Avis aux installateurs pro ou particuliers de PàC TECHNIBEL.
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Avis aux installateurs pro ou particuliers de PàC TECHNIBEL.
Je viens de mettre en service une PHRT 16 Technibel cet après midi.
A la mise sous tension: E6= défaut de la sonde n°2.
Tiens, une sonde est HS ???
Je permute avec une autre sonde: toujours défaut E6.
Ce n'est donc pas un défaut de sonde, mais un défaut de câblage, la connexion n'arrive pas au régulateur. Je contrôle les connexions sur la carte interface, ainsi que les connecteurs, et je me rend compte que sur le connecteur côté régulateur, une cosse n'est pas enfoncée correctement, d'ou coupure du circuit.
La PàC démarre, mais le circulateur est bloqué. Déblocage, mais celui-ci présente une anomalie de fonctionnement: il s'arrête, puis, si on tape sur le boitier de connexion, il repart. On ouvre: un fil n'est pas serré dans la borne! Mais, ça ne fonctionne toujours pas correctement, le circulateur s'arrêt toujours. On redémonte, et comme on ne peut plus se passer d'électronique, on a mis une petite platine avec trois composants dessus, et apparamment, il y a un problème dessus. Un faux contact, je pense un bornier de connexions mal soudé. On verra demain, ce soir il était tard. Trois pannes sur la même machine: pas mal non ?
Je me demande si cette machine n'a pas été fabriquée un Vendredi soir, ou un Lundi matin.Ce que l'on peut affirmer, c'est qu'elle n'a sûrement pas été essayée.
Voilà, simple infos si vous rencontrez ces petits désagréments.
A + Georges32
A la mise sous tension: E6= défaut de la sonde n°2.
Tiens, une sonde est HS ???
Je permute avec une autre sonde: toujours défaut E6.
Ce n'est donc pas un défaut de sonde, mais un défaut de câblage, la connexion n'arrive pas au régulateur. Je contrôle les connexions sur la carte interface, ainsi que les connecteurs, et je me rend compte que sur le connecteur côté régulateur, une cosse n'est pas enfoncée correctement, d'ou coupure du circuit.
La PàC démarre, mais le circulateur est bloqué. Déblocage, mais celui-ci présente une anomalie de fonctionnement: il s'arrête, puis, si on tape sur le boitier de connexion, il repart. On ouvre: un fil n'est pas serré dans la borne! Mais, ça ne fonctionne toujours pas correctement, le circulateur s'arrêt toujours. On redémonte, et comme on ne peut plus se passer d'électronique, on a mis une petite platine avec trois composants dessus, et apparamment, il y a un problème dessus. Un faux contact, je pense un bornier de connexions mal soudé. On verra demain, ce soir il était tard. Trois pannes sur la même machine: pas mal non ?
Je me demande si cette machine n'a pas été fabriquée un Vendredi soir, ou un Lundi matin.Ce que l'on peut affirmer, c'est qu'elle n'a sûrement pas été essayée.
Voilà, simple infos si vous rencontrez ces petits désagréments.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Il n'y a pas de control qualité chez Technibel
J'espère qu'il s'agit d'un cas isolé pour technibel, c'est pas très flateur !
Stéphane
J'espère qu'il s'agit d'un cas isolé pour technibel, c'est pas très flateur !
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Très assidu
- Messages : 193
- Enregistré le : mer. nov. 29, 2006 5:08 pm
- Localisation : Alpes
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonsoir. Bon, c'est dépanné provisoirement. Mais tout de même, je vais me permettre de faire un petit courrier à Technibel sur ces problèmes: je crois, à en voir le circulateur, qu'il n'est pas neuf. En effet, il manquait 2 vis qui tiennent la boite en plastique du bornier, et à cause de cela, le connecteur qui est solidaire de la platine électronique n'était pas bien enfoncée sur le corps du circulateur, et ce même connecteur à commencer à brûler. Je ne pense pas qu'il est eu le temps de chauffer en l'espace d'une heure pendant laquelle on à fait des essais. Et pourquoi ces deux vis manquaient, alors qu'il n'y a pas besoin de les enlever pour faire le branchement ? Il va falloir qu'ils me donnent une explication, mais surtout un circulateur, car ce connecteur "brûlé" est une cause de panne à moyen terme.
Voilà à par ça, ça fonctionne au poil !!!
A + Georges32
Voilà à par ça, ça fonctionne au poil !!!
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Scotché au forum
- Messages : 985
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
J'adore ce genre de problème. Tu passe déjà pas pour un con auprès du client.
Je sais bien que ça peut arriver mais bon...
Je me vois bien sortir de chez le concessionnaire avec ma voiture neuve et tombé en passe 2km plus loin
Remarque je connais un gars il perdu son moteur au premier rond point. Ils avait oublié de le refixer après une intervention
Je sais bien que ça peut arriver mais bon...
Je me vois bien sortir de chez le concessionnaire avec ma voiture neuve et tombé en passe 2km plus loin
Remarque je connais un gars il perdu son moteur au premier rond point. Ils avait oublié de le refixer après une intervention
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Superman a écrit :Remarque je connais un gars il perdu son moteur au premier rond point. Ils avait oublié de le refixer après une intervention
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:13 am
il m'est arrivé un cas semblable sur dedietrich:
- 1 le ballon ou il y les resistances sur le MIT était percé
- 2 remplacement du MIT et raccord qui fuit
-3 réparation a la fillasse et moteur de vanne 3 voie bloqué: mauvais assemblage d' usine
personnellement je trouve lamentable qu'il n'y ait pas de testes en fin de chaine!!
- 1 le ballon ou il y les resistances sur le MIT était percé
- 2 remplacement du MIT et raccord qui fuit
-3 réparation a la fillasse et moteur de vanne 3 voie bloqué: mauvais assemblage d' usine
personnellement je trouve lamentable qu'il n'y ait pas de testes en fin de chaine!!
restoration en court de 2 maisons