correspondant a cette fonction...
request : 01 2B 0E 01 00 70 77
result : 01 AB 0E 01 B5 98 qui est bien une erreur "illegal function" avec une trame au standart Modbus
donc echec comme Fred28 mais vous remarquerez que request et result ne sont pas sous le même format de trame ( erreur de retranscription de Fred28 ?)
2ième essai
avec un Read Device ID de 04 et Object 00 comme je l'avais déjà proposé à Fred28
et là miracle:bubus a écrit :...quelle réponse à trame 2B 0E 04 00? ...
qui se traduit par "INVENSYS"
dans la lancée, on continue avec l'object 01:
qui se traduit par "69_1025" ( quesako?)
et puis object 02:
qui se traduit par "297_3"
conclusions:
sur l'ECH de test (référence donnée plus haut), la fonction 43 est tout à fait opérationnelle puisque les 3 retours de fct 43 sont en adéquation avec ce qui est décrit dans la doc 8MA10205 à savoir:
"invensys" est bien le fabriquant
"297_3" est bien le "mask/release" noté sur étiquette ECH
reste le "69_1025" que je ne sais pas encore expliquer ( on va insister auprès d'Eliwell Italie qui m'avait envoyé une 1ère fois dans les cordes..)
pour Fred28, peut-être que son ECH n'accepte effectivement pas cette fonction, ou son code n'est pas optimisé, ou....
la demande originelle de Fred28 était de pouvoir reconnaitre par soft, le modèle de l'ECH connecté;
dans les résultats présentés n'apparait nul part le modèle tel qu'on le nomme à savoir ECH210BDT , ECH215BDT(Technibel) ou ECH210BD (Airwell, ...) ou ECH215B (Amzair) ou ...
est-ce uniquement le couple (masque/version) ( ici 297_3) qui pourra différentier les modèles?
ou faudra t'il vérifier l'object 01 ( ici "69_1025" ) ?
aux autres forumeurs de faire test ( Sign06, Nts02, Domic,Pat81, Fanfan, ....) et de nous faire part de leurs résultats
ps: pour Sign06 qui a un ECH215BDT et qui souhaite utiliser le soft de Fred28 , je pourrai l'assister pour ce test, s'il le souhaite, car j'habite 06110
salut
Modifié en dernier par bubus le jeu. avr. 18, 2013 10:18 pm, modifié 1 fois.
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonjour
encore un petit rébus pour trouver les 9 caractères qui forment le nom de ce soft qui est en accès libre et limité en temps sans licence, mais on peut tjs ....
j'ai essaye de mettre l'avatar de Georges le pro Technibel mais trop petit, du coup:
ce soft est aussi cité dans le post-it modbus
peu documenté (ça semble logique sans licence), énervant à la prise en main, mais au final hyper simple et complet (même du datalogging et de l'export vers tableur ou sgbd)
salut
encore un petit rébus pour trouver les 9 caractères qui forment le nom de ce soft qui est en accès libre et limité en temps sans licence, mais on peut tjs ....
j'ai essaye de mettre l'avatar de Georges le pro Technibel mais trop petit, du coup:
ce soft est aussi cité dans le post-it modbus
peu documenté (ça semble logique sans licence), énervant à la prise en main, mais au final hyper simple et complet (même du datalogging et de l'export vers tableur ou sgbd)
salut
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonsoir
Fred28 va falloir réviser votre géographie !! mettre Auch dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est Georges32 qui va râler !!
vous avez téléchargé Modscan32, mais avez vous aussi récupéré son mode d'emploi ? ; c'est ici:
http://www.win-tech.com/html/manual.htm
pour savoir où trouver " User Defined Command "( correction "User Msg"), il va falloir encore cogiter un peu avec ce rébus très simple pour un "parigot" qui donnera la page du manuel qui décrit cette commande
bon après ça, il restera encore un os à ronger (en tout cas pour moi, ça m'a pris du temps, mais c'est vrai que j'ai un "cerf-volant" !![ à la façon Arnal.dz: servo lent, remarquez l'absence de guillemets!!])
a plus
Fred28 va falloir réviser votre géographie !! mettre Auch dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est Georges32 qui va râler !!
vous avez téléchargé Modscan32, mais avez vous aussi récupéré son mode d'emploi ? ; c'est ici:
http://www.win-tech.com/html/manual.htm
pour savoir où trouver " User Defined Command "( correction "User Msg"), il va falloir encore cogiter un peu avec ce rébus très simple pour un "parigot" qui donnera la page du manuel qui décrit cette commande
bon après ça, il restera encore un os à ronger (en tout cas pour moi, ça m'a pris du temps, mais c'est vrai que j'ai un "cerf-volant" !![ à la façon Arnal.dz: servo lent, remarquez l'absence de guillemets!!])
a plus
Modifié en dernier par bubus le ven. avr. 19, 2013 8:38 am, modifié 1 fois.
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
et ça marche toujours pas sur les amzairs ??? Tu es passé a 2 doigt d'être mon idole bubus
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972