réglage débit d'eau sur wi9

Message par gigis »

je possède une dimplex wi9 le débit demandé est de 2 m2 par heure pour avoir le meilleur échange possible faut-il diminuer , augmenter ou rester à 2 m2 heure merci pour votre réponse
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

moi je resterai au débit optimum préconisé par le constructeur!
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

bonsoir gigis,

ton but serait lequel ?
diminuer ta pompe de puits,
limiter la taille du tuyau, augmenter le débit chauffage etc....

explique un peu plus, a mon avis le sujet est a approfondir..
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
gigis
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : dim. juin 14, 2009 7:26 pm

puit de rejet qui deborde

Message par gigis »

mon puits de rejet déborde même en débit mini de la pac ,il ne manque pas grand chose pour qui il ne déborde pas , j'avais vu sur le forum un système de bouchon démontable mais pas d'adresse ou l'acheter quelqu'un peu t il me renseigner sur ce bouchon . merci
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

bonjour gigis,

jene me souviens pas de cette histoire de bouchon,
mais c'est pas grave, tu peux effectivement réduire ton débit, reste a savoir de combien il est actuellement !
le débit d'eau auprimaire d'une PAC est calculé pour ne as refroidir l'eau de la source de plus de 5°C,
dans ton cas 9kwh
pour un abaissement de 5°C ca fait environ 2000L/H
9000 / 5 x 1,16 = 2088 l/h
si tu réduit ton débit de quelques litre heure, tu va juste augmenter le refroidissement de l'eau primaire ..
attention a ne pas dépasser une certaine limite, sachant que la WI9 est équipée d'une détecteur de débit primaire .... ;-)

A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
gigis
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : dim. juin 14, 2009 7:26 pm

Message par gigis »

Le problème est est le suivant : même en débit mini le puits de borde c'est pour cela que je veux mettre un bouchon démontable

Voici le lien ou se trouve la photo de la tête de forage étanche et démontable

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=

Voici la photo