circulateur caléo
suite au dégommage d'un circulateur sur une caleo hier il apparait a priori encore bloqué?
Y'a til eu des defauts de condo la dessus?
caléo de 2008
Y'a til eu des defauts de condo la dessus?
caléo de 2008
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Bonjour,
non aucun soucis de condos à ma connaissance...
Le seul soucis récurent sur ces circulateurs c'est que quand ils sont en position 1, ils se bloquent quasi systématiquement à chaque redémarrages... Pb de couple de démarrage trop faible je pense...
non aucun soucis de condos à ma connaissance...
Le seul soucis récurent sur ces circulateurs c'est que quand ils sont en position 1, ils se bloquent quasi systématiquement à chaque redémarrages... Pb de couple de démarrage trop faible je pense...
Modifié en dernier par Fab77100 le mar. févr. 14, 2012 6:54 pm, modifié 1 fois.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- sam44
- Resp. Section
- Messages : 1070
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
Merci bien vous deux,
Je partirais bien pour le condo pourtant et c'est vrai que je n'ai pas regardé la vitesse du circulateur (Quel c**) mais bon vu les propriétaires je serais fortement étonnés qu'il y ait touché (m'enfin on sait jamais, avec les forums maintenant ).
Je vous tiendrais au jus ...
Je partirais bien pour le condo pourtant et c'est vrai que je n'ai pas regardé la vitesse du circulateur (Quel c**) mais bon vu les propriétaires je serais fortement étonnés qu'il y ait touché (m'enfin on sait jamais, avec les forums maintenant ).
Je vous tiendrais au jus ...
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- sam44
- Resp. Section
- Messages : 1070
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
Non j'ai pas regardé car je l'ai relancé (j'avais pas précisé ).VincentN a écrit :J'imagine que t'as testé l'arrivée électrique aux bornes du circulateur ?
L'alim vient de la carte du Microconnect, bornier J14, Pin 1&2.
Donc pour en finir, c'était bien le condo !
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :