Bonjour à tous,
J'ai appellé le service pièces de rechange CIAT mardi 19/02 pour avoir le prix de la carte de démarrage (et éventuellement de la µConnect si nouvelle carte démarrage incompatible).
Depuis pas de nouvelles.
Si N.BdeCIAT-web conseiller passe par là et pouvait me renseigner si ma demande a bien été prise en compte....
Merci d'avance.
Service Pièces Détachées CIAT - Particuliers
- acft83
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
- Localisation : TOULON
Service Pièces Détachées CIAT - Particuliers
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Hello,
Il est préférable de lui envoyer un MP car il en sera averti par mail (ce qui n'est pas le cas pour un sujet de discussion auquel il n'a pas encore participé).
Voici le lien vers son profil pour lui adresser un MP :
http://www.chaleurterre.com/forum/profi ... le&u=19443
Il est préférable de lui envoyer un MP car il en sera averti par mail (ce qui n'est pas le cas pour un sujet de discussion auquel il n'a pas encore participé).
Voici le lien vers son profil pour lui adresser un MP :
http://www.chaleurterre.com/forum/profi ... le&u=19443
- acft83
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
- Localisation : TOULON
Bonjour à tous,
Un Grand MERCI à "N.BdeCIAT-web conseiller" qui a "débloqué" mon devis très rapidement.
Je dois encore changer le condo de 60µF dans un premier temps (les 2 200µF sont neufs)
Si toujours pas OK, je me lancerai dans le remplacement des 5 relais de la carte de démarrage
J'ai réussi à trouver les 2 relais qui sont en bas à gauche de la carte, ceux qui ont des sorties cosses Faston sur le dessus, et qui je pense ont été remplacés par des contacteurs sur la nouvelle carte de puissance, comme on peux le voir sur une photo du topic http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13377
Je vous donnerai des infos du résultat dès que le temps sera plus clément afin que je puisse démonter sans perdre 3-4 degrés dans la maison, soit à priori jeudi)
Si toujours pas OK, alors ce sera commande CIAT.
Bonne journée
Un Grand MERCI à "N.BdeCIAT-web conseiller" qui a "débloqué" mon devis très rapidement.
Je dois encore changer le condo de 60µF dans un premier temps (les 2 200µF sont neufs)
Si toujours pas OK, je me lancerai dans le remplacement des 5 relais de la carte de démarrage
J'ai réussi à trouver les 2 relais qui sont en bas à gauche de la carte, ceux qui ont des sorties cosses Faston sur le dessus, et qui je pense ont été remplacés par des contacteurs sur la nouvelle carte de puissance, comme on peux le voir sur une photo du topic http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13377
Je vous donnerai des infos du résultat dès que le temps sera plus clément afin que je puisse démonter sans perdre 3-4 degrés dans la maison, soit à priori jeudi)
Si toujours pas OK, alors ce sera commande CIAT.
Bonne journée
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- acft83
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
- Localisation : TOULON
Bonjour à tous.
Je viens de remplacer les 5 relais sur la carte de démarrage.
Les 2 condos 200µF ainsi que le condo 60µF sont neufs.
Les 2 ventilos tournent donc je n'ai pas remplacé les 2 condos 4µF.
Et toujours même DEFAUT 1.2.
Je suis un peu déçu car je voyais bien la carte remarcher après remplacement des relais.
Que puis-je tester de plus avant d'appeler CIAT?
Le contact HP est fermé au démarrage (normal?)
J'ai enregistré le bruit au démarrage, il apparait dans un premier temps le bruit des relais, ensuite comme un bruit de quelquechose qui force (compresseur?), puis le bruit des relais qui retombent.
Lien enregistrement bruit : [youtube]x7y08pfQJiY[/youtube]
Puis-je tester le compresseur en direct afin de voir si c'est lui qui est HS?
Merci pour vos éventuelles idées
Je viens de remplacer les 5 relais sur la carte de démarrage.
Les 2 condos 200µF ainsi que le condo 60µF sont neufs.
Les 2 ventilos tournent donc je n'ai pas remplacé les 2 condos 4µF.
Et toujours même DEFAUT 1.2.
Je suis un peu déçu car je voyais bien la carte remarcher après remplacement des relais.
Que puis-je tester de plus avant d'appeler CIAT?
Le contact HP est fermé au démarrage (normal?)
J'ai enregistré le bruit au démarrage, il apparait dans un premier temps le bruit des relais, ensuite comme un bruit de quelquechose qui force (compresseur?), puis le bruit des relais qui retombent.
Lien enregistrement bruit : [youtube]x7y08pfQJiY[/youtube]
Puis-je tester le compresseur en direct afin de voir si c'est lui qui est HS?
Merci pour vos éventuelles idées
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
- acft83
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
- Localisation : TOULON
Bonsoir à tous,
Cà y est, ma PAC refonctionne à nouveau
Après avoir suivi tous les conseils et bénéficié de nombreux renseignements de la part de "N.BdeCIAT", c'est la liaison carte/condo permanent 60µF qui était défectueuse (vibrations???). Le compresseur ne partait donc pas...
Encore un ENORME MERCI à "N.BdeCIAT-web conseiller" (et à CIAT finalement) qui a passé beaucoup de temps à rechercher les éventuelles sources de panne.
Comme quoi, CIAT ne laisse pas tant tomber ses clients "particuliers"
A bientôt.
Cà y est, ma PAC refonctionne à nouveau
Après avoir suivi tous les conseils et bénéficié de nombreux renseignements de la part de "N.BdeCIAT", c'est la liaison carte/condo permanent 60µF qui était défectueuse (vibrations???). Le compresseur ne partait donc pas...
Encore un ENORME MERCI à "N.BdeCIAT-web conseiller" (et à CIAT finalement) qui a passé beaucoup de temps à rechercher les éventuelles sources de panne.
Comme quoi, CIAT ne laisse pas tant tomber ses clients "particuliers"
A bientôt.
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw