Bonjour kisscoule,
Il faut garder le moral, rien n'est rédhibitoire
kissecoule a écrit :Ce matin relevé de température d'eau au purgeur :
34.2 ° au radiateur le plus loin
Concernant la puissance de mes radiateurs, j'avais trouvé sur internet un fichier excel qui calculait la puissance d'un radiateur en fonction de leur dimension, mais pas très précis.
Si tu trouves 17 kw cela me va mieux.
Hier soir le technicien m'a fait les réglages par tel en augmentant la pente mais pas plus de résultat ce matin. Plus j'avance, plus je m'aperçois que la PAC n'est pas adaptée à mon habitation.
Ce matin temp. ext. à -5°, j'ai modifié la relève de chaudière en la mettant à 0° pour l'instant pour voir comment la PAC se comporte. De toute manière la météo annonce 4 à 5 jours de froid (> -5°), donc retour au fioul
Dur à dire mais la puissance de la PAC 50H n'est pas adapté à ces conditions.
Peu importe que tu trouves 11 KW ou moi 17 KW, il y a trop d'imprécision dans cette façon de calculer, par contre la mesure de T°C sortie purgeur de 34.2°C traduit la réalité.
Tu peux essayer toutes les combinaisons de loi d'eau possibles, jamais tu n'atteindras une T°C ambiante de 20-21°C avec la puissance actuelle de tes radiateurs
La PAC n'est pas en cause mais le fautif est celui qui a décidé de mettre cette puissance pour les déperditions de la maison de 14.5-15 KW à -11°C avec si peu de puissance radiateur.
Malheureusement très peu de chauffagistes prennent en compte la puissance des radiateurs qui est évidemment proportionnelle à la T°C moyenne de l'eau qui y circule.
En dessous du tableau (page précédente) j'ai dit:
"Soit tu fais une relève plus tôt.
Soit tu augmentes la puissance des radiateurs.
Soit tu changes la puissance de la PAC je plaisante bien sur."
En dehors de ces trois solutions, je n'en vois malheureusement pas d'autre.
Cordialement,
Alain30.