CONDENSATEUR - CIAT AQUALIS 50 h
Bonjour
cette nuit notre pac Atlantic qui est exactement pareil que la ciat aqualis 50 h a fait dijoncter le différentiel, elle a eu 3 ans en octobre
Le condensateur est explosé, de quoi cela est dû ? pourquoi ce gros souci ?
merci de vos réponses
cette nuit notre pac Atlantic qui est exactement pareil que la ciat aqualis 50 h a fait dijoncter le différentiel, elle a eu 3 ans en octobre
Le condensateur est explosé, de quoi cela est dû ? pourquoi ce gros souci ?
merci de vos réponses
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour,
J'imagine que quand tu parles "Condensateur" c'est sur la carte de puissance et non l'échangeur Gaz/eau ?
Peut-être une baisse de tension du réseau EDF qui a fait augmenter l'intensité et donc cramer la carte ?
En tout cas, cela va être difficile à prouver… voir impossible.
Avez-vous souvent des baisses de tensions (visible par les lampes qui chutent en intensité) quand la PAC se met en route ?
CIAT a revu quelques une de ses cartes de puissances pour palier à ces problèmes de baisse de tension, mais je ne sais pas si ce modèle en fait partie.
J'imagine que quand tu parles "Condensateur" c'est sur la carte de puissance et non l'échangeur Gaz/eau ?
Peut-être une baisse de tension du réseau EDF qui a fait augmenter l'intensité et donc cramer la carte ?
En tout cas, cela va être difficile à prouver… voir impossible.
Avez-vous souvent des baisses de tensions (visible par les lampes qui chutent en intensité) quand la PAC se met en route ?
CIAT a revu quelques une de ses cartes de puissances pour palier à ces problèmes de baisse de tension, mais je ne sais pas si ce modèle en fait partie.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonsoir,
Mais, bien que ta PAC soit un modèle Ciat rebadgé, rien n'exclu qu'Atlantic n'ai pas apporté quelques modifs "maison" à la régulation.
Bref, je vérifierai quand même dans la doc qui t'a été livré.
Mais, si c'est cela, 2 possibilités :
1 - Défaut temporaire : il suffit d'acquitter en restant appuyé 3 sec sur "OK", PAC en veille.
2 - Réel défaut : il faut changer le capteur qui a peut-être été endommagé dans l'explosion du condensateur.
Si on s'en réfère à la doc Ciat, le d4.2 = Ouverture ou court-circuit de la sonde température entrée eau échangeur.marie72 a écrit :Bon decidemment apres changer le condensateur la pac ne Veut pas rrpartir defaut 4.2 qu est cela signifie merci
Mais, bien que ta PAC soit un modèle Ciat rebadgé, rien n'exclu qu'Atlantic n'ai pas apporté quelques modifs "maison" à la régulation.
Bref, je vérifierai quand même dans la doc qui t'a été livré.
Mais, si c'est cela, 2 possibilités :
1 - Défaut temporaire : il suffit d'acquitter en restant appuyé 3 sec sur "OK", PAC en veille.
2 - Réel défaut : il faut changer le capteur qui a peut-être été endommagé dans l'explosion du condensateur.
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : lun. janv. 30, 2012 6:28 pm
Condensateur PAC CIat
Bonsoir à yous,
quelqu'un pourrait il me dire quelle est la référence de condensateur à mettre en lieu et place du ICAR IMS 330/A
200-250 UF VAC 330 50-60 hz
Je ne trouve pas cette référence sur internet
Merci
quelqu'un pourrait il me dire quelle est la référence de condensateur à mettre en lieu et place du ICAR IMS 330/A
200-250 UF VAC 330 50-60 hz
Je ne trouve pas cette référence sur internet
Merci