PHR11 Température 22° quelque soit le réglage de l'aquaset

fp52
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 21, 2013 8:26 am
Localisation : haute-marne - Montier en der

PHR11 Température 22° quelque soit le réglage de l'aquaset

Message par fp52 »

Bonjour, je possède une PAC PHR11 avec AQUASET K60. Récemment j ai eu l erreur HE défaut réchauffeur. J'étais bas en pression. Le chauffagiste est venu, a remis à 2 bar , a bricolé et l erreur a disparu. Hors depuis, la pac me fournit toujours une température de 21 à 22 degrés même si l aquaset est en mode éco à 16.
Quelqu'un a t'il une idée,, Merci
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Bonjour,
il nous faudrait plus de précisions
Quelle temperature est à 21/22? la T°C de consigne?, celle lue sur l'afficheur ?

Quelle est ta configuration exacte? boitier KD60, taille/photo du boitier interface avec la PHR11,

As-tu de quoi mesurer le comportement de ta PAC? ( sondes de temperatures, activation de l'appoint , Itow..)
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
fp52
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 21, 2013 8:26 am
Localisation : haute-marne - Montier en der

Message par fp52 »

Bonjour, merci pour la réponse.
La température est celle de la pièce mesurée indépendamment. Je n ai pas de quoi mesurer le comportement de la pac.
La pac est une PHR115FAA et le boitier de commande K60D063Z.
Je suis inculte dans ce domaine. Qu'entends tu par configuration?
Image

Image

Image
fp52
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 21, 2013 8:26 am
Localisation : haute-marne - Montier en der

Message par fp52 »

autre question, certainement bête mais bon... est ce normal que le voyant mode refroidissement soit allumé?
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

fp52 a écrit : La température est celle de la pièce mesurée indépendamment.
Ok donc c'est la T° intérieure.
L'aquaset K60 calcule une T°C de consigne en fonction de la T°extérieure et de la loi d'eau
définie par les parametres 30 et 32
As-tu la notice du K60?
Je n ai pas de quoi mesurer le comportement de la pac
Il te faut un PC avec windows ou Linux branché 24/24 ( ou pendant les plages de suivi)+
un abonnement à itow ( gratuit le 1er mois)
Il y a 2 types de mesures à faire :
  • * suivi conso electrique, requiert
    -->1 compteur electrique avec teleinfo ( 30€ sur ebay)
    -->1 interface USB-Teleinfo ( 35€ chez adtek)
    * suivi Temperatures
    -->1 reseau de sondes 1-wire ( 4€/sonde)
    -->1 interface USB-1-wire ( 35€ )
Je suis inculte dans ce domaine. Qu'entends tu par configuration?

Participer au forum te permettra de passer "culte". Je voulais dire schema de ton installation, et surtout savoir si tu as le kit additionnel avec les resiatnces d'appoint.
Voici un schema , à confrongter avec ton install
Image

Autre question, as-tu deja regardé les parametres de la PHR11 en manipulant l'interface située sur la PAC? Il faudrait regarder les parametres H31 à H37
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
fp52
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 21, 2013 8:26 am
Localisation : haute-marne - Montier en der

Message par fp52 »

J'ai la notice du K60.
Le paramètre 30 est en valeur par défaut à 50° et le 32 à 20°

Comment je fais pour vérifier les paramètres sur la PHR11, j'ai vu la manipulation sur la notice mais je ne sait pas comment aller jusque H31 à 37
fp52
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 21, 2013 8:26 am
Localisation : haute-marne - Montier en der

Message par fp52 »

J ai également un module chauffage electrique MC8, je pense qu'il s'agit de la boite avec couvercle transparent sur ton schéma. mais je n ai pas de couvercle transparent. C'est la dedans que le chauffagiste a bricolé.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

tu ne m'a pas répondu sur ta configuration?

Voici un lien sur un fichier xls, pour y noter/vérifier/ajuster les parametres de l'aquaset
21 Température mini. Régionale
22 Seuil autorisation appoint
23 Seuil de non-chauffage
24 Abaissement température ECO (ambiance)
29 Consigne température eau en mode hors gel
30 Température maxi. eau chauffage (retour installation)
32 Température mini. eau chauffage (retour installation)
34 Température mini. eau refroidissement (retour installation)
35 Seuil autorisation refroidissement (retour installation)
36 Seuil autorisation chauffage thermodynamique (retour install.)
37 Seuil alarme maxi. température sortie eau
20 Seuil arrêt générateur
https://www.dropbox.com/s/iwk1h3dm7erqn ... _PHR11.xls

et les parametres de la loi d'eau de la PAC
HEA - Valeur de consigne "heating" ( Tret eau)
H33 - Offset “consigne dynamique” en Chaud
H35 - Réglage "consigne dynamique" en Chaud
H37 - Bande propor. "consigne dynamique" en chaud
Comment je fais pour vérifier les paramètres sur la PHR11, j'ai vu la manipulation sur la notice mais je ne sait pas comment aller jusque H31 à 37
Si tu ne l'as jamais fait,
commences par relever les Temperateures de sondes. Il faut suivre les indications du manuel:
* 1 pression courte=selection
* 1 pression longue= retour au niveau supérieur

Ensuite essayes de modifier la consigne HEA par exemple +1°C
Voic la sequence de dialog pour arriver aux parametres CnF ( pour Conf), où tu trouveras les parametres H31 à H37
https://www.dropbox.com/s/pkw43zepn291k ... quence.pdf
Pour passer au niveau 2, il faut d'abord rentrer le mot de passe, ( aller à PASS et essayes 199), puis tu repasses à PAR et à Cnf, et là tu as acces aux parametres H
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
p30=50 sur l'aquaset k60d063z alors que la PAC fournit au maximum 35° , tu es sûr d'utiliser l'appoint MC8 probablement monté à l'arrière de ta PAC.

Pour la Haute-Marne (plateau de Langre !!!) tu aurais dû prendre une Allemande (je sais c'est plus cher) car en dessous de -5 ta PHR a probablement des difficultées.
Quelles sont les valeurs de p20 et p22?
J'espère que tu es sur plancher chauffant et que ta maison est bien isolée, p30 devrait être entre 30 et 35°C afin d'utiliser la ,PAC plutôt que l'appoint électrique.

Etonnant que le voyant refroidissement soit allumé : fixe ou clignotant ?
Regarde dans la PAC sur la platine il doit y avoir un strap entre les bornes 3 et 4 (H/C) connecter vert pomme sur la photo:
Image

Autre chose : evite d'abaisser la consigne ambiante à 15° car l'énergie perdue par ta maison sera probablement fournie par l'appoint au lieu de la PAC lorsque 20°C seront demandés : mets toi donc sur Confort/HEAT au lieu de Program ou pour le moins modifie p24 de 4 ou 5°C à 2 ou 1°C
A+ :wink:
Modifié en dernier par jld82 le lun. janv. 21, 2013 11:34 am, modifié 2 fois.
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour
fp52 a écrit :autre question, certainement bête mais bon... est ce normal que le voyant mode refroidissement soit allumé?
Image

pour moi c'est plutôt inquiétant et plus surprenant que ça chauffe !!
bidouille de quelqu'un ? ou ECH210BDT HS ?? ou relève chaudière tjs active si elle existe ?

on va attendre les commentaires des autres
sceptique comme Jld82

salut
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

fp52 a écrit :J'ai la notice du K60.
Le paramètre 30 est en valeur par défaut à 50° et le 32 à 20°

Comment je fais pour vérifier les paramètres sur la PHR11, j'ai vu la manipulation sur la notice mais je ne sait pas comment aller jusque H31 à 37
Re
Avec un régulateur K60 tu ne dois par utiliser la consigne dynamique de la PAC : sur la PAC mettre h31 à 0 (on se fout alors de h33,h35,h37) et SET/HEAT=35 ; seul ceux que n'ont pas d'aquaset peuvent utiliser cette fonction de l'ECH . Une double régulation ne fera qu'augmenter les cycles (et donc les raccourcir).

Si la T° PAC n'est pas assez haute tu peux modifier H01 à 40 puis augmenter SET/HEAT à 40.

Voici ce que tu dois avoir sur l'ecran de l'ECH sur ta PAC :
Image

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
fp52
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 21, 2013 8:26 am
Localisation : haute-marne - Montier en der

Message par fp52 »

Merci pour toute vos réponses, visiblement, mes réglages sont pas top. Je vais voir ça cet après-midi et vous tiens au courant.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

jld82 a écrit :Etonnant que le voyant refroidissement soit allumé : fixe ou clignotant ?
peut-etre photo prise alors que PAC en dégivrage?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
fp52
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 21, 2013 8:26 am
Localisation : haute-marne - Montier en der

Message par fp52 »

C est possible, elle est très souvent en dégivrage selon moi.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

jld82 a écrit :Avec un régulateur K60 tu ne dois par utiliser la consigne dynamique de la PAC : sur la PAC mettre h31 à 0 (on se fout alors de h33,h35,h37) et SET/HEAT=35 ; seul ceux que n'ont pas d'aquaset peuvent utiliser cette fonction de l'ECH . Une double régulation ne fera qu'augmenter les cycles (et donc les raccourcir).
Oui avoir 2 lois complexifie, mais permet de s'adapter au mieux à difrentes configurations ( RAdiateurs, PC, les 2) et besoins priviligier le confort ou le generateur le plus économique.

J'ai constaté que la loi d'eau Aquaset seule ( priviligiant le confort) avait tendance à activer les appoints alors que pas nécessaires.

Donc pour fp52, pas de manips précispitées,il doit d'abord faire un etat précis de ( et apprivoiser) son installation:
* est-ce que la PAC fonctionne correctement?
* fonctionement de l'aquaset
* declenchement des resistances du MC8
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631