Message par BETconseil81 »

Salut Grand corps malade (Alain) :lol:

Effectivement tes neurones ne sont pas en vacances !!!
Moi je prends 200 à chaque fois ! Mais tu as raison au unités, c'est bien des litres/an de fioul pour 1 Kw !

DJU = 2600 pour une base de 20°C (consigne intérieure) : c'est une base DJU en fonction de la consigne d'ambiance sur mon logiciel !

Base sur 18°C : 2287
Base sur 20°C : 2600

39837 / 17.472 = 2228 : valeur corrigée en heures.
C'est l'arrondi des 2225 heures d'utilisation / an que j'ai donné dans le calcul !
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

BETconseil81 a écrit :Salut Grand corps malade (Alain) :lol:

Effectivement tes neurones ne sont pas en vacances !!!
Moi je prends 200 à chaque fois ! Mais tu as raison au unités, c'est bien des litres/an de fioul pour 1 Kw !

DJU = 2600 pour une base de 20°C (consigne intérieure) : c'est une base DJU en fonction de la consigne d'ambiance sur mon logiciel !

Base sur 18°C : 2287
Base sur 20°C : 2600

39837 / 17.472 = 2228 : valeur corrigée en heures.
C'est l'arrondi des 2225 heures d'utilisation / an que j'ai donné dans le calcul !
Re BET,
:lol: Le slam ce n'est pas ma qualité principale :evil:
Même avec une base sur 20°C et des DJU = 2600 moi je trouve 32500Kwh
Comment calcules tu :?: donne la formule STP.
Mon calcul:
G X Volume total X DJU X 20°c (base 20°C)/1000
soit:

1.2 X 520 M3 X 2600 X 20 / 1000 = 32448 Kwh
Modifié en dernier par alain30 le mer. mars 09, 2011 7:48 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

Salut Alain,

En fait je prends un G x V x Delta T, que je multiplie par le DJU base 18°C

Donc pour notre cas ici, le GxVxDT = 17,42 Kw
Pour 2287 DJU
=> 17,472Kw x 2287h = 39 958 Kwh

2287 heures = base DJU sur 18°C

Je me suis trompé dans le dernier post, j'avais pris 2228 heures désolé.

Mais regarde, ça correspond aux valeurs te ton tableau !
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
Répondre