delta T très faible LA26PS [résolu]

Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Gaffe hmasoer! Image
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

alain30 a écrit : Je voulais mettre: "surtout avec super Dimplex"......puis je n'ai pas osé :oops:
Tu as bien fais Alain :twisted: :twisted: :twisted: :evi2:
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
hmasoer
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. juil. 18, 2011 8:27 pm

Message par hmasoer »

dbercy a écrit :salut

normalement c'est un problème de sonde de dégivrage car ce problème est bien connu de dimplex!

J'ai fait intervenir le SAV dimplex qui a mandaté un technicien agréé mardi et en fait, c'est le ventilo qui tournait à l'envers (un prb de phase comme indiqué ailleurs dans le forum). Il a donc inversé les phases. En plus il a mesuré les delta T à divers endroits et augmenté la vitesse du circulateur de la PAC pour que l'eau passe plus rapidement dans la PAC. Maintenant (en tout cas depuis mardi) plus de givrage qui s'accumule, un dégivrage très rapide, et chauffage sur 1 compresseur, alors que les 2 tournaient en permanence jusqu'à présent,

Je vérifierai encore dans les prochains jours, mais ça donne super.

En plus ça expliquerait les prb de performance du chauffage piscine cet été, et bien sûr l'importante augmentation de conso électrique.

Pourtant durant l'hiver 2010-2011 je n'ai pas constaté le givrage.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonjour

c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre de la part du pro qui a installé la pac!! comment c'est possible de ne pas se rendre compte que le ventilo tourne à l'envers???? c'est le b-a ba du métier au même titre qu'un électricien qui va vérifier que la lumière fonctionne après avoir fait son installation! :shock:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Tourner à l'envers, cela signifie que les ventilo des Dimplex sont triphasé !

J'ignorais que même les ventilo utilisaient le 380 V, vu la faible puissance de ces moteurs.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
hmasoer
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. juil. 18, 2011 8:27 pm

Message par hmasoer »

dbercy a écrit :bonjour

c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre de la part du pro qui a installé la pac!! comment c'est possible de ne pas se rendre compte que le ventilo tourne à l'envers???? c'est le b-a ba du métier au même titre qu'un électricien qui va vérifier que la lumière fonctionne après avoir fait son installation! :shock:
J'ai verifié: pas une trace de gel où givre alors qu'il fait 2 degres dehors. Et la PAC chauffe sur 1 compresseur.
Dommage d'avoir trouver cela après 1 an de fonctionnement
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonsoir

comme deux dimplexistes viennent d'avoir la sonde de fin de dégivrage hs, je met en ligne cette petite photo indiquant le remplacement de cette sonde.
panne apparemment fréquente sur la LA 26 PS.
vérifier la valeur indiquée sur la WPM concernant la fin de dégivrage qui doit être en dessous de la température ext lorsque le compresseur est en route, sauf pendant le dégivrage ou la valeur remonte alors à +6° (valeur par défaut indiquant la fin du dégivrage) mais à aucun moment la valeur ne peut passer de 0° à +13° dans un cas ou 86° dans un autre.

il est d’ailleurs très difficile d'extraire l'ancienne sonde de son logement, sauf à couper le câble, loger un petit tournevis ou un chasse goupille dans le doigt de gant et tapoter avec un maillet pour chasser la sonde.
dans mon cas (sur la photo), la sonde a été replacée juste au dessus du doigt de gant.

Image
Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Message par Huggy »

Merci pour les précisions + photo ;)
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonsoir

ctout, tu as coupé ta pac (il semble que tu tournes sur la chaudière)? elle givre ou pas?
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1268924229
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Ce matin, jour blanc après jour rouge, à 06h00 la pac est repartie avec sonde de dégivrage très folle.

Comme l'air était froid humide saturé, j'ai préféré mettre le pgm chau6 pour la bloquer et relancer la chaudière.
J'ai constaté un très très léger givre lors de l'arrêt, mais rien de sérieux; les jours prochains, si redoux sérieux, je lancerai la pac.

Pour info,la sonde folle indique des valeurs variables principalement dans une fourchette 30/80° :!: :!: donc aucun espoir qu'un dégivrage soit déclenché. :evil:
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

ctout a écrit : Pour info,la sonde folle indique des valeurs variables principalement dans une fourchette 30/80° :!: :!: donc aucun espoir qu'un dégivrage soit déclenché. :evil:
il faudrait laisser tourner la pac lorsqu'il fait -3~+3, histoire de voir si elle prend en glace et si le deltat t se casse la figure, cela confirmerait l'état de la sonde!
au dessus de 6° sur la sonde, de toute façon, aucun dégivrage n'est commandé et le givre ne se forme pas.
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

OK; 20h30, à la pac de jouer :)
Pac sonde ext : 0.9°
Pac sonde dégivrage 74°
iTow Air IN 1.5°.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Démarrage à 20h50; Sonde dégivrage indique 30/35°.
2' après, environ + 1°
2' après, environ +30°
puis entre -3 et +1 jusqu'à la fin du cycle.
Dégivrage furtif à 21h26.
Fin du cycle à 21h42. Légères traces de givre.

A voir demain matin :wink:
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

ctout a écrit :...........

A voir demain matin :wink:
Rien de visible ...........
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut christian

juste une petite observation:
la sonde itow de dégivrage indique +12° et 10° en fin de cycle au lieu de 6~7° attendu.
le souci, c'est que lorsqu'il fera froid et que la sonde restera positive, ton dégivrage ne sera plus commandé et une foi trop givrée (bloc de glace), l'évapo restera totalement bouché.
c'est ce qui m'est arrivé ainsi qu'à l'internaute qui m'a contacté. Les valeurs indiquaient n'importe quoi!
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »