Delta T - reglage detendeur - pas assez ou trop de gaz

Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

teddybear a écrit :ecxuze moi j'ai encore du mal a me repéré!!! donc:
-p44 c'est la température fréon batterie. la sonde est située sur la deuxieme cross de la batterie en partant du bas. elle est très difficile d'accès. c'est elle qui lance le compte a rebour du dégivrage quand elle arrive a -2°c. en fonctionnement normal, elle ne doit pas approcher les -2 avant environs 2 a 3°c ext (p48).
- p51 (température de refoulement): il y a un repére qui dit qu'en fonctionnement chauffage avec 40°c d'eau, la température de refoulement p51 doit etre inferieur à P41 (départs chauffage) x2. cette sonde la est juste devant ton nez quand tu ouvre les carrosseries!!
- la sonde p45 est caché sous l'isolant à la sortie fréon de l'echangeur a plaque. elle n'apporte pas d'information intéressante sur le fonctionnement de ta pac.

j'espère que ca t'aidera!
Salut teddybear et gregory,


Si j'ai bien pigé: ton repère pour voir si la PAC est OK en gaz c'est :
P40 = 40°C
P41 environ 4 à 5°C de plus (on va dire dire 44.5°C)
Il faut que P51 soit < à 44.5 X 2 =89°C

Dans l'exemple que j'avais donné à Gregory, sur un de mes relevés montrant le déroulement d'un dégivrage en auto-adaptatif.

P41 = 43.2°C P40 = 38.7°C P48 = - 5.1°C P51 = 83.1°C
donc P51 est < à 43.2 X 2 = 86.4°C c'est donc correct. :?:

Image
teddybear
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : jeu. mars 03, 2011 3:24 pm
Localisation : tours

Message par teddybear »

salut alain, oui c'est exactement ça même si je l'ai toujours testé en chauffage et non en dégivrage. fait un petit essais a l'occasion c'est rapide a faire.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

teddybear a écrit :salut alain, oui c'est exactement ça même si je l'ai toujours testé en chauffage et non en dégivrage. fait un petit essais a l'occasion c'est rapide a faire.
Merci Teddybear,

Je ferai cela dés que possible, mais il est peut être souhaitable de le faire par T°C extérieure négative :?: :?:
Je n'ai jamais constaté un P51 > à 85°C................bon je n'ai pas de sonde enregistreuse sur la sortie compresseur et comme je ne regarde pas P51 en permanence :!:

Ce repère est une info CIAT ou bien des constations perso :?:

Cordialement,

Alain30.
gregobac
Très assidu
Très assidu
Messages : 150
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
Localisation : ROISSY CDG

Message par gregobac »

teddybear a écrit :ecxuze moi j'ai encore du mal a me repéré!!! donc:
-p44 c'est la température fréon batterie. la sonde est située sur la deuxieme cross de la batterie en partant du bas. elle est très difficile d'accès. c'est elle qui lance le compte a rebour du dégivrage quand elle arrive a -2°c. en fonctionnement normal, elle ne doit pas approcher les -2 avant environs 2 a 3°c ext (p48).
- p51 (température de refoulement): il y a un repére qui dit qu'en fonctionnement chauffage avec 40°c d'eau, la température de refoulement p51 doit etre inferieur à P41 (départs chauffage) x2. cette sonde la est juste devant ton nez quand tu ouvre les carrosseries!!
- la sonde p45 est caché sous l'isolant à la sortie fréon de l'echangeur a plaque. elle n'apporte pas d'information intéressante sur le fonctionnement de ta pac.

j'espère que ca t'aidera!
50 minutes chrono, démontage-remontage carters haut et bas, et allez une sonde de plus :lol: : Température de refoulement P51

Image

Je ne sais pas si mes colliers Tyrap vont tenir la T° :?:
teddybear
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : jeu. mars 03, 2011 3:24 pm
Localisation : tours

Message par teddybear »

cela marche aussi bien en température positive que négative, il s'agit d'une info ciat que j'ai vérifié sur pas mal d'install et sa marche toujours.

bonne soirée
gregobac
Très assidu
Très assidu
Messages : 150
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
Localisation : ROISSY CDG

Message par gregobac »

Alors que pensez-vous de ma courbe,

Image

Bizarre, je plafonne à 80° C, peut-être un problème de sonde ou ITOW ?? à suivre ....
gregobac
Très assidu
Très assidu
Messages : 150
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
Localisation : ROISSY CDG

Message par gregobac »

gregobac a écrit :Bizarre, je plafonne à 80° C, peut-être un problème de sonde ou ITOW ?? à suivre ....
Le problème vient d'ITOW.
Le µconnect mesure 85.3°C,
Le Onewire viewer du driver Maxim mesure 85.0 °C
et
ITOW plafonne à 79.6°C, pourtant la plage est réglé entre 10 et 100°C

Je transmets à ELF .......
gregobac
Très assidu
Très assidu
Messages : 150
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
Localisation : ROISSY CDG

Message par gregobac »

Bon sinon, j'ai boosté la consigne pour obentir P40 = 40°C :arrow:

p40 : 40.5°
p41 : 44.3°
p45 : 42.9°
p44 : 2.9°
p48 : 10°
p51 : 87.3°

Donc pour p40 = 40.5°C :arrow: P41 = 44.3° :arrow:
Il faut que P51 soit < p41x2 = 44.3x2 = 88.6°
p51 = 87.3° donc < p41x2 donc OK, mais limite, mais j'ai toujours un delta T très plat.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Re gregory,

gregobac a écrit :
gregobac a écrit :Bizarre, je plafonne à 80° C, peut-être un problème de sonde ou ITOW ?? à suivre ....
Le problème vient d'ITOW.
Le µconnect mesure 85.3°C,
Le Onewire viewer du driver Maxim mesure 85.0 °C
et
ITOW plafonne à 79.6°C, pourtant la plage est réglé entre 10 et 100°C

Je transmets à ELF .......
Es tu sur :?: du réglage de la plage de T°C.

Tu devrais avoir 100°C en maxi et tu as 90°C? Chez moi si je règle à 100% j'ai une plage qui va jusqu'à 100°C :idea:


Image


Cordialement,


Alain.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

gregobac a écrit :Bon sinon, j'ai boosté la consigne pour obentir P40 = 40°C :arrow:

p40 : 40.5°
p41 : 44.3°
p45 : 42.9°
p44 : 2.9°
p48 : 10°
p51 : 87.3°

Donc pour p40 = 40.5°C :arrow: P41 = 44.3° :arrow:
Il faut que P51 soit < p41x2 = 44.3x2 = 88.6°
p51 = 87.3° donc < p41x2 donc OK, mais limite, mais j'ai toujours un delta T très plat.
Un relevé du terminal ce matin :evil: à 5 Heures 40


Image
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Contact :

Message par elf »

gregobac a écrit :Le problème vient d'ITOW.
Le µconnect mesure 85.3°C,
Le Onewire viewer du driver Maxim mesure 85.0 °C et ITOW plafonne à 79.6°C, pourtant la plage est réglé entre 10 et 100°C
Je transmets à ELF .......
Bonjour gregobac,

Qu'il y ai une différence entre µconnect et DS18B20 ceci me semble normal.

Par contre que OnewireViewer remonte une mesure à 85°C et iTow à peine 80°C cela me semble anormal car OnewireViewer et iTow utilisent exactement les mêmes commandes d'accès aux sondes 1wire. Les mesures ont-elles été effectuées strictement dans les mêmes conditions ?

Ceci dit, pour moi iTow ne plafonne pas à 80°C la preuve ?
Ci-dessous un test avec une sonde posée sur une ampoule 60W pendant deux minutes, la mesure retournée est de 123.9°C.
Visible également sur itow.fr.

Image

Ce qui me surprend quand même c'est "l'écrêtage" au dessus de 78°C sur tes graphiques alors qu'iTow n'écrête pas ?!?

Je cherche...

Cordialement.

PS: le réglage de la plage des sondes pour les cadrans n'a une influence que sur le côté esthétique du cadran mais aucune sur la mesure remontée, si le cadran va de -10° à +80°C et que la mesure est de 100°C, l'aiguille sera au max du cadran mais sur les graphiques ce sera bien 100°C visualisé.
gregobac
Très assidu
Très assidu
Messages : 150
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
Localisation : ROISSY CDG

Message par gregobac »

alain30 a écrit : Es tu sur :?: du réglage de la plage de T°C.

Tu devrais avoir 100°C en maxi et tu as 90°C? Chez moi si je règle à 100% j'ai une plage qui va jusqu'à 100°C :idea:

Image
Salut Alain,

J'avais passé la plage à 90° max, pour faire un essai, afin de savoir si cela influençait cette écrêtage.
gregobac
Très assidu
Très assidu
Messages : 150
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
Localisation : ROISSY CDG

Message par gregobac »

elf a écrit :Par contre que OnewireViewer remonte une mesure à 85°C et iTow à peine 80°C cela me semble anormal car OnewireViewer et iTow utilisent exactement les mêmes commandes d'accès aux sondes 1wire. Les mesures ont-elles été effectuées strictement dans les mêmes conditions ?
Salut Elf,

En effet les mesures ont été effectuées à quelques secondes d'écart.
Le temps d'arrêter ITOW et de lancer OneWireViewer. :?: :?:

Sinon avant 80°C, le µconnect et le ITOW sont très proche à 0.3°C près
Après 80°C, le µconnect continue à monté et ITOW plafonne à 80°C, alors que la mesure est bonne avec OneWireViewer.
gregobac
Très assidu
Très assidu
Messages : 150
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
Localisation : ROISSY CDG

Message par gregobac »

alain30 a écrit :Un relevé du terminal ce matin :evil: à 5 Heures 40

Image
Alain,

Mes t° de refoulement sont bien supérieur au tienne.

Ce matin : p48 = 8°C
9h06 p40 = 28.0 p41 = 31.6 p51 = 70.3
9h14 p40 = 30.0 p41 = 33.5 p51 = 74.8

Le repere de Teddy est donnée à 40°C, par ce que là , j'ai la t° p51 > p41x2 :evil:
teddybear
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : jeu. mars 03, 2011 3:24 pm
Localisation : tours

Message par teddybear »

c'est vrai que la température de refoulement est un peu haute. a tu noté la valeur de p45 a cet instant? (c'est la température de condensation, en rapport direct avec le refoulement et p 41)
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »