CIAT ???
Bonjour,
Questions toute simples, CIAT c'est bon? le service aprés-vente ?
On en parle peu parler sur le forum .
Rappel je pense faire monter une aqualis caleo 60H aprés études qui me semblent correctes
merci. :?:
Questions toute simples, CIAT c'est bon? le service aprés-vente ?
On en parle peu parler sur le forum .
Rappel je pense faire monter une aqualis caleo 60H aprés études qui me semblent correctes
merci. :?:
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
Ciat a une expérience de 35 ans dans les PAC. Ils en vendent plusieurs milliers par an.
Le SAV : Avec une trentaine d'antenne sur toute la France, ça doit pas mal assurer...
Mais il faut prendre la mise en service chez eux pour une garantie 2 ans pièces et MO. Je te la conseille.
Concernant l'Aqualis Caléo, il semble que le produit soit abouti. Il est sur une base d'Aqualis qui est commercialisé depuis 3 ou 4 ans. Des déboires de jeunesse mais maintenant c'est au point. La Caleo ne réinvente rien, le compresseur EVI est connu depuis des années, la régulation semble au point. Je pense que c'est un bon choix.
Je regrette sur ce produit c'est l'accessibilité au composant, mais les concurrents ne font pas mieux
Le SAV : Avec une trentaine d'antenne sur toute la France, ça doit pas mal assurer...
Mais il faut prendre la mise en service chez eux pour une garantie 2 ans pièces et MO. Je te la conseille.
Concernant l'Aqualis Caléo, il semble que le produit soit abouti. Il est sur une base d'Aqualis qui est commercialisé depuis 3 ou 4 ans. Des déboires de jeunesse mais maintenant c'est au point. La Caleo ne réinvente rien, le compresseur EVI est connu depuis des années, la régulation semble au point. Je pense que c'est un bon choix.
Je regrette sur ce produit c'est l'accessibilité au composant, mais les concurrents ne font pas mieux
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Entre paranthèse, quelqu'un arrive t'il à avoir les certifications eurovent de toutes ces PAC HT, la caleo par exemple je ne la voie pas sur le site eurovent encore moins dans la liste promotelec
Stéphane
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 985
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
Si je ne me trompe pas il me semble que les PAC HT ne sont pas réversibles et par conséquent non certifiables Eurovent.stephk a écrit :Entre paranthèse, quelqu'un arrive t'il à avoir les certifications eurovent de toutes ces PAC HT, la caleo par exemple je ne la voie pas sur le site eurovent encore moins dans la liste promotelec
Stéphane
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
'Certification" : le sujet a de nombreuses fois été évoqués, mais ça ne veut plus dire grand chose, sachant que les constructeurs "préparent" eux même la machine qui va être testée par le labo certificateur. Que les modèles Inverter sont intestables... C'est quand même du n'importe quoi tous ces labels !
Mais c'est vrai que les HT n'y sont pas.
Mais c'est vrai que les HT n'y sont pas.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Il n'est pas necessaire que la PAC soit réversible pour être certifié eurovent, heureusement !Superman a écrit : semble que les PAC HT ne sont pas réversibles et par conséquent non certifiables Eurovent.
Je préfère avoir pour référence les données eurovent que des données constructeurs pipée !givais a écrit : 'Certification" : le sujet a de nombreuses fois été évoqués, mais ça ne veut plus dire grand chose, sachant que les constructeurs "préparent" eux même la machine qui va être testée par le labo certificateur. Que les modèles Inverter sont intestables... C'est quand même du n'importe quoi tous ces labels !
Mais c'est vrai que les HT n'y sont pas.
C'est quand même extraordinaire que des PAC "préparée" est des performances inférieurs aux données constructeur
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
Les constructeurs sont tenus de mettre à jour leurs catalogues à la prohaine edition ou de faire paraitre un correctif avec la correction trouvée par le labo de controle.
Donc les données annoncées catalogue (à 1 année près) sont celle vérifiés par le labo de controle, à condition que l'appareil soit passé en test chez Eurovent, bien sur ! Ce qui est rare la première année de sortie du produit.
Par exemple si une PAC de 10kW est vérifiée à -10% de la valeur déclarée pour la puissance (mais y'a aussi controle du niveau sonore, pression dispo...), c'est l'ensemble de la gamme 5, 7, 10, 13... kW selon dipo au catalogue du constructeur qui est déclassée !
Et là, ca fait mal pour le constructeur face aux concurrents...
Y'a pas la rubrique "Chaud seul" sur le site Eurovent je vais me renseigner là dessus...
Donc les données annoncées catalogue (à 1 année près) sont celle vérifiés par le labo de controle, à condition que l'appareil soit passé en test chez Eurovent, bien sur ! Ce qui est rare la première année de sortie du produit.
Par exemple si une PAC de 10kW est vérifiée à -10% de la valeur déclarée pour la puissance (mais y'a aussi controle du niveau sonore, pression dispo...), c'est l'ensemble de la gamme 5, 7, 10, 13... kW selon dipo au catalogue du constructeur qui est déclassée !
Et là, ca fait mal pour le constructeur face aux concurrents...
Y'a pas la rubrique "Chaud seul" sur le site Eurovent je vais me renseigner là dessus...
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
Supermann avait une partie de la réponse :
Il n'y a pas (encore) de rubrique "Chaud seul" sur Eurovent. Froid seul, froid reversible, mais pas de chaud seul ni chaud réversible...
Deplus les points d'essais normalisés sont trop bas pour une application HT et les deltaT trop petit...
En revanche ces PAC doivent être NFPAC...
Il n'y a pas (encore) de rubrique "Chaud seul" sur Eurovent. Froid seul, froid reversible, mais pas de chaud seul ni chaud réversible...
Deplus les points d'essais normalisés sont trop bas pour une application HT et les deltaT trop petit...
En revanche ces PAC doivent être NFPAC...
-
- Scotché au forum
- Messages : 498
- Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm
j'en parle dans un autre post : ciat annonce des cop ded 4.2 à 4.7 sur sa gamme Auréa 2
sur promotelec l'aurea 2 est donnée à 3.35, le moins bon cop y comporis en comparaison de marques d'entrée de gamme
j'ai failli signer un devis ciat, je vais me repllier sur buderus
dommage, ciat est fabriqué en france...
sur promotelec l'aurea 2 est donnée à 3.35, le moins bon cop y comporis en comparaison de marques d'entrée de gamme
j'ai failli signer un devis ciat, je vais me repllier sur buderus
dommage, ciat est fabriqué en france...
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
T'es sur que tu parles de COP au même régime de fonctionnement (même T° d'eau) ?bdx25 a écrit :j'en parle dans un autre post : ciat annonce des cop ded 4.2 à 4.7 sur sa gamme Auréa 2
sur promotelec l'aurea 2 est donnée à 3.35, le moins bon cop y comporis en comparaison de marques d'entrée de gamme
j'ai failli signer un devis ciat, je vais me repllier sur buderus
dommage, ciat est fabriqué en france...
Peux-tu donner le lien de l'autre post ?
1 point sur le COP c'est énorme, CIAT aurait banqué grave pour cette négligeance.
C'est pas l'EER plutôt ?
Moi je vois sur Eurovent de l'Aurea2- 30 à 120, les COP vont de 3.58 à 4.27 pour un régime 40-45°C. Et 4.68 à 5.6 en régime PC...
Creuse avant d'annuler ton devis... mais ça semble pas si mal
-
- Scotché au forum
- Messages : 498
- Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm
le message se trouve dans le chapitre 'avis sur les devis PAC" ;
avis pac eau-eau bouches du rhône
je ferraille avec un autre membre qui affirme que ciat est à 3.35
finalement, promotelec confirme (eurovent aussi mais leurs tableaux en anglais sont tellement compliqués à lire et mal décrits que je ne suis sûr de rien)
ciat aurait donc le plus mauvais cop testé des pompes géothermiques
ça me semble aberrant
avis pac eau-eau bouches du rhône
je ferraille avec un autre membre qui affirme que ciat est à 3.35
finalement, promotelec confirme (eurovent aussi mais leurs tableaux en anglais sont tellement compliqués à lire et mal décrits que je ne suis sûr de rien)
ciat aurait donc le plus mauvais cop testé des pompes géothermiques
ça me semble aberrant
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
C'est moi le ferrailleur.
j'ai surtout insisté sur ce post car je ne veux pas que bdx25 ou un autre membre du forum soit deçu si il achete une pac ciat par rapport au cop annoncé.
je pense que le cop de 3.35 de promotelec est quand meme fantaisiste.
voici le lien "pertubateur" avec un cop de 3.49 plus realiste : http://www.eurovent-certification.com/f ... _affiche=0
j'ai regardé les autres marques françaises, ciat est dans la moyenne (cop de 3.5).
j'ai surtout insisté sur ce post car je ne veux pas que bdx25 ou un autre membre du forum soit deçu si il achete une pac ciat par rapport au cop annoncé.
je pense que le cop de 3.35 de promotelec est quand meme fantaisiste.
voici le lien "pertubateur" avec un cop de 3.49 plus realiste : http://www.eurovent-certification.com/f ... _affiche=0
j'ai regardé les autres marques françaises, ciat est dans la moyenne (cop de 3.5).
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes