Bonjour,
j'avais raté le post précédent, mais,
regarde si par hasard, ton puisage ne sert pas à alimenter la maison par hasard,
dans ce cas,
pendant un cycle de chauffe, l'eau devant aller à la PAC est prélevé par l'alimentation
et diminue le débit d'eau dans la PAC , à ce moment la PAC indique un manque d'eau et donc un blocage temps d'arret mini ....
regarde si cela t'aide un peu
PAC WI 22 TE : Problème de coupure pendant cycle de chauffe
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
Re: PAC WI 22 TE : Problème de coupure pendant cycle de chau
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : ven. févr. 13, 2015 8:40 am
Re: PAC WI 22 TE : Problème de coupure pendant cycle de chau
Merci pour ta réponse,vile-coyote a écrit :Bonjour,
j'avais raté le post précédent, mais,
regarde si par hasard, ton puisage ne sert pas à alimenter la maison par hasard,
dans ce cas,
pendant un cycle de chauffe, l'eau devant aller à la PAC est prélevé par l'alimentation
et diminue le débit d'eau dans la PAC , à ce moment la PAC indique un manque d'eau et donc un blocage temps d'arret mini ....
regarde si cela t'aide un peu
La pompe d'alimentation en eau est dédiée à la PAC et ne sert exclusivement qu'à alimenter celle-ci.
De plus, dans le cas ou il s'agirait d'un manque d'eau, la PAC à un message d'erreur lié au manque de débit. (Cela m'était deja arrivé une fois, du à un filtre encrassé) et se bloque définitivement avec un voyant clignotant orange, jusqu'à acquittement de l'erreur.
Dans mon cas présent, les filtres sont nettoyés, et le débit est présent.