Aide réglage de ma nouvelle PAC LA 12TU

mathieu13013
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. sept. 23, 2009 9:38 pm

Message par mathieu13013 »

Salut D bercy,

C'est normal pour l'adresse si tu arrives à tourver des choses intéressantes je suis preneur.

Retour sur la journée.

à 7h du matin

Relevés durée compresseur = 87h
Puissance calorifique kwh=111

à 21h ce soir

Relevés durée compresseur = 99h soit 12h de fonctionnement de la pompe
Puissance calorifique kwh=210 kwh soit 99 kwh produit

La température moyenne sur la période était -4°C extérieur

donc ma pompe a consommé 12h*2,6kw=31.2 kwh
la pompe a produit 99 kwh soit un COP sur cette période de 99/31.2=3.18 en phase avec les données de la LA12TU

Ensuite si je fais 99kwh/12h=8.25 fort pour ma maison de 131 m2 chauffé à 21°C de moyenne
si je fais par contre 99 kwh/14h=7.04kw c'est en phase avec les déperditions de ma maison.

Donc le calorimètre a l'air de bien fonctionner reste à bien comprendre les données.

Merci de votre aide.
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

salut mathieu
ton install avec le calorimètre est super car ça permet de voir facilement comment se comporte la pac et ce qu'elle produit.
en plus bravo pour ta rigueur dans toutes les indications chiffrées; cela facilite la compréhension du sujet que je suis assidûment.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

mathieu13013 a écrit : donc ma pompe a consommé 12h*2,6kw=31.2 kwh
la pompe a produit 99 kwh soit un COP sur cette période de 99/31.2=3.18 en phase avec les données de la LA12TU

Ensuite si je fais 99kwh/12h=8.25 fort pour ma maison de 131 m2 chauffé à 21°C de moyenne
si je fais par contre 99 kwh/14h=7.04kw c'est en phase avec les déperditions de ma maison.
c'est génial ce calorimètre, effectivement cela permet de calculer le COP instantané. reste plus qu'à mettre un compteur elec au cul de la pac, histoire d'affiner la conso réel sachant qu'il tiendra compte de la conso des circulateurs et de la régulation .

Concernant les déperditions de la maison, normalement on les calcul pour une température de confort (20° par ex) et pour la température ext de base de ta région.
mathieu13013
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. sept. 23, 2009 9:38 pm

Message par mathieu13013 »

Bonjour,

Effectivement le calorimètre fonctionne parfaitement. La Cop instantanée semble correcte.

Pour ce qui est des déperditions, j'ai fait un calcul pour la text qui était de -4°C hier mais effectivement le besoin était de le calculer à -12°C qui est ma température de base.

D'ailleurs ce matin -13°C, la PAC n'arrivait à suivre sa consigne, normal elle est dimensionnée avec un point de bivalence à -7°C. Elle voulait un second générateur mais je n'ai pas activé la résistance de 6 kw ==> résultat 19,6°C au mini dans la maison
et maintenant 20,8°C avec une point cet après midi à 21,9°C car text=4,5°C!!

Aujourd'hui, fonctionnement de la pompe 2àh sur 24h, production de 175 kwh, ce qui fait un COP sur 24h de 175/(20*2.6)=3.3 pour Text moyen de -6°C (entre -13°C et +4,5°C (mais non maintien de la température de 21°C intérieur)

Les photos de l'installation arrivent.

Mathieu
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

mathieu13013 a écrit :
Les photos de l'installation arrivent.
penses à ouvrir un post dans la rubrique "installation", on tachera de la mettre ensuite dans les instal dimplex! :wink:
Répondre