pourtant votre description des symptômes correspondait parfaitement à pb ECH; comme quoi il faut décrire ce qu'on voit et pas extrapoler sur ce qui pourrait êtreOui j'ai remis comme avant car le pb n'etait pas celui que je pensais
l'aquaset n'a aucun effet direct sur demande de dégivrage qui est seulement gérée par ECH
différence entre "attente de consigne" et " standby" ? pour moi la même choseComment voit-on le mode standbye est indiqué ? est-ce normal que quand la temeprature p4 est atteinte, la pac se met en attente de consigne de l'aqauset et non en standby ?
cf pg 8 du pdf instal
si H31=0 alors l'ECH ne fait que suivre les demandes ON/OFF envoyées par Aquaset sur (1,2)En faite quand l'ech est en demande ne non chauffe, les voyant chaud/froid clignote donc si j'ai bien compris en attente de consigne, mais le compresseur tourne tout le temps, le gibvre se forme sur l'echangeur et le symbolmme resistance s'allume quand il y a du givre. On dirait que ca n'arrete pas le copmpresseur et qu'il fonctionne non stop.
si Aquaset n'est pas en demande de chauffe alors il ne devrait pas activer son relais donc ECH devrait rester en standby avec led 6 éteinte et relais KA4 ne devrait pas activer le démarreur associé au CP entre (1,2) c'est un contact sans tension donc facile à voir avec multimètre si pb côtè Aquaset ou coté ECH ou pb de câblage lors échange carte interface