aqualis 65ht en relève

Message par yoannd »

Bonjour

Mon projet : PAC air-eau pour maison 220m² et 580m3, 53 Mayenne t°de base -7°, tout radiateurs acier, actuellement 3000l fioul/an.

Je cherche une PAC qui pourrait chauffer ma maison jusqu'à 0° extérieur, passé quoi c'est la chaudière qui ferait le complément.

Une Ciat Aqualis 65ht fournit 13.6kw pour une eau à 40° et une t° extérieure de 0°.

J'attend un devis sur ce modèle et je voudrias être sur qu'il n'est ni sous ni sur-dimensionné. La Pac et la chaudière alimente un BT de 140l, ce n'est pas une "relève en direct".

Pensez-vous que cette pac est adaptée.

Merci d'avance
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble

Message par LOUL »

Bonsoir Yoann,
Tu l'as peut-être déjà dit, mais combien tu consommes en fuel ?
Avec ou sans ECS ?
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Contact :

Message par yoannd »

3000l de fioul par an sans ecs pour chauffer à 19°
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble

Message par LOUL »

Bonsoir Yoann,

Je ne me souviens pas si je t'ai passé ce lien :

http://www.promotelec.com/technique/dos ... r_home.htm

En faisant ton calcul pour 0° ext et 20° int, je trouve 7800W
Je me demande si l'AQUALIS 65 n'est pas surdimensionnée, une 50 suffirait, ou alors tu pourras descendre plus bas en temp ext
@+
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Contact :

Message par yoannd »

En fait la vrai question est de savoir quelle proportion je veux faire en relève...
Il y a seulement 900€ entre une Aqualis 50HT et une 65HT.
En moyenne j'ai : 50 jours<0° 25 jours<-2°

En plus du coût je ferai surement des économies sur la consommation électrique avec une pac plus petite.

J'attend un devis mais j'ai bien peur que mon installateur me mette la 65HT. Ils ont la facheuse manie de toujours surdimensionner (même les prix) :lol: .

:arrow: Le dernier que j'ai vu me proposait une PAC pour faire de la relève de 20kw à -7° (ma t° de base) :shock: Difficile de lui dire qu'il est a coté de la PAC euh de la plaque...

Heureusement que je suis venu sur ce forum
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble

Message par LOUL »

Voilà une autre façon de calculer (Méthode Suisse Energie) :
http://72.14.203.104/search?q=cache:T60 ... =clnk&cd=1

Avec ta conso de fuel, en Suisse ta PAC serait de 11300W,
mais climat plus froid. Donc !!!!!!!!!!!!!!
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Contact :

Message par yoannd »

D'après la doc constructeur l'aqualis 65HT aurait une puissance absorbée de 4.2KW (compresseur seul) pour une eau à 40° quelque soit la puissance restituée.

Compresseur scroll ?
Système inverter ?

Encore plus bizarre dans les tests Promotelec la puissance absorbée varie de 4 à 5 KW.

Si vous avez une explication...