Bonjour,

J'ai une pompe à chaleur technibel phr 11. Installation faite en 2011 par l'ancien propriétaire de la maison.
Elle possède 2 zones, une pour la maison et une réservée à une extension qui n'est pas utilisée. La zone qui n'est pas utilisée est juste bouclée et la pompe de recirculation pour la zone n'est pas alimentée en électricité

J'ai donc également un panneau hydraulique, avec une commande pour chaque zone. Une vanne 3 voies, un servomoteur et une pompe de recirculation pour chaque zone. Mais une seule zone est utilisée.

Ma question est la suivante : puis-je reconfigurer la pompe de manière à ce qu'elle n'utilise qu'une seule zone et qu'elle n'ait plus besoin de la vanne à 3 voies et du servomoteur ? Par exemple dire à la pompe d'une manière ou d'une autre que la vanne est toujours ouverte à 100%. Et la pompe ajustera ses paramètres en conséquence ?

La raison pour laquelle je pose cette question est que j'ai compris qu'il serait plus efficace de l'utiliser ainsi. De plus, comme le système est ancien, il arrive souvent qu'une pièce du panneau hydraulique se casse, comme une vanne à 3 voies ou un servomoteur. Et comme les pièces sont vieilles, elles sont assez chères à remplacer (100 euros pour une vanne, 150 pour un servomoteur, etc).

Merci pour vos réponses.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Modifier la configuration de la pompe à chaleur

Message par bubus »

bonsoir

regardez ici:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
dans pdf m2zm et mce(2), vous devriez trouver votre bonheur avec recherche param Aquaset P70

bonnes fêtes à tous
Modifié en dernier par bubus le mer. mars 13, 2024 3:12 pm, modifié 2 fois.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
lost_ideas
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : sam. mars 05, 2022 4:36 pm

Re: Modifier la configuration de la pompe à chaleur

Message par lost_ideas »

Bonsoir,

Je m'excuse pour ma réponse tardive, je n'avais pas vu votre réponse.
Je vois en effet à la lecture des manuels que vous avez envoyés que les paramètres relatifs aux vannes sont supprimés lorsque la pompe ne fonctionnerait que sur une seule zone.

Ma question est, si je souhaite changer et faire fonctionner sur une zone, quelle serait la procédure ? Modifier le paramètre P70 puis couper et rétablir l'alimentation de la pompe ?

D'après votre expérience, comme je n'utilise pas du tout la zone 2, est-ce que je vais économiser sur la consommation d'énergie en changeant la pompe pour n'utiliser qu'une seule zone ? (Je fermerais la boucle inutilisée pour la zone 2) Si je change pour n'utiliser qu'une seule zone, y a-t-il un risque que la pompe se casse ?

La raison principale pour laquelle j'envisage cette solution est que j'ai du mal à trouver des pièces de rechange pour le panneau qui contrôle les 2 zones.

Merci beaucoup!
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Modifier la configuration de la pompe à chaleur

Message par bubus »

bonjour
..Ma question est, si je souhaite changer et faire fonctionner sur une zone, quelle serait la procédure ? Modifier le paramètre P70 puis couper et rétablir l'alimentation de la pompe ?
m2z_conf.PNG
..D'après votre expérience, comme je n'utilise pas du tout la zone 2, est-ce que je vais économiser sur la consommation d'énergie en changeant la pompe pour n'utiliser qu'une seule zone ?
économies sur la conso du circul OFF de la zone et aussi sur compresseur pac car aucune calories délivrées à cette zone donc moins de conso MAIS aussi plus froid dans zone arrêtée
...Si je change pour n'utiliser qu'une seule zone, y a-t-il un risque que la pompe se casse ?..
qd vous dites "pompe", si vous faites allusion
  • au circulateur, il y aura risque de gommage de celui-ci (avec intervention minime pour débloquer) le jour où vous voudrez remettre en service la zone
ou
  • à la pac, alors aucun risque(si les débits nominaux ont été respectés) grâce à la bouteille de découplage entre (module 2zones,pac) qui assure un débit constant du coté production pac, même s'il n'y a aucune demande de chauffe sur les 2 zones (les v3v sont en recyclage, fermées à 100%) comme sur schéma.
    ça sera pareil si une zone est mise OFF mais quel dommage d'avoir investi pour pas utiliser.
m2z.PNG
.. j'ai du mal à trouver des pièces de rechange pour le panneau qui contrôle les 2 zones.

pour les réparations, pas obligé de prendre les mêmes ref de pièce, celles utilisées par Technibel n'ont rien de spécial ; circul et V3V sont des éléments communs en CVC
et pour les cartes électroniques, il y a des sociétés spécialisées dans réparation dont "RCC électronique" citée plusieures fois sur forum
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
lost_ideas
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : sam. mars 05, 2022 4:36 pm

Re: Modifier la configuration de la pompe à chaleur

Message par lost_ideas »

Bonjour, en effet le circulateur de la zone 2 est déjà éteint. Il n'est pas alimenté.

Si la vanne 3 voies pour la zone 1 se casse ou si le moteur de la vanne se casse, je pourrais mettre la vanne manuellement en position ouverte et changer le P70 en 1 zone ? Dans ce cas, la pompe ne tiendra-t-elle pas compte de l'existence de la vanne et du circulateur et considérera-t-elle toujours la vanne ouverte lorsqu'elle calculera la température de l'eau à chauffer ?

Je pose la question car c'est déjà arrivé, la vanne 3 voies s'est cassée. Le ressort s'est cassé et lorsque le moteur poussait le piston vers le bas, il ne remontait pas tout seul. Le circuit était donc fermé. Il a fallu attendre une semaine pour obtenir la nouvelle pièce. Il faisait un peu froid :). C'est pourquoi je me suis demandé si je pouvais changer P70 en 1 zone, ouvrir manuellement le circuit à partir de la vanne et dévisser le moteur de la vanne ? Je vous remercie.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Modifier la configuration de la pompe à chaleur

Message par bubus »

Si la vanne 3 voies pour la zone 1 se casse ou si le moteur de la vanne se casse, je pourrais mettre la vanne manuellement en position ouverte et changer le P70 en 1 zone ? Dans ce cas, la pompe ne tiendra-t-elle pas compte de l'existence de la vanne et du circulateur et considérera-t-elle toujours la vanne ouverte lorsqu'elle calculera la température de l'eau à chauffer ?
qd vous dite pompe, c'est donc l'ensemble (M2ZP Aquaset, groupe extérieur)
le boitier en intérieur qui sert de Thermostat, qu'on appelle Aquaset, calcule la T°eau et envoie ordre de marche ou stdby à la pac extérieure en fct de la config paramétrée et des T° ext

je n'ai pas un tel système, mais je pense qui si vous désactivez une zone dans Aquaset, la vanne et son circulateur correspondant dans M2ZP vont s'arrêter et donc plus(ou peu) de calories distribuées

si vous avez une panne de pilotage vanne sur 1 zone et voulez qd même chauffer cette zone, il ne faut pas la désactiver dans Aquaset mais lui enlever le pilotage servomoteur et bouger manuellement l'actionneur de la vanne pointeau vers la position haute ce qui la mettra en pleine ouverture mais sans aucune régulation en fonction sonde ambiance zone; c'est ce que vous avez déjà fait à priori
à vous alors de:
  • changer la position pour confort minime dans l'ambiante
  • actionner le fin de course du servomoteur hors vanne, ce qui le mettra hors tension, mais ne devrait pas générer d'alarme Aquaset
  • peut-être tromper la sonde d'ambiance de la zone (T°amb < T° consigne zone aquaset ), mais pas la déconnecter ce qui générerai une alarme


je repète, je n'ai pas un tel système mais pense, qu'en secours, on peut fonctionner ainsi

mais je n'ai peut-être pas répondu à votre questionnement ?