Dimplex déréglée ou Autre problème [résolu]

Répondre
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

vile-coyote a écrit : la sonde du circuit PC, elle est en départ ou en retour ?
parce que si elle est en retour, elle est pas prète de varier la V3V !
m'enfin ce que j'en dit .. :wink:
pourquoi??

Il doit y avoir 2 sondes bien évidemment, une sur le retour radiateurs et une sur le retour pc et chaque retour est indépendant et non commun! donc plus la v3v s'ouvre, plus la température retour (circuit 2) augmente et la régulation fonctionne parfaitement! :wink:

pour répondre à DB:
le temps de commande 3v est adapté au temps rentré dans la régul donc 2mn et 4 mn ne donneront pas le même temps de fonctionnement de la commande!
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

elle eu été plus judicieuse sur le départ PC, ca permettait de limiter la température départ PC !
sinon aucun problème pour envoyer de l'eau a 45°C dans le PC.. :cry:

autre question,
n'a-'-il pas un thermostat d'ambiance dans sa maison, type commande déportée de WPM ?
comment mesure -t-il la température interne de sa maison ?
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

vile-coyote a écrit :elle eu été plus judicieuse sur le départ PC, ca permettait de limiter la température départ PC !
sinon aucun problème pour envoyer de l'eau a 45°C dans le PC.. :cry:

autre question,
n'a-'-il pas un thermostat d'ambiance dans sa maison, type commande déportée de WPM ?
comment mesure -t-il la température interne de sa maison ?
dimplex ne préconise pas de réguler sur la température départ et préfère sur le retour, au moins dans ce cas on prend bien les déperditions en compte dans la dalle! (sur le départ ce n'est pas le cas)

la commande déportée n'as pas de thermostat comme son nom l'indique, c'est juste une commande.

Envoyer de l'eau à 45° n'est pas un problème mais illogique pour un pc BT .
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans

Message par DB72 »

vile-coyote a écrit :bonjour a tous,

juste une question car j'ai pastrouvé la réponse dans le post ?

la sonde du circuit PC, elle est en départ ou en retour ?
parce que si elle est en retour, elle est pas prète de varier la V3V !
m'enfin ce que j'en dit .. :wink:
Au niveau de ma PAC , Je ne sais pas ou est la sonde .... ?
Hier soir la température etait tombé à O° donc la maisons était à 19° au lieu de 19.7 le matin , ce matin -4.2 la température ambiante est à 18°... je ne sais pas cette modif va faire remonter la température vu l'inertie d'un PC mais j'ai des doutes sur cette nouvelle piste mais comme je vais de désillusion avec cette pompe Dimplex dont on m'aviat vanté les performances , j'ai vraiment les boules ! et comme même les spécialistes de la place s'en foutent si ce n'est ma prendre 100 euros à chaque passage !!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

DB72 a écrit : Au niveau de ma PAC , Je ne sais pas ou est la sonde .... ?
Tu dois avoir deux sondes de retour, elles sont sur les tuyaux retour, certainement entourées d'isolant à la sortie pc et sortie radiateurs.

le doute sur ton instal se situe surtout au niveau de ton PC et là, seul un spécialiste pourra diagnostiquer le problème parce que avec une eau qui circule dans le pc à plus de 35° et avoir 18° au rdc, c'est totalement anormal!!! le problème aurait été le même avec n'importe quelle pac me semble t'il! :cry: :cry:
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans

Message par DB72 »

dbercy a écrit :
DB72 a écrit : Au niveau de ma PAC , Je ne sais pas ou est la sonde .... ?
Tu dois avoir deux sondes de retour, elles sont sur les tuyaux retour, certainement entourées d'isolant à la sortie pc et sortie radiateurs.

le doute sur ton instal se situe surtout au niveau de ton PC et là, seul un spécialiste pourra diagnostiquer le problème parce que avec une eau qui circule dans le pc à plus de 35° et avoir 18° au rdc, c'est totalement anormal!!! le problème aurait été le même avec n'importe quelle pac me semble t'il! :cry: :cry:
Salut pas eu le temps de regarder tout celà hier ... j'ai les 2 gros tuyaux derrière la PAC . Une des sonde est sous la V3V . Sonde de retour je ne sais pas je n'y connais rien ? comprend tu la question de Vile coyote ?
Mes interrogations c'est dans le menu sorties les 2 fonctions "mélangeurs ouvert " et mélangeurs fermé restent toujours en mode Arrêt je suis resté devant tout le moment que la PAC était en mode chauffage donc je me demande si celà ne vient pas de là ... coté V3V mon frigoriste de mes 2 à monter à 45 ° de point final au lie de 35° et le seul effet c'est que la V3V est passé 2 barrettes a 5 barrettes dans la zone Rouge .... mais elle ne bouge pas plus qu'avant , 35 ° elle est bloqué sur la barrette 2 , 45° elle est bloqué sur la barette 5 ? comme qd je la mettais en manuel , ceci dit ca chauffe à peine mieux, allé si on est optimiste en dessous de 0° entre -1 et -2 sur la barette 2 je suis à 17°5 le matin , sur la barette 5 je suis à 18.5°et j'ai le souvenirs qu'avant que j'ai ses problèmes la V3V montait et descendait par rapport aux sondes avec un bruit comme un vieux réveil que l'on remonte donc pour moi elle ne réagit pas comme avant !! est que ce ne serait pas du à une des sondes ? car j'aimerai diagnostiquer la panne car si c'est la Pac ou la V3V je tel à une station Dimplex de Tours ! par contre si c'est plutot un rendement merdique du PC je vois avec mon chauffagiste pour rajouter un Radiateur en bas ! Que penses tu de la réction de cette V3V ?
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans

Message par DB72 »

DB72 a écrit :
dbercy a écrit :
DB72 a écrit : Au niveau de ma PAC , Je ne sais pas ou est la sonde .... ?
Tu dois avoir deux sondes de retour, elles sont sur les tuyaux retour, certainement entourées d'isolant à la sortie pc et sortie radiateurs.

le doute sur ton instal se situe surtout au niveau de ton PC et là, seul un spécialiste pourra diagnostiquer le problème parce que avec une eau qui circule dans le pc à plus de 35° et avoir 18° au rdc, c'est totalement anormal!!! le problème aurait été le même avec n'importe quelle pac me semble t'il! :cry: :cry:
Salut pas eu le temps de regarder tout celà hier ... j'ai les 2 gros tuyaux derrière la PAC . Une des sonde est sous la V3V . Sonde de retour je ne sais pas je n'y connais rien ? comprend tu la question de Vile coyote ?
Mes interrogations c'est dans le menu sorties les 2 fonctions "mélangeurs ouvert " et mélangeurs fermé restent toujours en mode Arrêt je suis resté devant tout le moment que la PAC était en mode chauffage donc je me demande si celà ne vient pas de là ... coté V3V mon frigoriste de mes 2 à monter à 45 ° de point final au lie de 35° et le seul effet c'est que la V3V est passé 2 barrettes a 5 barrettes dans la zone Rouge .... mais elle ne bouge pas plus qu'avant , 35 ° elle est bloqué sur la barrette 2 , 45° elle est bloqué sur la barette 5 ? comme qd je la mettais en manuel , ceci dit ca chauffe à peine mieux, allé si on est optimiste en dessous de 0° entre -1 et -2 sur la barette 2 je suis à 17°5 le matin , sur la barette 5 je suis à 18.5°et j'ai le souvenirs qu'avant que j'ai ses problèmes la V3V montait et descendait par rapport aux sondes avec un bruit comme un vieux réveil que l'on remonte donc pour moi elle ne réagit pas comme avant !! est que ce ne serait pas du à une des sondes ? car j'aimerai diagnostiquer la panne car si c'est la Pac ou la V3V je tel à une station Dimplex de Tours ! par contre si c'est plutot un rendement merdique du PC je vois avec mon chauffagiste pour rajouter un Radiateur en bas ! Que penses tu de la réction de cette V3V ?
D.Bercy je t'ai écrit un peu vite je voulais dire 1 des sondes est unr un des 2 gros tuyaux l'autre sur le tuyau qui alimente la V3V en retourt en départ ca je suis incapable de te dire
karmousse
Accro
Accro
Messages : 258
Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
Localisation : dans les plaines

Message par karmousse »

Salut,

une piste néanmoins et pour reprendre Dbercy, regarde les filtres au niveau des nourrices pour savoir si il ne sont pas bouchés .... cela peut paraître étonnant, mais j'ai eu le même coup la semaine dernière juste avant les grands froids, j'avais un soucis sur certaines zones de mon pc, A 12h00 avec le chauffagiste on a regarder cela ensemble, fais les bons réglages nourrices, et puis on s'est dis tiens, le pc est en eau depuis 3 ans et malgré du produit, on va faire un check, on a couper le retour sur la nourrice du rdc (là où j'avais des pb) et puis on a constaté que le filtre était quasiment bouché, nettoyage à l'eau et idem pour l'étage (lui bon ...), du coup en fin de journée en rentrant à la maison 20° au rdc partout ....

pour ta v3v, j'en ai une (?) je vais la shinter au printemps, elle est en position ouverte à fond 10 !

Petit retour d'expérience, regarde de ce côté là !

Si la T° est celle que tu nous indique , le soucis est au niveau du PC !
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans

Message par DB72 »

karmousse a écrit :Salut,

une piste néanmoins et pour reprendre Dbercy, regarde les filtres au niveau des nourrices pour savoir si il ne sont pas bouchés .... cela peut paraître étonnant, mais j'ai eu le même coup la semaine dernière juste avant les grands froids, j'avais un soucis sur certaines zones de mon pc, A 12h00 avec le chauffagiste on a regarder cela ensemble, fais les bons réglages nourrices, et puis on s'est dis tiens, le pc est en eau depuis 3 ans et malgré du produit, on va faire un check, on a couper le retour sur la nourrice du rdc (là où j'avais des pb) et puis on a constaté que le filtre était quasiment bouché, nettoyage à l'eau et idem pour l'étage (lui bon ...), du coup en fin de journée en rentrant à la maison 20° au rdc partout ....

pour ta v3v, j'en ai une (?) je vais la shinter au printemps, elle est en position ouverte à fond 10 !

Ma V3V ne bouge pas alors qu'elle bougeait avt ... bon ceci dit à 2 barettes ou sur 5 Barettes je gagne pas grand chose alors à fond je vuex bien essayé si celà ne risque que rien et que je ne paye pas en EDF... j'ai gagné 1° de 17.5° à 18.5° le matin plus depuis que DBercy m'a fait mon mélangeur de 4 mn à 2 mn ... bon c'est une impression !! Pour ce qui du PC il a 17 ans donc pas tou jeune les nourrices c'est archaiques donc elles sont à fond mais le filtre du plancher je le trouve où ?


Petit retour d'expérience, regarde de ce côté là !

Si la T° est celle que tu nous indique , le soucis est au niveau du PC !
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans

Message par DB72 »

karmousse a écrit :Salut,

une piste néanmoins et pour reprendre Dbercy, regarde les filtres au niveau des nourrices pour savoir si il ne sont pas bouchés .... cela peut paraître étonnant, mais j'ai eu le même coup la semaine dernière juste avant les grands froids, j'avais un soucis sur certaines zones de mon pc, A 12h00 avec le chauffagiste on a regarder cela ensemble, fais les bons réglages nourrices, et puis on s'est dis tiens, le pc est en eau depuis 3 ans et malgré du produit, on va faire un check, on a couper le retour sur la nourrice du rdc (là où j'avais des pb) et puis on a constaté que le filtre était quasiment bouché, nettoyage à l'eau et idem pour l'étage (lui bon ...), du coup en fin de journée en rentrant à la maison 20° au rdc partout ....

pour ta v3v, j'en ai une (?) je vais la shinter au printemps, elle est en position ouverte à fond 10 !

Petit retour d'expérience, regarde de ce côté là !

Si la T° est celle que tu nous indique , le soucis est au niveau du PC !
C'est sympa les gars mais au niveau des nourrices, il est où le filtre dans chaque nourrice ou dans le gros tuyau d'alimentation des nourrices, et le retour c'est le plus froid ... ? j'ai envoyé la photo de mes nourrices en page 2 ...
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Une solution pour le diagnostique de ton PC: VincentN m'a soufflé une très bonne idée: louer une caméra thermique (peut être chez kiloutou) pour inspecter ton plancher et par la même le pas de ton réseau de tuyaux. tu pourras ainsi calculer l'écartement de tes tuyaux, c'est parfaitement visible en caméra infrarouge on en a vu à interclima.
De plus, si une anomalie de circulation apparait, on doit voir le défaut (changement de couleur)!
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

j'ai tout relu,
encore une fois,
malgré l'identification d'un problème de froid généralisé au RDC, jamais rien a l'étage, pourquoi,
la puissance de radiateurs a l'étage est suffisante !

au RDC, lors des essais de V3V manuelles, certainement ouvertes en permanences,
alors températures correctes au RDC, j'ai bien compris ?

par contre, j'ai pas bien compris la configuration,
combien y-a-t-il de circuit chauffage configuré dansla régulation ?

1,2,ou 3 etc omment sont ils configurés.
circuit chauffage 1 => PC ?
circuit chauffage 2 => radiateur ?
circuit chauffage 3 => BT ?
ou l'inverse

quelles sont les valeurs de temp de base a -20°C pour chaque circuit?
j'ai lu 38 mais pas d'infos pourle circuit radiateur.
est que le circulateur de PC fonctionne en permanence ? pas sur a ce que je lis.

bref, db72, peux tu écrire la liste complète des paramètres de ton circuit dans le menu réglage.
ligne par ligne STP,
et aussi a un instant donné dans caractéristiques d'exploitation toutes tes températures, exterieure et chaque circuit chauffage,
j'ai bien lu tes quelques relevés, mais il m'enmanque a chaque fois..

d'avance merci..

A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans

Message par DB72 »

dbercy a écrit :Une solution pour le diagnostique de ton PC: VincentN m'a soufflé une très bonne idée: louer une caméra thermique (peut être chez kiloutou) pour inspecter ton plancher et par la même le pas de ton réseau de tuyaux. tu pourras ainsi calculer l'écartement de tes tuyaux, c'est parfaitement visible en caméra infrarouge on en a vu à interclima.
De plus, si une anomalie de circulation apparait, on doit voir le défaut (changement de couleur)!
Merci d'aller dans l'ordre et de vous mettre à mon niveau les gars, en effet je vais commencé par alller voir s'il est bouché mais comme je vous demande où est le filtre du PC vous pensez bien que je ne sais pas par où je vais passé la caméra si le filtre n'est pas bouché et qu'il faut aller voir avec une caméra ...
Merci de votre retour pour le filtre d'abord , et par où je rentre la caméra ?
Ceci dit c'est sympa de tous vous y mettre !!!!!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

DB72 a écrit : Merci d'aller dans l'ordre et de vous mettre à mon niveau les gars, en effet je vais commencé par alller voir s'il est bouché mais comme je vous demande où est le filtre du PC vous pensez bien que je ne sais pas par où je vais passé la caméra si le filtre n'est pas bouché et qu'il faut aller voir avec une caméra ...
Merci de votre retour pour le filtre d'abord , et par où je rentre la caméra ?
Ceci dit c'est sympa de tous vous y mettre !!!!!
:lol: :lol: en fait c'est pas une caméra type "coloscopie" :lol: :lol: mais une infrarouge idem a celle employée pour visualiser les déperditions thermiques dans les maisons. c'est comme une caméra ordinaire mais les couleurs mettent en évidence les zones de déperditions thermiques donc on arrive à visualiser les serpentins dans la dalle en visant à hauteur d'homme! cela permet en même temps de faire un tour dans toute la maison pour visualiser ses ponts thermiques et défauts d'isolement. :wink:
ex: http://www.kiloutou.fr/content/advanced ... &x=34&y=14

oubien http://www.leboncoin.fr/vi/63034939.htm
http://www.thermographie-pour-tous.fr/c ... rouge.html
http://www.tkl-rent.biz/louer/default/9 ... iques.html

Quant au filtre? je ne vois pas ou il peut être situé au niveau des nourrices, mon pc n'en ai pas équipé.
Modifié en dernier par dbercy le ven. févr. 12, 2010 10:27 am, modifié 2 fois.
DB72
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
Localisation : Le mans

Message par DB72 »

vile-coyote a écrit :j'ai tout relu,
encore une fois,
malgré l'identification d'un problème de froid généralisé au RDC, jamais rien a l'étage, pourquoi,
la puissance de radiateurs a l'étage est suffisante !

au RDC, lors des essais de V3V manuelles, certainement ouvertes en permanences,
alors températures correctes au RDC, j'ai bien compris ?

par contre, j'ai pas bien compris la configuration,
combien y-a-t-il de circuit chauffage configuré dansla régulation ?

1,2,ou 3 etc omment sont ils configurés.
circuit chauffage 1 => PC ?
circuit chauffage 2 => radiateur ?
circuit chauffage 3 => BT ?
ou l'inverse

quelles sont les valeurs de temp de base a -20°C pour chaque circuit?
j'ai lu 38 mais pas d'infos pourle circuit radiateur.
est que le circulateur de PC fonctionne en permanence ? pas sur a ce que je lis.

bref, db72, peux tu écrire la liste complète des paramètres de ton circuit dans le menu réglage.
ligne par ligne STP,
et aussi a un instant donné dans caractéristiques d'exploitation toutes tes températures, exterieure et chaque circuit chauffage,
j'ai bien lu tes quelques relevés, mais il m'enmanque a chaque fois..

d'avance merci..

A+
Donc pendant que j'attend votre réponse sur le filtre et l'entrée caméra je repond autant que j'en suis capable à vile coyote :

Coté Radiateurs , une purge et celà marche bien ...
le problème est coté RDC là c'est le PC ,

Les essais V3V en manuelles barrette sur 5 ont améliorés les choses mais si l'on compare à la la V3V en automatique qui était à l'époque sur une point final de 35° depuis que le frigoriste l'a passé en Point final 45° en automatique elle est passé d'elle même en barrette 5 et le résultat est le même . cad 17.5 ° peu importe la température externe .. à mon avis la seule amélioration notable c'est d'être passé à 18.5 depuis que DBERCY m'a fait passer le mélangeur de 4mn à 2 mn , de plus le mélangeur passe en mode marche alors qu'il restait en mode arrêt .....

Dans la régulation il y a 2 circuits :
Circuit 1 les Radiateurs
circuit 2 le PC

si BT veut dire ballon Tampon oui j'en ai un + un ECS

Pour le reste à un instant T je vous donnerai ce soir ou demain les donnes de réglages températures de sorties .
Répondre