Bonjour,
Suite à la défaillance du régulateur ECH210 sur PAC PHR11, j'ai le phénomène suivant :
- L'appoint s’enclenche en totalité en dessous de 0°c extérieur (7,5Kw).
Est-ce que vous pourriez m'aiguiller sur le paramètre à agir dans le régulateur ECH210 ?
J'ai récupéré le régulateur d'une PAC PHRT11, en lisant la doc ECH210 je pense que le mode chaudière et activé mais je n'ai pas vu ou est paramétré le seuil d'enclanchement.
Est-ce qu'il y aurait d'autres paramètres à ajuster PHR11<>PRHT11, pour le moment cela fonctionne bien sauf le problème mentionné ci-dessus.
Matériel : PHR11, Module 2 zone, Aquaset, Appoint 7,5Kw
Merci.
ECH210 PHRT11 sur PHR11, Appoint en dessous de 0°C
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. mars 25, 2023 10:13 pm
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: ECH210 PHRT11 sur PHR11, Appoint en dessous de 0°C
bonjour
si le câblage de l'instal est conforme au schéma Technibel, alors:
si le câblage de l'instal est conforme au schéma Technibel, alors:
- c'est l'aquaset qui enclenche les appoints qu'ils soient électriques ou relève par chaudière
- d'après doc, les appoints sont étagés par une tempo de 10mn
- sur ECH, que H31=0; sinon 2 régulations actives en même temps et c'est source de fct anormal !!
- sur Aquaset les param P22 et ...
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. mars 25, 2023 10:13 pm
Re: ECH210 PHRT11 sur PHR11, Appoint en dessous de 0°C
Merci beaucoup , je vais regarder ces paramètres. Cordialement
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. mars 25, 2023 10:13 pm
Re: ECH210 PHRT11 sur PHR11, Appoint en dessous de 0°C
Merci beaucoup, je vais regarder ces paramètres. Cordialement.
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. mars 25, 2023 10:13 pm
Re: ECH210 PHRT11 sur PHR11, Appoint en dessous de 0°C
Bonjour,
Effectivement le paramètre H31 était à 1.
Merci
Effectivement le paramètre H31 était à 1.
Merci
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. mars 25, 2023 10:13 pm
Re: ECH210 PHRT11 sur PHR11, Appoint en dessous de 0°C
Bonjour,
Effectivement le paramètre H31 était à 1.
Merci
Effectivement le paramètre H31 était à 1.
Merci