Bonsoir , je viens d'effectuer quelques relevés sur le fonctionnement de ma Pac
Voici les paramètres de réglages actuel:
P01=1 Po2=0 P03=0 P04=4,5 P05=2 P06=5 P07=-11° P08=1 P09=-20°
P15=34 P16=34 Témpérature confort 21° Température économique 18,5°
P17=20° P18=-10° P19=55° P20=2 P21=2 P24=1 P25=-2° P26=10° P27=15°
P28=45' P29=0 P31= 10° P32=1 P33=0,3 P34=1 P36=1 P37=0,3 P38=0 P80=6
P81=1,02 P93=0 P94=65° P95=132° P96=5.
Longitude: 3.773 Latitude: 46.619 Altitude: 275 m Degré DJU 2638
VOLUME 296m3 Radiateur fonte W T- 50° K puissance total 22 629W
Déperdition 10 KW à -7°

Voici le relevé effectué : Tp extérieur 4,5° calcul du P42=38,6
Controle à la coupure P41=43,8 P40=38 P44=-2,9° P45=42 P51=87,2 .
Ma comsommation journalière d'aujourd'hui Tp nuit 1° Jour 6°conso Hp=34 Hc=21 Total 55 KW c'est pratiquement identique chaque jour avec ces même température !
J'ai observé une légère augmentation du delta T de 1° environ entre le P40 et P41 il se situe à ce jour à 5,8° de moyenne et parfois légèrement supérieur à 6°. je voudrais quelque avis sur ce relevé .
Je possède une aqualis caléo 60h depuis peu et je recherche des infos pour optimiser son fonctionnement merci d'avance