CIAT Aurea Caleo 50A-H-Petit nouveau demande des conseils

Message par dasto80 »

Bonjour à tous,

Comme vous -les soucieux de l'environnement et des économies d'énergies,je suis tomber dedans...il y a bien longtemps..;
Je me présente comme tout "petit nouveau" sur ce forum

J'ai profité de ma mise à la retraite pour commencer l'installation de ma PAC Eau/Eau...en 2008, et je me suis laisser 'séduire' par la PAC Aurea Caléo 50 A-H de chez CIAT...peut-être par le terme "Haute Température "...
-Ma maison est ancienne , mais restaurée et super isolée...ceci a été la première action il y a déja 4 ans...

-Elle est installée en Picardie ...près d' Amiens...(pub pour sa Cathédrale )...

Elle est- à ce jour, la PAC est installée, et fonctionne;

Mais je ne suis pas totalement satisfait, car , je ne suis pas "apte", ou "capable " de faire les mises aux point définitives, c'est à dire de paramétrer la carte ' Microconnect" au mieux ainsi que divers réglages...pour obtenir le meilleur rendement de mon COP.

Je dois vous préciser quelques détails de mon installation:

-Sur forage profond...Nappe phréatique conséquente de moins 70 M à moins 100 Mètres...soit une 'épaisseur' de nappe de 30 Mètres...Débit possible supérieur à 80 M3/H...J'ai donc de quoi mettre dans le Pastis...

-J'y ai installé une pompe une pompe Grundfoss SP 3A122 Type MS 402...immergée à moins 95 M au bout d'un tuyau de 40m/m...

-Cette pompe est une 3 M3 en théorie..., et c'est bien suffisant...J'ai pas voulu mettre plus gros pour éviter une consommation inutile de courant électrique...

-En surface ( dans mon local technique),l'eau du forage arrive dans 2 ballons à diaphragme en fibre de verre de 150 litres chacun...Voici pour la partie "Forage".

-Pour la PAC CIAT,J'ai essayé de suivre le plan fourni par l'usine, à quelques modifications près...

-J'ai gardé dans ce local ma vieille chaudière à fuel qui est en parfait éta de fonctionnement, ainsi que mon ballon de production d' ECS...qui est à bain marie( une marmite dans une autre marmite ) ...300 litres dans 300 litres...

-Un ballon tampon de 150 litres à 4 piquages est installé pour réguler le chauffage des radiateurs comme sur le plan ci joint...

-J'ai conservé tous mes grands radiateurs " basse température" installés en 1980 en thermosyphon avec des cuivres de 40/42....Je n'ai donc qu'un radiateur par pièce, mais dimensionné au volume à chauffer .

-La partie production de chaleur de la PAC vers les radiateurs est simpliste,et semble bien fonctionner.

-La production d' ECS dans mon grand ballon de 300 litres est plus difficile à gérer;
La PAC assure 2 cycles par 24 heures, et l'appoint est apporté par ma chaudière à fuel...il y a un serpentin réchauffeur dans le fond de la 'marmite' qui est réchauffé par une boucle sur les tuyaux entrée et sortie de la chaudière, accéléré par un circulateur...

-Voici quelques données de ma connaissance :
Je consommais environ 4000,00 euros de fioul par an pour le chauffage et l'ECS...
-+2 factures d'eau de 400,00 euros environ chacune...
-+environ 800 euros d'électricité par An...
...Soit plus de 5500 euros par an ;

Actuellement, tout ceci s'est réduit à 1000,00euros maximum par AN

Mais , j'ai encore des réglages a faire , et beaucoup de questions à vous poser;

Je recherche donc dans cette collectivité de personnes affutées sur la question une ou plusieures personnes qui puissent m'aider dans la mise au point de mon installation...(l'électricité et les "relais" , ce n'est pas mon fort...) et c'est là que ça pêche...

-Dans un premier temps :

-1-Est-ce que ce montage que j'ai réalisé est correct ? par rapport à votre installation , ou d'autres Installations que vous connaissez ?

-2-Comment faire (...installer ) le relais d'ouverture ou de fermeture de la vanne 3 voies (en haut et à droite de la chaudière sur le plan ) sur la carte "Microconnect " ?

Je peux -si nécessaire - vous envoyer d'autres détails ou photos...d'autres précisions...

-3-Pour ma production d'ECS,ma chaudière fuel tient le ballon ECS à une Température de 55 °C...environ,mais je voudrez faire "travailler" en priorité la PAC...(elle est là pour ça pendant ses 2 cycles...) , mais lorsqu'elle voit que l'ECS est déja à température, elle ne fais pas ses cycles ..?
Comment faire pour faire démarrer la PAC en premier, et la chaudière ensuite si nécessaire...(lorsqu'il fait très froid ou la PAC en panne ) ?

Excusez moi si je suis un peu long, mais cet exercice est très difficile de décrire une installation pour l'améliorer...

De même, j'aimerais faire un comparatif avec quelqu'un qui a la même installation pour controler tous mes paramètre de loi d'eau...?

Merci à tous pour votre aide

NB: je vous transmets le plan un peu plus tard, car je dois réduire la taille...(je ne suis pas un pro de l'informatique non plus !!)
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonjour et bienvenue

je ne suis pas un spécialiste des eau/eau mais ce qui m'interpelle, c'est la profondeur de ton forage!! quelle est la puissance de ta pompe immergée?
on parle souvent d'un seuil de 15m en profondeur de "rentabilité" pour les pacs eau/eau, alors 95m on les dépasse largement!! quid du rendement?
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour dasto80 et bienvenue sur le forum,
Bon, difficile de juger sans avoir les photos est les plans auxquels tu fais référence.
SI tu as des soucis pour les redimensionner envoie les moi par mail et je me chargerai de les intégrer à ton post.

Par contre, j'ai déjà plusieurs remarques :
- Pourquoi avoir choisi une PAC Haute T° alors que tes radiateurs ne semble pas l'imposer et que tu as de plus gardé la chaudière en relève ?
- La partie ECS n'est pas optimum.
Elle impose le maintien en T° de la chaudière, en toute saison. Bien dommage.
Sinon, pour éviter que la chaudière ne démarre sans cesse pour le ballon ECS il faut réduire la consigne de celui-ci sur la régulation de la chaudière.
Normalement, avec une PAC HT, tu n'as pas ou très peu besoin d'un complément pour l'ECS.
Encore faut-il que la partie hydraulique suive et que tu as bien le kit ECS installé.
À ta lecture j'ai plutôt l'impression que l'alimentation du Tank-in-Tank est faite sur le BT, sans V3V.
Sinon, côté émetteurs, je suis très surpris que tout cela fonctionne correctement en thermosiphon.
Les PAC aiment travailler sur un deltaT° faible, le thermosiphon en demande un élevé.
La pose d'un circulateur sur le circuit radiateur ne serait pas un luxe.
Mais cela reste à confirmer avec tes schémas car peut-être es-tu en montage série et que le circulateur de la PAC suffit.

Bref… ON VEUT DES IMAGES :lol: