Par deux fois tu confirmes que la PAC monte jusqu'à son maximum possible c'est à dire 60°C (59.9°C pour être précis sur le retour (loi d'eau) donc la PAC fonctionne correctement.Pascal44 a écrit : J'ai refait l'essai PAC-BT avec loi d'eau très haute (paramètres idem hier soir).
voici les relevés :
en début de cycle : P40=48.3, P41=49.3, P42=65
en fin de cycle : P40=59.9, P41=62.9, P42=65
je confirme donc que P42 n'évolue pas du tout pendant le cycle et reste à 65°
L'écart de t° maximum relevé pendant le cycle entre P40 et P41 est de 3.6°
P48=1.8° (il a évolué jusqu'à 2.4 pendant le cycle).
Que veux tu de mieux
Avec :
P17 = 20°C
P15 = 45°C
P18 = T°C extérieure 1.8°C environ
P19 = 60°C
Pourquoi ton P42 reste sur 65°C ...........je ne sais pas et je ne vois pas et d'ailleurs normalement c'est lorsque P40 =P42 que la PAC doit s'arrêter et toi la PAC s'arrête alors qu'apparemment P40 n'est pas égal à P42 (sauf si elle s'est arrêté pour dégivrer, mais dans ce cas là, elle doit redémarrer après le dégivrage)
Si tu as un delta de 3.6°C c'est que le débit sur l'échangeur est trop important, donc mets la vitesse du circulateur sur 2 (si elle est sur 3) ou sur 1 (si elle est sur2)
Si avec 1800 litres de fuel ECS comprise (qui correspond à des déperditions d'environ 8.8-8.9 Kw pour une T°C ambiante de 22°C, une Température de base de -7°C et un rendement chaudière de 0.8 ) tu chauffais correctement.
Avec une Aqualis Caleo 60H qui est capable de fournir 8.3Kw à -10°C tu ne devrais avoir aucun problème.
Tu dis:
Si c'est 60 KWh/jour contrôlés par un compteur effectivement cela est beaucoup trop, tu devrais plutôt être entre 20 et 30 KWh/jour.Pascal44 a écrit : Mon problème : la consommation excessive : au départ supérieure au coût du fioul et maintenant au moins équivalente (estimation 60KWh/jour pour le seul chauffage, avec une température extérieure nuit/jour évoluant entre 0 et 10°).
Je me répète, mais pour moi la PAC n'a aucun problème mis à part cette histoire bizarre de P42 qui reste bloqué à 65°C pendant le test alors que cela fonctionne par moment en marche normale.
La consommation excessive correspond très certainement à une loi d'eau beaucoup trop haute, mais pour baisser cette loi d'eau faut il encore que la puissance des radiateurs suiventPascal44 a écrit : La pompe vient de se remettre en fonctionnement, voici les relevés :
P40=44.9, P41=47.9, P42=47.3, P43=5, P44=0.8, P45=45.3, P46=3, P47=0, P48=2.7, P49=0, P51=51.1, P52=3.6b
Arrêt après environ 10 minutes à P40=P42=47.4. Je crois que c'est la première fois que je la vois s'arrêter alors que la consigne est atteinte.
Voilà, désolé de ne pas faire plus mais il est très difficile de diagnostiquer un dysfonctionnement par post interposés.
Si tu es convaincu que ta PAC ne fonctionne pas correctement (perso, je ne le pense pas car le test à 60°C sur le retour confirme la performance annoncée par le constructeur) fait appel à CIAT en exposant tes doutes.Pascal44 a écrit : Ma déduction serait donc que la pompe est incapable de fournir l'énergie attendue (indépendamment du dimensionnement de l'installation, et outre les réglages qui auraient peut être besoin d'affinés)
Cordialement,
Alain30.