Depannage/mise en route PAC SCHUCO (DIMPLEX LA 11MS) a laide
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : jeu. janv. 14, 2010 12:00 am
- Localisation : THIONVILLE (57)
Depannage/mise en route PAC SCHUCO (DIMPLEX LA 11MS) a laide
BONSOIR,
J'ai acheté une PAC Dimplex LA11MS chez SCHUCO (c'est une dimplex avec juste un autocollant schuco)
Elle à été installé par un chauffagiste qui à déja installé qqes PAC en mitsubishi mais tout sauf un spécialiste.
J'ai eu que des problemes, et je vais emmenagé dans 15 jours dans ma maison neuve, et je n'ais pas de chauffage..
La gestionnaire de la PAC à pris l'eau suite à une conduite qui a geler et peter (30m3 dans la maison..). Le gestionnaire lui était installé dans le garage, et l'eau s'est deversé dessus. Heureusement il n'y avait pas encore d'electricité, donc ca à limiter la casse.
J'ai tout laissé secher tranquilement, puis j'ai contacter DIMPLEX pour avoir une société spécialisé en MISE EN ROUTE DE PAC DIMPLEX.
Et la le drame, le "specialiste" vient juste avec la doc, et n'arrive meme pas à passer le gestionnaire d'allemand à Francais...
Il appel dimplex, et là le SAV lui dit c'est niet. Aucun renseignement, c'est une PAC schuco il faut voir avec eux...
resultat une pompe en defaut, et un specialiste qui y compend rien et 250€ de facture...
Schuco ils savent meme pas ce que c'est une PAC. je crois meme pas qu'il savait qu'ils en vendait....
J'ai fait un mauvais choix justifier par un bon tarif de destockage d'un produit neuf... et je vais emmenager dans une maison sans chauffage dans 15 jours avec ma femme et ma fille de 3 mois !
J'ai telecharger la doc, et etant automaticien de formation, je me promene facilement dans les menus du controleur PC03, et je comprends le diagnostic et la signification des entrée/sortie
Alors j'ai racheté un controleur au cas ou celui ci n'aurais pas supporter l'eau et j'ai rallumé pour faire ma propre procedure de demarage, et rien.
EN RESUME:
Mon installe c'est la config PAC la plus simple qu'il existe !!
Une PAC + un ballon tampon de 150L avec une resistance elec de 4KW, et un plancer chauffant au sol de 100m², et c tout.
J'ai un chauffe elec standard à coté pour l'ECS.
Pour ma mise en route:
Apres 2,3 defaut hors gel. J'ai mis le circuit en chauffe manuel par la resistance du ballon tampon.
Une fois le circuit un peu rechauffé le thermostat degivrage change d'etat et passe ok,
la PAC demarre, et chauffe durant 2 mn (le compresseur demarre et chauffe, mais le ventillateur ne se met pas en route) et la PAC se met en defaut "haute pression".
Là j'essai tout pdt toute unejoiurnée, mais rien n'y fait.
toujours le meme defaut...
Chaque fois defaut haute pression, pourtant la T° de demarage pompe à chaleur (elle doit etre mesuré au depart de la PAC monte tres bien et tres vite jusqu'a plus de 50°
ET Le pressostat haute pression et basse pression sont comme il doivent etre et decrit dans la doc.
Je ne comprends pas ce qui se passe, et pas de hotline ni specialiste pour m'aider.
J'ai fait purge, et je pense que c'est OK.
Il y a 1.3 bar de pression dans le circuit de chauffage au sol.
Pourrriez vous m'aider à diagnostiquer ma panne ?
Ya t'il un pro qui connait c'est PAC su le bout des doigts qui pourrait m'aider ?
Je ne sais plus quoi faire, et je vous fait cette demande sans trop y croire en desespoir de cause.
En attendant vos commentaire
++
J'ai acheté une PAC Dimplex LA11MS chez SCHUCO (c'est une dimplex avec juste un autocollant schuco)
Elle à été installé par un chauffagiste qui à déja installé qqes PAC en mitsubishi mais tout sauf un spécialiste.
J'ai eu que des problemes, et je vais emmenagé dans 15 jours dans ma maison neuve, et je n'ais pas de chauffage..
La gestionnaire de la PAC à pris l'eau suite à une conduite qui a geler et peter (30m3 dans la maison..). Le gestionnaire lui était installé dans le garage, et l'eau s'est deversé dessus. Heureusement il n'y avait pas encore d'electricité, donc ca à limiter la casse.
J'ai tout laissé secher tranquilement, puis j'ai contacter DIMPLEX pour avoir une société spécialisé en MISE EN ROUTE DE PAC DIMPLEX.
Et la le drame, le "specialiste" vient juste avec la doc, et n'arrive meme pas à passer le gestionnaire d'allemand à Francais...
Il appel dimplex, et là le SAV lui dit c'est niet. Aucun renseignement, c'est une PAC schuco il faut voir avec eux...
resultat une pompe en defaut, et un specialiste qui y compend rien et 250€ de facture...
Schuco ils savent meme pas ce que c'est une PAC. je crois meme pas qu'il savait qu'ils en vendait....
J'ai fait un mauvais choix justifier par un bon tarif de destockage d'un produit neuf... et je vais emmenager dans une maison sans chauffage dans 15 jours avec ma femme et ma fille de 3 mois !
J'ai telecharger la doc, et etant automaticien de formation, je me promene facilement dans les menus du controleur PC03, et je comprends le diagnostic et la signification des entrée/sortie
Alors j'ai racheté un controleur au cas ou celui ci n'aurais pas supporter l'eau et j'ai rallumé pour faire ma propre procedure de demarage, et rien.
EN RESUME:
Mon installe c'est la config PAC la plus simple qu'il existe !!
Une PAC + un ballon tampon de 150L avec une resistance elec de 4KW, et un plancer chauffant au sol de 100m², et c tout.
J'ai un chauffe elec standard à coté pour l'ECS.
Pour ma mise en route:
Apres 2,3 defaut hors gel. J'ai mis le circuit en chauffe manuel par la resistance du ballon tampon.
Une fois le circuit un peu rechauffé le thermostat degivrage change d'etat et passe ok,
la PAC demarre, et chauffe durant 2 mn (le compresseur demarre et chauffe, mais le ventillateur ne se met pas en route) et la PAC se met en defaut "haute pression".
Là j'essai tout pdt toute unejoiurnée, mais rien n'y fait.
toujours le meme defaut...
Chaque fois defaut haute pression, pourtant la T° de demarage pompe à chaleur (elle doit etre mesuré au depart de la PAC monte tres bien et tres vite jusqu'a plus de 50°
ET Le pressostat haute pression et basse pression sont comme il doivent etre et decrit dans la doc.
Je ne comprends pas ce qui se passe, et pas de hotline ni specialiste pour m'aider.
J'ai fait purge, et je pense que c'est OK.
Il y a 1.3 bar de pression dans le circuit de chauffage au sol.
Pourrriez vous m'aider à diagnostiquer ma panne ?
Ya t'il un pro qui connait c'est PAC su le bout des doigts qui pourrait m'aider ?
Je ne sais plus quoi faire, et je vous fait cette demande sans trop y croire en desespoir de cause.
En attendant vos commentaire
++
Cherche de l'aide pour depanner et metre en route ma PAC dimplex LA 11MS
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
bonjour et soit le bienvenu suchi57..
la premiere chose a regarder c'est si ton circulateur de circuit plancher chauffant fonctionne, et si les boucles sont ouvertes,
car ton défaut semble correspondre, non pas a un vrai défaut HP, mais a un défaut de circulation d'eau.. ( l'eau n'évacuant les calories, le compresseur passe en HP )
au cas ou , http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -04-16.pdf
mais aussi , qu'a tu comme gestionnaire de PAC ?
A++ pour commencer .
la premiere chose a regarder c'est si ton circulateur de circuit plancher chauffant fonctionne, et si les boucles sont ouvertes,
car ton défaut semble correspondre, non pas a un vrai défaut HP, mais a un défaut de circulation d'eau.. ( l'eau n'évacuant les calories, le compresseur passe en HP )
au cas ou , http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -04-16.pdf
mais aussi , qu'a tu comme gestionnaire de PAC ?
A++ pour commencer .
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Depannge / mise en route PAC DIMPLEX LA 11MS "A L'A
salutsuchi57 a écrit : la PAC demarre, et chauffe durant 2 mn (le compresseur demarre et chauffe, mais le ventillateur ne se met pas en route) et la PAC se met en defaut "haute pression".
si le ventilo ne tourne pas cela ressemble à un cycle de dégivrage: qu'est il indiqué sur la régulation avant la coupure HP?
apparemment tu as contrôlé la température départ (50°) mais quelle est la température retour au même instant?
Ce qui me gène, c'est que le ventilo ne tourne pas donc on est pas en cycle de chauffe!
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : jeu. janv. 14, 2010 12:00 am
- Localisation : THIONVILLE (57)
vile-coyote a écrit :bonjour et soit le bienvenu suchi57..
la premiere chose a regarder c'est si ton circulateur de circuit plancher chauffant fonctionne, et si les boucles sont ouvertes,
car ton défaut semble correspondre, non pas a un vrai défaut HP, mais a un défaut de circulation d'eau.. ( l'eau n'évacuant les calories, le compresseur passe en HP )
au cas ou , http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -04-16.pdf
mais aussi , qu'a tu comme gestionnaire de PAC ?
A++ pour commencer .
Je pense excatement la meme chose, car les mano de T° present sur la nourrice du plancher chauffant à l'etage ne passe pas les 13° !!
Est'il possible de faire chauffre meme si ca prend 24h mon plancher chauffant grace à la simple resistance du ballon ??
Si oui cela me permettrait de voir si il y a une bonne circulation ?
J'ai deja essayé, mais pendant 1 ou 2H et malgres que le ballon soir chaud, les tuyaux qui vont vers el plancher sont toujours restée froid...
Cherche de l'aide pour depanner et metre en route ma PAC dimplex LA 11MS
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : jeu. janv. 14, 2010 12:00 am
- Localisation : THIONVILLE (57)
Re: Depannge / mise en route PAC DIMPLEX LA 11MS "A L'A
dbercy a écrit :salutsuchi57 a écrit : la PAC demarre, et chauffe durant 2 mn (le compresseur demarre et chauffe, mais le ventillateur ne se met pas en route) et la PAC se met en defaut "haute pression".
si le ventilo ne tourne pas cela ressemble à un cycle de dégivrage: qu'est il indiqué sur la régulation avant la coupure HP?
apparemment tu as contrôlé la température départ (50°) mais quelle est la température retour au même instant?
Ce qui me gène, c'est que le ventilo ne tourne pas donc on est pas en cycle de chauffe!
gestionnaire PC03
Le retour de la PAC chauffe nicjekl.
Je suis quasi sur maintenan,t que le pn bient du circulateur....
Est'il possible que le circulateur soit trop faible pour pousser dans le plancher chauffant de 100m² qui est à l'etage ???
Cherche de l'aide pour depanner et metre en route ma PAC dimplex LA 11MS
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Humm.... je ne serais pas aussi affirmatif que celà!
si le ventilo ne fonctionne pas, pas d'eau chaude sortie de pac (ou très peu de temps, après hp assuré)!
si le départ est à 50° et le retour ok (c'est quoi ok??) donc le circulateur fonctionne donc retour chauffage à 45° et là problème avec le pc!! (qui ne devrait pas dépasser 35° sur le retour).
combien sur le retour? That is a question?
si le ventilo ne fonctionne pas, pas d'eau chaude sortie de pac (ou très peu de temps, après hp assuré)!
si le départ est à 50° et le retour ok (c'est quoi ok??) donc le circulateur fonctionne donc retour chauffage à 45° et là problème avec le pc!! (qui ne devrait pas dépasser 35° sur le retour).
combien sur le retour? That is a question?
- tecnoma
- Assidu
- Messages : 33
- Enregistré le : sam. sept. 01, 2007 4:49 pm
- Localisation : Marne
Bonsoir
Pour tester le circulateur, on peut le brancher en direct sur le 220 v.
Pour tester le circulateur, on peut le brancher en direct sur le 220 v.
Pac Air/Eau De Dietrich ROE II 17 TR
Installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11388
Installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11388
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Je vais peut etre dire une anerie mais en moselle il y a gélé trés fort et ne penses tu pas un bouchon de glace dans ton PC.
Une bulle d'air peut aussi etre la cause erreur HP
Mo gendre a eu un bouchon qui a dégelé grace a un radiateur dans le vide sanitaire pendant 3 jours a fond l'eau coulait de dessous de la dalle
ICI les modules de commande cliquer dessus image pour télécharger
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4869
Traducteur toute langues
http://www.acapela.tv/polyglot.html
Je vais peut etre dire une anerie mais en moselle il y a gélé trés fort et ne penses tu pas un bouchon de glace dans ton PC.
Une bulle d'air peut aussi etre la cause erreur HP
Mo gendre a eu un bouchon qui a dégelé grace a un radiateur dans le vide sanitaire pendant 3 jours a fond l'eau coulait de dessous de la dalle
ICI les modules de commande cliquer dessus image pour télécharger
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4869
Traducteur toute langues
http://www.acapela.tv/polyglot.html
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : jeu. janv. 14, 2010 12:00 am
- Localisation : THIONVILLE (57)
dbercy a écrit :Humm.... je ne serais pas aussi affirmatif que celà!
si le ventilo ne fonctionne pas, pas d'eau chaude sortie de pac (ou très peu de temps, après hp assuré)!
si le départ est à 50° et le retour ok (c'est quoi ok??) donc le circulateur fonctionne donc retour chauffage à 45° et là problème avec le pc!! (qui ne devrait pas dépasser 35° sur le retour).
combien sur le retour? That is a question?
Ok c'est a dire que la T° retour PAC est elle à 40° pour 50° celle du depart PAC
Je vais essayer de changer mon groupe hydrolique, on va bien voir ce que ca donne.
Cherche de l'aide pour depanner et metre en route ma PAC dimplex LA 11MS
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
je pense que tu parles du circulateur mais je n'y crois pas! tu as 10° de delta donc le circulateur fonctionne!suchi57 a écrit : Je vais essayer de changer mon groupe hydrolique, on va bien voir ce que ca donne.
Ton point final devrait être réglé à env 30° ce qui n'est actuellement pas le cas puisque ton retour est à 40°.
Ensuite ton ventilo ne tourne pas et ça c'est un problème!
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : jeu. janv. 14, 2010 12:00 am
- Localisation : THIONVILLE (57)
J'ai trouvé un specialiste qui connait les PAC DIMPLEX, et qui va venir me remplacer le groupe/circulateur, et mettre en route l'installation si ca va...dbercy a écrit :je pense que tu parles du circulateur mais je n'y crois pas! tu as 10° de delta donc le circulateur fonctionne!suchi57 a écrit : Je vais essayer de changer mon groupe hydrolique, on va bien voir ce que ca donne.
Ton point final devrait être réglé à env 30° ce qui n'est actuellement pas le cas puisque ton retour est à 40°.
Ensuite ton ventilo ne tourne pas et ça c'est un problème!
Je vous tiendrez au courant de mes miseres.
le point final je l'avais expres monte pour que la pac tourne plus longtemps, maintenant je l'ai simplement remis à 30°
Si le circulateur fonctionnait, tu penses pas ques les tuyaux au dessus du circulateur qui vont vers le plancher serait aussi chaud ???
Cherche de l'aide pour depanner et metre en route ma PAC dimplex LA 11MS
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
le tuyau d'arrivée et de sortie du circulateur doivent être chauds (tièdes à 30°), le circulateur lui est un peu plus chaud dû a son échauffement mécanique.suchi57 a écrit : Si le circulateur fonctionnait, tu penses pas ques les tuyaux au dessus du circulateur qui vont vers le plancher serait aussi chaud ???
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : jeu. janv. 14, 2010 12:00 am
- Localisation : THIONVILLE (57)
c'est pour cela que je pense que le circulateur est HS...dbercy a écrit :le tuyau d'arrivée et de sortie du circulateur doivent être chauds (tièdes à 30°), le circulateur lui est un peu plus chaud dû a son échauffement mécanique.suchi57 a écrit : Si le circulateur fonctionnait, tu penses pas ques les tuyaux au dessus du circulateur qui vont vers le plancher serait aussi chaud ???
je croise les doigt et on verra bien
Cherche de l'aide pour depanner et metre en route ma PAC dimplex LA 11MS
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56