Defaut d'affichage t° sur l'écran de la PAC

Répondre
wil12
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 3:44 pm
Localisation : 12

Defaut d'affichage t° sur l'écran de la PAC

Message par wil12 »

Depuis quelques temps j'ai un problème d'affichage des chiffres de t° sur l'écran de la Pac.( auréa 2) Tantot ça clignote de façon trés irrégulière ( comme s'il y avait un faux contact ) tantot c'est le 2 éme chiffre de chaque t° qui disparait.
Tout redevient normal pendant quelques heures ou quelques jour quand je disjoncte et réarme la machine.
Je ne suis plus sous garantie , alors je demande un avis avant que mon installateur change la moitié de la bécane!... :lol:
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour,
SI l'installateur change la moitié de la bécane, c'est un âne !
Au pire, c'est la carte de régulation électronique qui à un problème, au mieux c'est une connectique à resserrée, entre les deux, c'est le micro-connect qui est à changée.
Je commencerai déjà par vérifier que tous les borniers soient bien serrés.
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

Exact, comme Vincent, commence à vérifier tous le câblages électriques, serrage des bornes, câble coupé entre l'afficheur et la carte de régulation,...

Passe un coup de fil à Ciat pour leur demander leur avis comme ça tu seras rassuré avant l’intervention de ton installateur !
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Répondre