Encore le défaut d1.1 sur caleo 70 HT
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 9:07 pm
- Localisation : Picardie
Encore le défaut d1.1 sur caleo 70 HT
Bonjour à tous ,
Il faisait pas trop chaud dans la maison, c'était l'occasion de faire tourner un peu ma PAC mais le défaut D 1.1 arrive tout de suite.
J'ai vérifié le tamis sur le circuit d'eau (il est propre), je n'ai pas modifié le branchement électrique (pas d'inversion de phase), le circulateur semble tourner correctement.
Quand je met la PAC en route elle tourne environ 30 secondes ( la température sur p41 n'augmente pas) puis elle s’arrête avec d 1.1.
Elle fonctionnait correctement quand je l'ai arrêté il y a 1 mois .
p81= 1.02
p80= 11.00
Avant de faire appel à un spécialiste, Ai-je oublier de vérifier quelque chose ??
Avez-vous un idée ??
Merci d'avance
jjbl
Il faisait pas trop chaud dans la maison, c'était l'occasion de faire tourner un peu ma PAC mais le défaut D 1.1 arrive tout de suite.
J'ai vérifié le tamis sur le circuit d'eau (il est propre), je n'ai pas modifié le branchement électrique (pas d'inversion de phase), le circulateur semble tourner correctement.
Quand je met la PAC en route elle tourne environ 30 secondes ( la température sur p41 n'augmente pas) puis elle s’arrête avec d 1.1.
Elle fonctionnait correctement quand je l'ai arrêté il y a 1 mois .
p81= 1.02
p80= 11.00
Avant de faire appel à un spécialiste, Ai-je oublier de vérifier quelque chose ??
Avez-vous un idée ??
Merci d'avance
jjbl
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonsoir,
Oui, si aucune intervention n'a été faite sur le réseau électrique (mais à vérifier des fois qu'EDF soit intervenu dans le quartier) je rejoins l'avis d'alabn06 : tout cela ressemble fort à une fuite de FF.
De quand date la PAC ? Est-elle toujours sous garantie ?
Sauf si tu connais un VRAI frigoriste, prendre contact avec le S.A.V Ciat (qui t'aiguillera vars la Station Technique Agréée de ton secteur) t'assurera que le technicien qui interviendra soit un minimum qualifié.
Oui, si aucune intervention n'a été faite sur le réseau électrique (mais à vérifier des fois qu'EDF soit intervenu dans le quartier) je rejoins l'avis d'alabn06 : tout cela ressemble fort à une fuite de FF.
De quand date la PAC ? Est-elle toujours sous garantie ?
Sauf si tu connais un VRAI frigoriste, prendre contact avec le S.A.V Ciat (qui t'aiguillera vars la Station Technique Agréée de ton secteur) t'assurera que le technicien qui interviendra soit un minimum qualifié.
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 9:07 pm
- Localisation : Picardie
Merci alban06,
en effet j'ai eu ciat ce matin qui dit comme toi.
Quand on met la PAC en marche et que le delta entre p40 et p41 ne dépasse pas 0.8°C au bout de 1 mn 30s alors défaut d 1.1 apparait.
Donc probablement un problème de charge...
Je vous tient au courant...
Je suis dans le NO de l'oise.
A +
jjbl
en effet j'ai eu ciat ce matin qui dit comme toi.
Quand on met la PAC en marche et que le delta entre p40 et p41 ne dépasse pas 0.8°C au bout de 1 mn 30s alors défaut d 1.1 apparait.
Donc probablement un problème de charge...
Je vous tient au courant...
Je suis dans le NO de l'oise.
A +
jjbl
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 9:07 pm
- Localisation : Picardie
Je n'avais pas vu la réponse de vincentN..
Ma PAC à 3 ans et a déjà rencontré pas mal de problèmes...(voir les autres post)
Compresseur puis platine électronique changé...Bref beaucoup,beaucoup de frais pour une PAC qui à moins de 5 ans .J'attend de voir l'origine de la fuite pour prendre des disposition vis à vis de Ciat
Concernant la ligne tri pas d'inversion de phase, c'est sur.
A bientot
jjbl
Ma PAC à 3 ans et a déjà rencontré pas mal de problèmes...(voir les autres post)
Compresseur puis platine électronique changé...Bref beaucoup,beaucoup de frais pour une PAC qui à moins de 5 ans .J'attend de voir l'origine de la fuite pour prendre des disposition vis à vis de Ciat
Concernant la ligne tri pas d'inversion de phase, c'est sur.
A bientot
jjbl
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 9:07 pm
- Localisation : Picardie
bonsoir,
le frigoriste est passé et pense faire la recharge en gaz la semaine prochaine...
Depuis mon microconnect affiche le défaut d 4.2 ( défaut sonde température entrée d'eau)
De plus en P40 j'ai -40°c !!!
La sonde est elle morte ? Ce défaut peut il être lié au d1.1 ??
Merci de votre aide..
A bientôt
jjbl
le frigoriste est passé et pense faire la recharge en gaz la semaine prochaine...
Depuis mon microconnect affiche le défaut d 4.2 ( défaut sonde température entrée d'eau)
De plus en P40 j'ai -40°c !!!
La sonde est elle morte ? Ce défaut peut il être lié au d1.1 ??
Merci de votre aide..
A bientôt
jjbl
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
Avant de faire une recharge en fluide, il devrait chercher la fuite...
"La semaine prochaine" : ca va être facile pour vérifier et faire un point de fonctionnement en plein été
P40=-40°C => Sonde probablement débranchée, le connecteur est sensible !
Celà arrive souvent lorsqu'on l'ouvre, y' pas de place pour y mettre les doigts !
Tu peux la rebrancher toi même. Au pire, fil coupé... Vérifie à l’ohmmètre au connecteur.
"La semaine prochaine" : ca va être facile pour vérifier et faire un point de fonctionnement en plein été
P40=-40°C => Sonde probablement débranchée, le connecteur est sensible !
Celà arrive souvent lorsqu'on l'ouvre, y' pas de place pour y mettre les doigts !
Tu peux la rebrancher toi même. Au pire, fil coupé... Vérifie à l’ohmmètre au connecteur.
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 9:07 pm
- Localisation : Picardie
Oui il a prévu de remplir d'abord en gaz carbonique pour rechercher la fuite.
C'est quoi le problème pour faire un essai en plein été ?? en montant la température à 30°c sur le microconnect (chose que Ciat m'avait dit de faire ) La PAC démarre pour un test de fonctionnement...
Concernant la sonde, je vais y regarder car c'est vrai que le défault est arrivé suite à l'ouverture de la PAC
Merci givais pour les informations !
C'est quoi le problème pour faire un essai en plein été ?? en montant la température à 30°c sur le microconnect (chose que Ciat m'avait dit de faire ) La PAC démarre pour un test de fonctionnement...
Concernant la sonde, je vais y regarder car c'est vrai que le défault est arrivé suite à l'ouverture de la PAC
Merci givais pour les informations !
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 9:07 pm
- Localisation : Picardie
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
Bonjour JJBL
Pour le gaz c'est de l'azote. qui est un gaz pur, le mieux c'est qu'il utilise de l'azote charger avec un traceur à l'hydrogène et un détecteur spécifique, résultat garantie ça fait des merveilles; bien mieux qu'un détecteur classique gaz frigo.
Le NO de l'oise c'est quoi, Crevecoeur, Grandvillers ?
Richard
Pour le gaz c'est de l'azote. qui est un gaz pur, le mieux c'est qu'il utilise de l'azote charger avec un traceur à l'hydrogène et un détecteur spécifique, résultat garantie ça fait des merveilles; bien mieux qu'un détecteur classique gaz frigo.
Le NO de l'oise c'est quoi, Crevecoeur, Grandvillers ?
Richard
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Bonsoir,
pas la peine de chercher très loin de toute façon, les fuites frigo sur les 70HT sont toujours plus ou moins au même endroit.
1 - Refoulement compresseur (coude en partie basse fendu)
2 - Évaporateur au niveau du distributeur (Généralement la brasure sur la crosse la plus en bas) ou crosse cisaillée.
3 - Valves Schrader dévissées ou joints hs + bouchons mal serrés.
Si tu tombes sur la première option, il doit me rester un ou deux kits de modification de tuyauteries pour 70HT.
pas la peine de chercher très loin de toute façon, les fuites frigo sur les 70HT sont toujours plus ou moins au même endroit.
1 - Refoulement compresseur (coude en partie basse fendu)
2 - Évaporateur au niveau du distributeur (Généralement la brasure sur la crosse la plus en bas) ou crosse cisaillée.
3 - Valves Schrader dévissées ou joints hs + bouchons mal serrés.
Si tu tombes sur la première option, il doit me rester un ou deux kits de modification de tuyauteries pour 70HT.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Bonsoir Fab77100,Fab77100 a écrit :Bonsoir,
pas la peine de chercher très loin de toute façon, les fuites frigo sur les 70HT sont toujours plus ou moins au même endroit.
1 - Refoulement compresseur (coude en partie basse fendu)
2 - Évaporateur au niveau du distributeur (Généralement la brasure sur la crosse la plus en bas) ou crosse cisaillée.
3 - Valves Schrader dévissées ou joints hs + bouchons mal serrés.
Si tu tombes sur la première option, il doit me rester un ou deux kits de modification de tuyauteries pour 70HT.
Sur les 60HT, as tu rencontré les mêmes problèmes de fuite frigo
Ciat a sorti un kit de modification uniquement sur les 70HT
Cordialement,
Alain30.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Hello Fab77100,Fab77100 a écrit :Bonsoir,
pas la peine de chercher très loin de toute façon, les fuites frigo sur les 70HT sont toujours plus ou moins au même endroit.
1 - Refoulement compresseur (coude en partie basse fendu)
2 - Évaporateur au niveau du distributeur (Généralement la brasure sur la crosse la plus en bas) ou crosse cisaillée.
3 - Valves Schrader dévissées ou joints hs + bouchons mal serrés.
Si tu tombes sur la première option, il doit me rester un ou deux kits de modification de tuyauteries pour 70HT.
Je n'ai pas (encore) de problème (je touche du bois ) mais je m'interroge sur l'utilité d'un set de pièces à avoir "sous le coude".
Qui sait… seront-elles toujours disponible le jour où ???
Devoir changer de PAC juste parce qu'un refoulement fuit ça serait c** !
L'idée n'est donc pas de faire moi même mais, au cas où, le pro qui interviendra n'aura pas à trouver les pièces.
De plus, il sera efficace dès le premier déplacement !
Combien pour ton kit de pièce ? Quelle livraison/envoi possible ?
En MP si tu veux. Merci