Defaut d8.0 sur Aqualis 2 50H
-
- Actif
- Messages : 22
- Enregistré le : mar. mai 26, 2009 8:19 am
Defaut d8.0 sur Aqualis 2 50H
Bonjour à tous,
J'ai un nouveau soucis depuis le début des températures négatives.
J'ai un défaut qui apparait 3 à 4 fois dans la journée et qui me bloque l'installation.
Le defaut est d8.0 = Divergence des températures fréon échangeur et départ d'eau en mode froid.
Je viens de déplacer la PAC et je me demande si je n'ai pas fait une erreur dans le cablage électrique de la commande.
Tous les paramètres du Microconnect sont d'usine sauf le P27 qui est préconisé à 35°c et qui à été passé à 25°c.
Il m'est impossible de déterminer à quel moment apparaissent les defauts et mis à part cela, l'installation fonctionne correctement, du moins apparemment.
Ma PAC est une Aqualis 2 50H avec 2 PCR avec eau glycolée. Présence de réchauffeur de boucle et d'une sonde hygrométrique.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ?
J'ai un nouveau soucis depuis le début des températures négatives.
J'ai un défaut qui apparait 3 à 4 fois dans la journée et qui me bloque l'installation.
Le defaut est d8.0 = Divergence des températures fréon échangeur et départ d'eau en mode froid.
Je viens de déplacer la PAC et je me demande si je n'ai pas fait une erreur dans le cablage électrique de la commande.
Tous les paramètres du Microconnect sont d'usine sauf le P27 qui est préconisé à 35°c et qui à été passé à 25°c.
Il m'est impossible de déterminer à quel moment apparaissent les defauts et mis à part cela, l'installation fonctionne correctement, du moins apparemment.
Ma PAC est une Aqualis 2 50H avec 2 PCR avec eau glycolée. Présence de réchauffeur de boucle et d'une sonde hygrométrique.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ?
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour,
Non, le problème ne vient pas d'un mauvais câblage électrique.
Si tel était le cas, rien ne fonctionnerait.
Si tu dis que tout les paramètres sont d'usine, le problème vient certainement du P01 qui doit être à 0. Hors, dans ton cas, il devrait être à 1 puisque ton installation est glycolée.
Le défaut d8 apparaît lors des dégivrage, si la T° de retour d'eau est trop faible et qu'il y a risque de prise en glace de l'échangeur. Mais si ton installation est correctement glycolée, ce risque est nul.
Voilà. En espérant avoir trouvé solution à ton problème.
Mais si P01 est déjà à 1, alors cela doit venir d'ailleurs.
Non, le problème ne vient pas d'un mauvais câblage électrique.
Si tel était le cas, rien ne fonctionnerait.
Si tu dis que tout les paramètres sont d'usine, le problème vient certainement du P01 qui doit être à 0. Hors, dans ton cas, il devrait être à 1 puisque ton installation est glycolée.
Le défaut d8 apparaît lors des dégivrage, si la T° de retour d'eau est trop faible et qu'il y a risque de prise en glace de l'échangeur. Mais si ton installation est correctement glycolée, ce risque est nul.
Voilà. En espérant avoir trouvé solution à ton problème.
Mais si P01 est déjà à 1, alors cela doit venir d'ailleurs.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
P27 à 30°WarhammeR a écrit :Merci VincentN
Non, cela ne vient pas de la, j'ai vérifié.
Comme le seul paramètre ayant été modifié depuis la mise en service est le P27, je l'ai remonté à 30°c pour voir, des fois que...
A suivre...
Tu veux chauffer pour les petits zozios ???
Plus tu montras le P27, plus de calories seront tirées du circuit intérieur et donc plus l'eau de celui-ci se refroidira.
Et ce sera autant de calories qu'il faudra reprendre à l'air ext.
Bref, coût de fonctionnement plus élevé et + de givrage.
Je ne pense pas que le problème vienne de là.
Peux-tu nous donner :
P07
P26
P32
P33
et me confirmer que P01 = 1
Merci.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Tu es en PC ( P26 = 5°C si P1=1) ou radiateurs ( P26 = 10°C si P1 = 1)WarhammeR a écrit :Non, effectivement les ziozios ont du avoir un ti peu plus chaud mais j'ai encore eu un défaut cette nuit et j'ai retrouvé la maison à 17°c ce matin.
Donc :
P01 = 1
P06 = 1
P26 = 5°c
P32 = 1°c
P33 = 0.3°c
voila,
Edit: Désolé je n'avais pas lu le premier post donc tu es en plancher chauffant
La mise en défaut apparait elle lors de la fin d'un dégivrage si oui essaie temporairement P26 = 3°C ou 4°C
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Hello,
Et, tant qu'on y est, pourrais-tu me donner les P93 et 96 ?
Merci et bon dimanche.
C'est P07 qui m'intéresse.WarhammeR a écrit :Non, effectivement les ziozios ont du avoir un ti peu plus chaud mais j'ai encore eu un défaut cette nuit et j'ai retrouvé la maison à 17°c ce matin.
Donc :
P01 = 1
P06 = 1
P26 = 5°c
P32 = 1°c
P33 = 0.3°c
voila,
Et, tant qu'on y est, pourrais-tu me donner les P93 et 96 ?
Merci et bon dimanche.
-
- Actif
- Messages : 22
- Enregistré le : mar. mai 26, 2009 8:19 am
Bonjour,
Installation encore en defaut ce matin aprés un répis de 4 à 5 jours.
Pour Alain30, le P26 n'est pas modifiable sur mon microconnect.
J'ai pu remarqué lors de la production d'ECS, la température affiché sur la nourrice départ d'un des PC est proche de 5°c alors que le retour avoisinne les 20°c. Cela est-il normal ?
Et coment cela se peut-il ?
Installation encore en defaut ce matin aprés un répis de 4 à 5 jours.
Pour Alain30, le P26 n'est pas modifiable sur mon microconnect.
J'ai pu remarqué lors de la production d'ECS, la température affiché sur la nourrice départ d'un des PC est proche de 5°c alors que le retour avoisinne les 20°c. Cela est-il normal ?
Et coment cela se peut-il ?
-
- Actif
- Messages : 22
- Enregistré le : mar. mai 26, 2009 8:19 am
Bonsoir à tous,
Je post en désespoir de cause, si personne ne peut m'aider ici, je serais obligé d'appeler la hotline de CIAT ou de faire venir un chauffagiste digne de ce nom.
J'ai remis le chauffage en route depuis le 15 novembre et j'ai de nouveau des defauts d8.0. Trois rien qu'aujourd'hui... A chaque fois, blocage de l'installation car acquitement manuel et donc baisse de la température dans la maison.
Merci de votre attention
Je post en désespoir de cause, si personne ne peut m'aider ici, je serais obligé d'appeler la hotline de CIAT ou de faire venir un chauffagiste digne de ce nom.
J'ai remis le chauffage en route depuis le 15 novembre et j'ai de nouveau des defauts d8.0. Trois rien qu'aujourd'hui... A chaque fois, blocage de l'installation car acquitement manuel et donc baisse de la température dans la maison.
Merci de votre attention
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : mer. avr. 11, 2012 5:36 pm
- Localisation : Sud-Ouest de la France
Idem
Bonjour,
J'ai le même problème que WarhammeR.
J'ai installé une Pac Ciat Aqualis 2 50 H, tout à très bien fonctionné pendant 3 mois même pendant la période de froid que nous avons subi en France.
Mais depuis quelques semaines j'ai le défaut d8.0 qui apparaît de manière aléatoire. Donc avec ce défaut la pompe s'arrête et le matin il fait un peu trop frais à mon goût.
Si j'ai bien compris ce défaut apparaît pendant les périodes de dégivrage mais je ne sais pas du tout comment y remédier.
Help.
Ps; pour info mon installation n'est pas glycolé (conseil de mon technicien Ciat, car mes tuyaux sont vraiment très peu exposés à l'extéreur).
Merci d'avance
J'ai le même problème que WarhammeR.
J'ai installé une Pac Ciat Aqualis 2 50 H, tout à très bien fonctionné pendant 3 mois même pendant la période de froid que nous avons subi en France.
Mais depuis quelques semaines j'ai le défaut d8.0 qui apparaît de manière aléatoire. Donc avec ce défaut la pompe s'arrête et le matin il fait un peu trop frais à mon goût.
Si j'ai bien compris ce défaut apparaît pendant les périodes de dégivrage mais je ne sais pas du tout comment y remédier.
Help.
Ps; pour info mon installation n'est pas glycolé (conseil de mon technicien Ciat, car mes tuyaux sont vraiment très peu exposés à l'extéreur).
Merci d'avance