réglage débit d'eau sur wi9
je possède une dimplex wi9 le débit demandé est de 2 m2 par heure pour avoir le meilleur échange possible faut-il diminuer , augmenter ou rester à 2 m2 heure merci pour votre réponse
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- gigis
- Assidu
- Messages : 30
- Enregistré le : dim. juin 14, 2009 7:26 pm
puit de rejet qui deborde
mon puits de rejet déborde même en débit mini de la pac ,il ne manque pas grand chose pour qui il ne déborde pas , j'avais vu sur le forum un système de bouchon démontable mais pas d'adresse ou l'acheter quelqu'un peu t il me renseigner sur ce bouchon . merci
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
bonjour gigis,
jene me souviens pas de cette histoire de bouchon,
mais c'est pas grave, tu peux effectivement réduire ton débit, reste a savoir de combien il est actuellement !
le débit d'eau auprimaire d'une PAC est calculé pour ne as refroidir l'eau de la source de plus de 5°C,
dans ton cas 9kwh
pour un abaissement de 5°C ca fait environ 2000L/H
9000 / 5 x 1,16 = 2088 l/h
si tu réduit ton débit de quelques litre heure, tu va juste augmenter le refroidissement de l'eau primaire ..
attention a ne pas dépasser une certaine limite, sachant que la WI9 est équipée d'une détecteur de débit primaire ....
A+
jene me souviens pas de cette histoire de bouchon,
mais c'est pas grave, tu peux effectivement réduire ton débit, reste a savoir de combien il est actuellement !
le débit d'eau auprimaire d'une PAC est calculé pour ne as refroidir l'eau de la source de plus de 5°C,
dans ton cas 9kwh
pour un abaissement de 5°C ca fait environ 2000L/H
9000 / 5 x 1,16 = 2088 l/h
si tu réduit ton débit de quelques litre heure, tu va juste augmenter le refroidissement de l'eau primaire ..
attention a ne pas dépasser une certaine limite, sachant que la WI9 est équipée d'une détecteur de débit primaire ....
A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
- gigis
- Assidu
- Messages : 30
- Enregistré le : dim. juin 14, 2009 7:26 pm
Le problème est est le suivant : même en débit mini le puits de borde c'est pour cela que je veux mettre un bouchon démontable
Voici le lien ou se trouve la photo de la tête de forage étanche et démontable
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Voici la photo
Voici le lien ou se trouve la photo de la tête de forage étanche et démontable
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Voici la photo