PAC EN FEU

Répondre
gilles42
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : sam. févr. 16, 2013 7:08 pm

PAC EN FEU

Message par gilles42 »

nous avions fait installler une PAC CIAT aqualys 2 50 H en novembre 2008 sans aucun souci de fonctionnement( 32 000 KW pour 5 ans de chauffage pour 150m2 habitable) jusqu'à ce mercredi 13 février 2013 où elle a pris feu.

quand pensez?
quelle attitude avoir?
dans l'attente de resultat de l'expertise : voici quelques photos

Image
Image
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonjour et bienvenue

désolé de ce qui t'arrives!! :cry:
on voit rarement ce cas de figure sur le forum!
qu'en penses l'assureur de ta maison? ça devrait être couvert je pense contre l'incendie, c'est un système de chauffage comme un autre!
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour

:shock: En effet, ç'est assez rare comme problème.
Je crois que depuis que je suis sur le forum tu es le 2ème cas que je vois.

C'est le côté où il y a l'électronique qui a pris feu, on peut donc aisément imaginer qu'un faux contact/échauffement est à l'origine.
Avec les vibrations de fonctionnement, les borniers se desserrent et des arcs peuvent se créer.
Voilà pourquoi il est conseillé de régulièrement donner un coup de vis sur tous les connecteurs (au moins 1x/an).

- La PAC était-elle entretenue ?
- Si oui, par qui ? Quand ?
- Avais-tu un contrat d'entretien chez un pro ?

Bon courage pour la suite et, bien sûr, prend contact avec ton assureur.
D1.2
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : ven. mars 01, 2013 7:59 pm

Message par D1.2 »

Bonjour,

Votre PAC avait-elle eu des pannes ou problèmes auparavant? La carte de démarrage avait-elle été remplacée ou non?
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »