Dimplex déréglée ou Autre problème [résolu]
-
- Assidu
- Messages : 73
- Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
- Localisation : Le mans
Dimplex déréglée ou Autre problème [résolu]
Merci de m'avoir reconnecté DBercy j'ai donc remis mon message dans la bonne rubrique ,
Pour tenter de répondre aux messages de PAC solar , oui j'ai oublié de préciser que je suis sur un captage horysontal quand à la température de départ et de retour du captage je ne la connais pas sauf si je peux la lire sur la pompe mais où dois je aller la chercher ? dans quel menu ?
Merci en tout cas de se sentir aider
DB
10 Jan 2010 19:15 DB72: Bonjour ,
J'ai du dérégler ma PAC DIMPLEX SI 14MNS elle est tombée à 17° et je n'arrive plus à la remonter à 20° . J'ai du monter trop haut car je suis passé avec le froid - 8 de 2 barrettes à 7 barettes et le point final de 35 ° à 42° ce qui m'a donné des blocages sécurité Haute pression .... alors je suis redescendu c'a ma permis de remonter à 18.9 ° vers midi mais je replonge ce soir à 18.6 ° avec un hystéresis que je n'ai pas bougé à 1K . Coté Radiateurs tout va bien dans les chambres à l'étage mais en bas c'est la galère
Merci de votre aide
Denis
Pour tenter de répondre aux messages de PAC solar , oui j'ai oublié de préciser que je suis sur un captage horysontal quand à la température de départ et de retour du captage je ne la connais pas sauf si je peux la lire sur la pompe mais où dois je aller la chercher ? dans quel menu ?
Merci en tout cas de se sentir aider
DB
10 Jan 2010 19:15 DB72: Bonjour ,
J'ai du dérégler ma PAC DIMPLEX SI 14MNS elle est tombée à 17° et je n'arrive plus à la remonter à 20° . J'ai du monter trop haut car je suis passé avec le froid - 8 de 2 barrettes à 7 barettes et le point final de 35 ° à 42° ce qui m'a donné des blocages sécurité Haute pression .... alors je suis redescendu c'a ma permis de remonter à 18.9 ° vers midi mais je replonge ce soir à 18.6 ° avec un hystéresis que je n'ai pas bougé à 1K . Coté Radiateurs tout va bien dans les chambres à l'étage mais en bas c'est la galère
Merci de votre aide
Denis
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Assidu
- Messages : 73
- Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
- Localisation : Le mans
Merci de ton Retour ,dbercy a écrit :bonjour,
es tu sur du modèle MNS ? sur mon manuel j'ai SI 14 ME !
peux tu donner la température consigne retour, la température retour chauffage, la température départ pac dans les caractéristiques d'exploitation?
Tu as des radiateurs à l'étage donc un plancher chauffant au rdc je suppose?
C'est ce que j'ai lu sur la Pompe , je reverifie ce soir en même temps que je te donne les T° Consigne , Retour , Départ , c'est dans le Menu 3 en dessous du Menu Réglages c'est là ou on voir les T° Constatées en état d'exploitation .
Oui c'est PC au RDC et Radiateurs à l'étage .
DB
-
- Assidu
- Messages : 73
- Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
- Localisation : Le mans
je viens de rentrer chez moi la pompe est bien une SI 14MNS marqué avec le N° de Série 14.5 Kw en BO w35, bon coté T° la température de consigne calculée par rapport à mes réglages sur 2 barettes ( Soit 21° théorique demandé ) et 42° de point final pour un hystéresi de 1K est 35.5 sur le plancher Chauffant par contre je n'ai pas d'autre infos que la T° dans le circuit à l'instant T qui évolue au fur et à mesure qu lla PAC est en chauffe ou pas mais globlement elle tourne autour de + ou moins l'hysterisis mais je suis incapable de te donner des Températures de départ avec le menu ou alors je ne sais pas où c'est caché est ce en sous menu de quel chapitre ?dbercy a écrit :bonjour,
es tu sur du modèle MNS ? sur mon manuel j'ai SI 14 ME !
peux tu donner la température consigne retour, la température retour chauffage, la température départ pac dans les caractéristiques d'exploitation?
Tu as des radiateurs à l'étage donc un plancher chauffant au rdc je suppose?
En tou cas ce soir ca c'est pas arrangé 17.6 ce soir donc je suis bon pour une cheminée pour monter à 18 °....
Je viens d'avoir quelqu'un qui me dit que celà devrait régir en touchant les réglages et me dit que celà pourrait être le planche chaufffant qui est boueux , je pensais qu'à l'installation il avait été nettoyé !?
A mois que je le purge moi même je l'ai fait avec l'aide d'un voisin il y a 7 -8 ans celà pourrait être une explication ?
Merci de ton retour
DB
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
la consigne retour varie de toute façon avec la température ext jusqu'à atteindre le point final pour -20° ext + 1° par carré noir.
Mais normalement il est déclaré 2 circuits de chauffage différents, circuit 1 et 2 avec 2 points finaux différents puisque tu as un pc et un réseau radiateurs, le réseau pc géré par la régule via une v3v (avec point final de 35° max) et le réseau radiateur en direct sortie du BT avec un point final différent (48° env) de l'autre non?
Quelle régulation as tu: WPM 2004, 2006, 2007?
Mais normalement il est déclaré 2 circuits de chauffage différents, circuit 1 et 2 avec 2 points finaux différents puisque tu as un pc et un réseau radiateurs, le réseau pc géré par la régule via une v3v (avec point final de 35° max) et le réseau radiateur en direct sortie du BT avec un point final différent (48° env) de l'autre non?
Quelle régulation as tu: WPM 2004, 2006, 2007?
-
- Assidu
- Messages : 73
- Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
- Localisation : Le mans
Oui c'est celà elle mont jusqu'au point final j'ai l'impression mais moi je l'ai mis à 42 ° sur le PC avant il était à 35 ° c'est trop froid . Je ne suis pas un spécialiste alors je raisonne simple ! Hier je l'ai redescendu à 35 ° aucune réaction peu importe ce que je touche en terme de température d'ambiance la pompe elle réagit avec des cycles + ou - courts donc elle a l'aire de réagir correctement mais au niveau du PC il ne chauffe pas + d'ou l'idée de la boue !!? Oui j'ai 2 circuits les RAD sont à 45 ° de point final .dbercy a écrit :la consigne retour varie de toute façon avec la température ext jusqu'à atteindre le point final pour -20° ext + 1° par carré noir.
Mais normalement il est déclaré 2 circuits de chauffage différents, circuit 1 et 2 avec 2 points finaux différents puisque tu as un pc et un réseau radiateurs, le réseau pc géré par la régule via une v3v (avec point final de 35° max) et le réseau radiateur en direct sortie du BT avec un point final différent (48° env) de l'autre non?
Quelle régulation as tu: WPM 2004, 2006, 2007?
La régulation je ne sais pas la pompe a été installée en 11/2006 Sur ma facture c'est une SI14MS MONO COP 4.1, Ballon tampon 200 litre PSW200 Kit chauffage N3 PLAN +RAD +ECS . Capteur au sol SI 14R ; kit capteur pour SI14.17
Ballon sanitaire WWSP880 Résitance FLH 25M . Tube calorifuge Décapage sur 450 m2 d'une hateur de 1.35 pour y mettre 900 M de Tube .
A+
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
concernant le modèle de la régulation, c'est marqué dessus, à droite .
Il faudrait vérifier sur la nourrisse départ et retour pc, normalement il y a un thermomètre sur le départ et un sur le retour de la nourrisse, qu'indiquent ils?
Les tuyaux de la nourrisse sont ils tièdes?
la température retour ne monte jusqu'au point final que si il fait -20° ext
Il faudrait vérifier sur la nourrisse départ et retour pc, normalement il y a un thermomètre sur le départ et un sur le retour de la nourrisse, qu'indiquent ils?
Les tuyaux de la nourrisse sont ils tièdes?
la température retour ne monte jusqu'au point final que si il fait -20° ext
-
- Assidu
- Messages : 73
- Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
- Localisation : Le mans
Comme j'y connais pas grand chose je ne sais pas ou est la régulation , tu parles tu Tableau de commandes car il a été changé en 2008 ( Panne ) Par contre sur ma doc d'origine c'est marqué WPM 2004 Plus . Qd tu parles de de nourrisses de départ et de retour PC tu dois vouloir dire sur le plancher chauffant ? Comme ce PC date de 17 ans car j'ai acheté la maison avec ce PC et une chaudière propane j'ai changé pour une pompe à chaleur aussi il faut savoir que vu son age je ne vois pas de thermomêtre vers les nourrisses . Par contre je confirme les tuyaux de nourrisses sont tièdes et certaines zones du plancher sont limites tièdes voir froides donc j'en reviens à me demander si ce n'est pas un problème de désembouage alors là je me souviens l'avoir purger avec mon voisin qd j'avais la chaudière, il y avait du caramel de dedans il y a 7 - 8 ans , je ne sais pas si l'installeteur l'a purgé lui il y a 4 ans ... comme je lis qu'il faudra le faire tous les 3 ans en moyenne , plus ca va plus me dis que je dois faire venir un spécialiste cad désembouage , purge et remise en eau avec un produit spécifique ?! Vu tes questions sur les nourrisses tu te diriges aussi ver le PC ?dbercy a écrit :concernant le modèle de la régulation, c'est marqué dessus, à droite .
Il faudrait vérifier sur la nourrisse départ et retour pc, normalement il y a un thermomètre sur le départ et un sur le retour de la nourrisse, qu'indiquent ils?
Les tuyaux de la nourrisse sont ils tièdes?
la température retour ne monte jusqu'au point final que si il fait -20° ext
Ce matin 17.5 par - 4 ° ? hier soir 17.5 par + 1° je suis bloqué sur cette température ambiante peu importe les réglages et la température exterieure !! pour monter à 18 .5 ° dimanche c'était grace au 4 à 5° exterieur !! La pompe fait le mini et la T° ext le reste
Merci encore de ton attention
DB
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
ok, donc tu as la même régulation que moi!
concernant le pc, je n'ai que des radiateurs acier mais dans ma résidence secondaire, j'ai un pc avec nourrisse et indicateurs de températures aller retour et réglage du débit de chaque boucle.
Au niveau de ta vanne 3 voies elle bascule bien? et le circulateur pour le pc est a quelle vitesse? tu n'as qu'une sonde de température retour ou deux?
si tout est ok, il faudra effectivement désembouer, rincer abondamment et remettre en eau avec un produit adéquate pour pc
concernant le pc, je n'ai que des radiateurs acier mais dans ma résidence secondaire, j'ai un pc avec nourrisse et indicateurs de températures aller retour et réglage du débit de chaque boucle.
Au niveau de ta vanne 3 voies elle bascule bien? et le circulateur pour le pc est a quelle vitesse? tu n'as qu'une sonde de température retour ou deux?
si tout est ok, il faudra effectivement désembouer, rincer abondamment et remettre en eau avec un produit adéquate pour pc
-
- Assidu
- Messages : 73
- Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
- Localisation : Le mans
Salut ce soir il neige des brouettes 2 h pour faire 10 kms arrivée à la maison 16.6 ° pour -0.5 ° dehors ca s'améliore je tombe de 1 ° chaque jour !! Bon la vanne 3 voies c'est où ? cela a quelle gueule ? le circulateur celà doit être un Truc Vert de marque WILO si tu l'ouvres il y a 3 vitesses moi je suis sur 2dbercy a écrit :ok, donc tu as la même régulation que moi!
concernant le pc, je n'ai que des radiateurs acier mais dans ma résidence secondaire, j'ai un pc avec nourrisse et indicateurs de températures aller retour et réglage du débit de chaque boucle.
Au niveau de ta vanne 3 voies elle bascule bien? et le circulateur pour le pc est a quelle vitesse? tu n'as qu'une sonde de température retour ou deux?
si tout est ok, il faudra effectivement désembouer, rincer abondamment et remettre en eau avec un produit adéquate pour pc
Merci encore de ton retour
DB
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
tu n'as qu'un seul circulateur (le truc vert wilo? )
la vanne 3 voies permet de baisser la température de l'eau vers le pc, elle est commandée par la régulation en fonction de la consigne retour calculée, c'est une boite noire souvent d'où sortent 3 cuivres (3 voies) et qui bascule automatiquement mais peut être déverrouillée pour manœuvrer manuellement.
la vanne 3 voies permet de baisser la température de l'eau vers le pc, elle est commandée par la régulation en fonction de la consigne retour calculée, c'est une boite noire souvent d'où sortent 3 cuivres (3 voies) et qui bascule automatiquement mais peut être déverrouillée pour manœuvrer manuellement.
-
- Assidu
- Messages : 73
- Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
- Localisation : Le mans
J'ai pleins de circulateur Grundfos couleur prune sur les tuyaux et un seul Wilo le vert avec un boitier noir dessus ( Photos) le vert est réglé sur 2 , il doit ête sur 1 , 2 ou ???dbercy a écrit :tu n'as qu'un seul circulateur (le truc vert wilo? )
la vanne 3 voies permet de baisser la température de l'eau vers le pc, elle est commandée par la régulation en fonction de la consigne retour calculée, c'est une boite noire souvent d'où sortent 3 cuivres (3 voies) et qui bascule automatiquement mais peut être déverrouillée pour manœuvrer manuellement.
En ce qui concerne la régulation je vois plutot une boite siemens grise avec un manette qui bouge selon la chaleur vers le rouge ou le bleue , elle a l'air de réagir ! elle est en auto mais oui , elle peut être en manuel .
Hier tu m'a demandé de verifier les nourrices les tuyaux sont tiédes par contre le gros tuyaux qui les alimentes ets chaud lui comme mes radiateurs !!
ce soir j'ai fait passser les barettes 3 à 7 la pompe trourne a fond sans problème et puis est tombé en sécurité haute pression j'avais mis le point final à 35 au lieu de 42 °
J'ai remis les barettes à 5 et le message de sécurité n'est pas revenu ... si le plancher est boeux il n'accepte peut être pas que j'augmente la chaleur , la pression
Tu me dis si les photos sont jointes
Merci docteur !?
DB
-
- Assidu
- Messages : 73
- Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
- Localisation : Le mans
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
pas de photo sur le site!!
il faut cliquer sur "télécharger une photo à partir de votre pc", ne pas dépasser 750X750 pixels et 200ko par photo.
il semble qu'il y ai un problème évident de circulation, ta pac est montée en température avec delta trop important et déclenchement de HP!
Dans tous les cas, je ne pense pas que tu puisses résoudre le problème seul, l'aide de l'installateur sera nécessaire!
il faut cliquer sur "télécharger une photo à partir de votre pc", ne pas dépasser 750X750 pixels et 200ko par photo.
il semble qu'il y ai un problème évident de circulation, ta pac est montée en température avec delta trop important et déclenchement de HP!
Dans tous les cas, je ne pense pas que tu puisses résoudre le problème seul, l'aide de l'installateur sera nécessaire!