defaut 1.2 sur aqualis 50H

lednis88
Accro
Accro
Messages : 289
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
Localisation : Vosges Alt. 450 m

Message par lednis88 »

Malheureusement pour moi, c'est trop tard ....... :cry:
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Message par Fab77100 »

lednis88 a écrit :Parfait diagnostic.... Tu travaille pour ciat la journée et tu fais du dépannage bénévole le soir sur le forum ?
En tout cas merci pour les infos.
Bonsoir lednis88,

non du tout, juste que je fais énormenment de sav sur CIAT (et d'autres marques, aucune n'est infaillible...). Plus ou moins toujours les memes problèmes, donc ça facilite les choses...

Bonne soirée et bon courage

;-)
lednis88
Accro
Accro
Messages : 289
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
Localisation : Vosges Alt. 450 m

Message par lednis88 »

Bonjour,
Ca y est
Après 1 h 30 de boulot (les pros le font sûrement beaucoup plus rapidement)
ma PAC a redémarré et chauffe :D
J'ai pris mon temps pour bien repérer le câblage de l'ancienne carte, démonter la carcasse plastique pour acceder au bornier compresseur et reposer la nouvelle proprement.
Au passage, j'ai pu voir que l'isolant mousse sur le tuyau retour d'eau avait très mal vielli dans la pac . Certains câbles électriques, à force de frotter sur les parties métalliques avec les vibrations, commençaient à avoir l'isolant usé.
J'ai refixé ça avec des colliers proprement loin de toutes parties métalliques.

Un grand merci au forum et ses membres ( surtout Fab77100 :wink: )
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »