PHRT 12 en panne

Répondre
zoccor007
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 6:56 pm
Localisation : 29

PHRT 12 en panne

Message par zoccor007 »

Bonjour à tous,
Ce matin surprise, la température intérieure n'était pas au rendez-vous,
en effet ma PAC PHRT 12 ne fonctionnait plus et en examinant cette dernière, je constate que le clavier afficheur à leds est éteint.
J'ai coupé l'alim de la pac, et à la remise sous tension , l'afficheur s'allume mais s'éteint au bout de quelques secondes.
Avant de faire appel à un réparateur, un spécialiste pourrait-il m'orienter vers quelques controles à réaliser.
Merci.
zoccor007
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 6:56 pm
Localisation : 29

PHRT 12 en panne

Message par zoccor007 »

Bonjour,
Entre 2 averses , j'ai démonté l'habillage de la pac, et là au niveau du régulateur, une petite odeur de carte qui a chauffé.
Après démontage du régulateur, je constate un court-circuit entre les bornes d'un relais, sur la platine inférieure du régulateur, court- circuit
du , je pense, à l'humidité présente dans l'habillage du régulateur.
Après nettoyage, j'ai refait un essai,mais idem le régulateur s'éteint .
Je suppose donc que régulateur a souffert.
Quelqu'un peut-il m'indiquer une source d'approvisionnement et une fourchette de prix pour ce matériel.
C'est un ECH 210B DT.
Je suis dans le 29.
Merci
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Bonjour.

Le régulateur est il protégé par le capot transparent en plastique ? Les premiers modèles de PHR et PHRT n'étaient pas équipés de ce capot, donc risque d'infiltration d'eau dans le régulateur. En changeant le régulateur, il faudrait monter ce capot de protection.
J'en ai et je peut avoir le régulateur. Pour ça, il faut la référence exacte de la machine qui se trouve en bas à droite, côté latéral. PHRT127 F... ainsi que le n° de série.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
zoccor007
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 6:56 pm
Localisation : 29

Message par zoccor007 »

Bonjour,

Georges, je te remercie pour ces renseignements.
Le régulateur n'avait pas la protection.
J'ai fait appel à un réparateur qui doit me transmettre un devis pour le remplacement.
Peux-tu me donner une idée du prix d'un régulateur pour vérifier que je ne me fais pas arnaquer, et peux-tu aussi me dire si le remplacement du régulateur nécessite une reprogrammation de ce dernier ou s'il suffit de le connecter.
Ma machine est une PHRT 125FAA
Merci.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Il faut bien commander le régulateur avec la référence exacte de la machine.
Le régulateur est paramétré d'usine. Par contre, suivant l'utilisation de la machine, il peut y avoir certains paramètres à modifier
SET Heat/cool
H20 : H20 à 7: circulation continue. H20 à 4: arrêt circulateur en stand-by
H31 (validation consigne dynamique) le passer à 0
C08 ( réduction du volume d'eau) Le passer à 0
Peut être aussi certains paramètres de dégivrage. Pour ceux ci, avec le réglage d'usine, ça dégivre, peut être un peu trop souvent, mais ça dégivre.
Le prix du régulateur: environ 235 € HT.
La pose: 10 mn.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

bonjour

je profite de ce sujet pour poser une question toute bête....

ou trouver le capot transparent en plastique ?.... quand on en a pas....

merci de vos réponses.

Fred28
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
J'ai réalisé une visière avec une feuille de zinc d'environ 20*20cm puis dévissé deux vis entre le capot et les panneaux verticaux (coté ventilateur et au dessus de régulateur ECH) , 2 encoches dans le zinc de 1cm*1cm face aux vis, glissé le zinc entre le capot supérieur et les panneaux verticaux, revissé les 2 vis.
Soulever à 30° cette visière pour accéder au clavier. protéger les angles inférieurs en les retournant légèrement afin d'éviter les blessures.
A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .