Bonjour , mise en place ballon tampon de 300 l en parallèle , relevés des consommations élevés :
Hp:56kw Hc: 24 kw de moyenne ,Tp extérieur jour 9°c soirée (19h )3°c matinée ( 6h du matin )-3°c , durée des Relevés sur 4 dernier jours.(4 jours semblable)
Paramètre de réglage : P04= 2 P09= 20 P15= 34 P16= 34 P17= 20 P18= -7 P19= 56 P20= 3,5 P21=2 P27= 15 P28= 45’ température confort 19° - nuit 18° relevé intérieur de laTempérature 21,5°c. Circulateur Pac sur position 2 .Circulateur réseau Grundfos type alfa 2 position auto- adapt Vanne réglage de débit ouverture position 4 maxi. 2,8 m3 Delta T 5,2 entre P40 P41
Remarque Température entrée ballon identique à la température retour vers le ballon ???? ???,J’ai installé des thermomètres .
Ci- joint plan de relevé entrée et sortie sur radiateurs . tous mes radiateurs sont en ouverture maxi .
Relevé aprés installation ballon 300l
- lebourguignon
- Très assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : sam. nov. 29, 2008 8:01 am
- Localisation : saone & loire
Relevé aprés installation ballon 300l
Je possède une aqualis caléo 60h depuis peu et je recherche des infos pour optimiser son fonctionnement merci d'avance
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
- lebourguignon
- Très assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : sam. nov. 29, 2008 8:01 am
- Localisation : saone & loire
Bonsoir P80= 6 et P81 1.02 . lors de l'installation du ballon j'ai découvert en otant l'isolation que mon installation tuyauterie était en 28 mm alors que sur la doc la 60H est montée en 38mm et la 70h en 42 mm . Est-ce que celà pourrai nuire au bon fonctionnement ou rendement de la pac. j'ai une vanne réglage de débit laquelle est montée à l'envers mais celà ne pose pas trop de problème juste une petite perte d'après la fiche constructeur .Mais j'aimerai comprendre pourquoi j'ai la meme température sur le ballon coté sortie vers radiateurs que sur le retour radiateurs!
Je possède une aqualis caléo 60h depuis peu et je recherche des infos pour optimiser son fonctionnement merci d'avance
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
- lebourguignon
- Très assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : sam. nov. 29, 2008 8:01 am
- Localisation : saone & loire
Bonjour , relevés des consommations aprés pose du ballon élevés : Moins de démarrage celà est sur mais en conso Hp:52kw Hc: 26 kw de moyenne ,Tp extérieur jour11°c soirée (19h )4°c matinée ( 6h du matin )-2°c , durée des Relevés sur 3 dernier jours.
Je possède une aqualis caléo 60h depuis peu et je recherche des infos pour optimiser son fonctionnement merci d'avance
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
- lebourguignon
- Très assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : sam. nov. 29, 2008 8:01 am
- Localisation : saone & loire
Si on ramène celà à une moyenne bien que ceci n'est pas trés représentatif mais uniquement pour obtenir une moyenne de la température extérieur celà représenterai 5,6 °C /24 h Couts total des 3 jours : 25,74€ !!!!! Durée de chauffe 200 à 220 jours vous imaginer !lebourguignon a écrit :Bonjour , relevés des consommations aprés pose du ballon élevés : Moins de démarrage celà est sur mais en conso Hp: 52kw - Hc: 26 kw de moyenne ,Tp extérieur jour 11°c - soirée (19h )4°c - matinée ( 6h du matin )-2°c , durée des Relevés sur 3 derniers jours.
Conso fioul 2400l/année ce qui représente au prix du jour 2184 € .
Conversion simplifiée en besoin ernergétique pour ma pac ( Mode de calcul: 2400 l x 10 / 3) soit 8000Kw .
A l'heure d'aujourd'hui je totalise 165 jours de chauffe et une conso HP 5868Kw - Hc 3227 KW total 9095 KW ce qui représente une moyenne /jour actuelle de 55,12 KW cout / jour 6,06 €. soit environ 38,9 % de moins par rapport à ma consommation fioul .
Les besoins ernergétique pac , besoins théorique sont déjà dépassés de 1095 KW . A suivre ! celà va etre interressant d'analyser pour optimiser au maximun .
Aujourd'hui je commence par baisser la vitesse de mon circulateur coté réseau et poursuivre mes relevées température au bas du ballon pratiquement identique à celle du haut 0,5°C de moins . Delta T pac 5 à 5.2
Paramètre de réglage : P04= 2 P09= 20 - P15= 34 - P16= 34 - P17= 20 P18= -7- modification P19= 53 P20= 3,5 P21=2 P27= 15 .
Je possède une aqualis caléo 60h depuis peu et je recherche des infos pour optimiser son fonctionnement merci d'avance
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002