probleme carte de puissance
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : dim. sept. 07, 2008 4:44 pm
- Localisation : seine saint denis
probleme carte de puissance
bonsoir,
j'ai un probléme carte de puissance défault HP code 1.2
modéle ciat 35ht de 07/2008
je voulais savoir si le probléme venais des condensateurs marquage dessus 4uh 450 v si je pouvais les remplacer par des 4,5 uf plus puissant ?
j' ai consulté quelque message sur le forum qu'il y avait de nouvelle carte et voudrais savoir se qu'il y avait comme inscription sur les condensateurs
par avance merci
j'ai un probléme carte de puissance défault HP code 1.2
modéle ciat 35ht de 07/2008
je voulais savoir si le probléme venais des condensateurs marquage dessus 4uh 450 v si je pouvais les remplacer par des 4,5 uf plus puissant ?
j' ai consulté quelque message sur le forum qu'il y avait de nouvelle carte et voudrais savoir se qu'il y avait comme inscription sur les condensateurs
par avance merci
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : dim. janv. 29, 2012 6:10 pm
- Localisation : France
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : dim. sept. 07, 2008 4:44 pm
- Localisation : seine saint denis
probleme carte de puissance
je viens de mesurer chaque phase
phase 1 : 219 a 222
phase 2 : 220 a 223
phase 3 : 209 a 215
que penser de ces mesures appeler EDF ?
phase 1 : 219 a 222
phase 2 : 220 a 223
phase 3 : 209 a 215
que penser de ces mesures appeler EDF ?
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : dim. sept. 07, 2008 4:44 pm
- Localisation : seine saint denis
probleme carte de puissance
bonsoir,
c'est pour vous donner des nouvelles concernant ma pac ca fonctionne depuis hier soir et pour moi c'est bien une chute de tension sur une phase
mesure a l'instant 222 volts a 227 volts
je vais contacter un électricien pour savoir si il y a une solution a mon probléme
c'est pour vous donner des nouvelles concernant ma pac ca fonctionne depuis hier soir et pour moi c'est bien une chute de tension sur une phase
mesure a l'instant 222 volts a 227 volts
je vais contacter un électricien pour savoir si il y a une solution a mon probléme
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Ces mesures n'ont rien d'anormal, et en triphasé "résidentiel", c'est même plutôt normal de ne pas avoir la même tension sur toutes les phases. Et les mesures sont toujours à prendre avec précaution, selon la qualité du multimètre utilisé.
Mais si la pac refuse de démarrer dès qu'il y a un léger déséquilibre tel celui indiqué, c'est vraiment anormal, et je ne vois pas vraiment de solution simple externe à la pac. C'est sur la pac qu'il faut intervenir.
Mais si la pac refuse de démarrer dès qu'il y a un léger déséquilibre tel celui indiqué, c'est vraiment anormal, et je ne vois pas vraiment de solution simple externe à la pac. C'est sur la pac qu'il faut intervenir.
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : dim. sept. 07, 2008 4:44 pm
- Localisation : seine saint denis
probleme carte de puissance probleme carte de puissance
je viens de contacter edf et j'attend d'étre contacté par un technicien pour la pose d'un boitier de mesure des phases.
j'ai contacté également un électricien qui se déplacera des que le probléme se reproduira
j'ai contacté également un électricien qui se déplacera des que le probléme se reproduira
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : jeu. mars 03, 2011 3:24 pm
- Localisation : tours
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : dim. sept. 07, 2008 4:44 pm
- Localisation : seine saint denis
probleme carte de puissance
le défaut apprait de tant en tant depuis a peu prés le mois de novembre 2011 je suis presque sur que ces du a des chutes de tension
affaire a suivre
( sur cette phase je recois la TV par CPL et de tant en tant quelque frise sur la TV je pensais a une baisse de débit internet et aprés vérification celui ci et de 10 kbps !!!!!
affaire a suivre
( sur cette phase je recois la TV par CPL et de tant en tant quelque frise sur la TV je pensais a une baisse de débit internet et aprés vérification celui ci et de 10 kbps !!!!!
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonsoir,
SI les problèmes de tensions peuvent être à l'origine du d1.2 il existe aussi d'autres causes.
En attendant la venue d'EDF tu peux regarder le dT au condenseur.
As-u eu des défaut d3.0 ou d3.0s ?
Quels sont les valeurs P40 et P41 lors des fins de cycles ?
Y'a-t-il eu une recharge de FF suite à une intervention ?
SI les problèmes de tensions peuvent être à l'origine du d1.2 il existe aussi d'autres causes.
En attendant la venue d'EDF tu peux regarder le dT au condenseur.
As-u eu des défaut d3.0 ou d3.0s ?
Quels sont les valeurs P40 et P41 lors des fins de cycles ?
Y'a-t-il eu une recharge de FF suite à une intervention ?