Mode Vacances

Avatar du membre
le bearnais
Accro
Accro
Messages : 248
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
Localisation : Béarn

Mode Vacances

Message par le bearnais »

Bonjour,

Avez-vous déjà utilisé le mode Vacances sur votre PAC ?

je l'ai fais ce mois d'août et à mon retour de vacances elle n'est pas repasser au mode Auto !!! Pourtant j'ai bien paramétré le nombre de jours de vacances, j'ai fais en sorte qu'elle repasse en Auto deux jours avant notre arrivée.

Le nombre de jours, c'est en comptant les week-end ?
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Re: Mode Vacances

Message par BETconseil81 »

le bearnais a écrit :Bonjour,

Avez-vous déjà utilisé le mode Vacances sur votre PAC ?

je l'ai fais ce mois d'août et à mon retour de vacances elle n'est pas repasser au mode Auto !!! Pourtant j'ai bien paramétré le nombre de jours de vacances, j'ai fais en sorte qu'elle repasse en Auto deux jours avant notre arrivée.

Le nombre de jours, c'est en comptant les week-end ?
Salut,

Avant de passer en vacances, tu étais en mode "été" ? Si c'est le cas, elle revient au mode précédent normalement.

Et oui les weekend sont comptés dans le nombre de jours, ta PAC n'a pas de contrat de travail au 35h heureusement !!! :wink:

Refait un test avec 2 jours de vacances pour voir !

BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
Avatar du membre
le bearnais
Accro
Accro
Messages : 248
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
Localisation : Béarn

Message par le bearnais »

salut,

oui j'étais en mode Ete et elle est resté en mode Vacances alors qu'elle aurait du passer en mode Ete ou Auto peu importante l'essentiel était que l'ECS se remette en marche au retour des vacances !

Dans mon paramétrage j'ai bien compté les samedis et dimanche, alors je ne comprend pas !
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut
je fais l'essai sur une journée pour voir!
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

le bearnais a écrit :salut,

oui j'étais en mode Ete et elle est resté en mode Vacances alors qu'elle aurait du passer en mode Ete ou Auto peu importante l'essentiel était que l'ECS se remette en marche au retour des vacances !

Dans mon paramétrage j'ai bien compté les samedis et dimanche, alors je ne comprend pas !
Je comprends pas trop non plus alors !!!

A voir après ton essai !

BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

résultat des courses: bah ça a fonctionné parfaitement , mode vacance de 1 jour, le lendemain redémarrage de la pac, même que mon chauffage c'est remis en route ce matin car la pac redémarre en mode auto et non en mode été :cry:
Avatar du membre
le bearnais
Accro
Accro
Messages : 248
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
Localisation : Béarn

Message par le bearnais »

Bon !!!
Je vais réessayer à nouveau !

Petite question subsidiaire : imaginons que tu passes en mode vacances à 16h pour 1jour, le gestionnaire passe automatiquement en mode auto 24h après càd le lendemain à 16h ou à 0h00 (minuit) ?
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

Normalement c'est 16h !!!

En fait tu programmes 3 jours = 3 x 24 h à partir du moment où tu as mis le mode vacances pour la dernière fois !
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

ce qui me chagrine, c'est qu'étant en mode été, après avoir sélectionné le mode vacance, il redémarre en mode auto, cad en mode chauffage!! :cry: c'est pas top en plein été!
Avatar du membre
le bearnais
Accro
Accro
Messages : 248
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
Localisation : Béarn

Message par le bearnais »

Bonjour,
J'ai fait le test sur 1 jour, je passe du mode été au mode vacances
Vendredi à 8h25 ! Samedi à 8h30 je suis toujours en mode vacances,
samedi 12h30 toujours en mode vacances !!! Je suis donc repassé
manuellement sur le mode été.

A vous les experts, qu'est-ce qui pose problème ?
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

moi je ne comprend pas, le seul réglage à effectuer est celui du nombre de jours dans le mode réglage/vacances. et ensuite on sélectionne vacances (bouton modus) et le carré noir se retrouve sous le dessin de la valise.
la sortie auto de ce mode rebascule la régule en position auto (normalement)!
Avatar du membre
le bearnais
Accro
Accro
Messages : 248
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
Localisation : Béarn

Message par le bearnais »

re,

j'ai refais un test dimanche et toujours rien, le mode reste bloqué sur le mode vacances !!!
ce matin j'ai appelé mon installateur, il n'a pas eu de retour de ses autres clients sur ce problème (les autres n'utilisent pas ce mode ???), il va faire intervenir la station technique dimplex.
sachant que je suis avec un gestionnaire pCO3 avec une version de firmware H52.
je vous tiens au courant !
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut
Certainement un bug, j'ai aussi la version H52 sur ma Régulation WPM 2004 plus
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

le bearnais a écrit :re,

j'ai refais un test dimanche et toujours rien, le mode reste bloqué sur le mode vacances !!!
ce matin j'ai appelé mon installateur, il n'a pas eu de retour de ses autres clients sur ce problème (les autres n'utilisent pas ce mode ???), il va faire intervenir la station technique dimplex.
sachant que je suis avec un gestionnaire pCO3 avec une version de firmware H52.
je vous tiens au courant !
Le commercial Dimplex a une clé de MAJ, je pense que le commercial de ton secteur aussi. Sinon une station technique.

Bon courage,

BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
Avatar du membre
le bearnais
Accro
Accro
Messages : 248
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
Localisation : Béarn

Message par le bearnais »

ma régul est une wpm 2006 plus

j'appelle demain le gars de ma station technique pour savoir s'il a reçu la demande d'intervention sur mon problème !

si le gars met à jour le firmware est-ce mes paramètres seront suprimés ?

quel est la dernière version que ton commercial a sur sa clé ?
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »