PAC WI 22 TE : Problème de coupure pendant cycle de chauffe
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 11:49 am
- Localisation : Dinan (22), Bretagne
PAC WI 22 TE : Problème de coupure pendant cycle de chauffe
Bonjour tout le monde.
Voici mon problème :
Durant un cycle de chauffe, de nombreux arrêts interviennent avec comme message :
-Temps arrêt mini / PAC en attente
puis
-Blocages cycles man. / PAC en attente
On observe cela sur le monitoring ci-joint :
-Jeudi 15 décembre : tout va bien
-Vendredi 16 : début de problème en milieu de journée
-Samedi 17 : rien ne va plus
Et oh miracle, depuis mardi, tout es redevenu normal.
Peut être un électron coinceur qui bouchait un fil ?
Qu'en pensez vous ?
Merci
Voici mon problème :
Durant un cycle de chauffe, de nombreux arrêts interviennent avec comme message :
-Temps arrêt mini / PAC en attente
puis
-Blocages cycles man. / PAC en attente
On observe cela sur le monitoring ci-joint :
-Jeudi 15 décembre : tout va bien
-Vendredi 16 : début de problème en milieu de journée
-Samedi 17 : rien ne va plus
Et oh miracle, depuis mardi, tout es redevenu normal.
Peut être un électron coinceur qui bouchait un fil ?
Qu'en pensez vous ?
Merci
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 11:49 am
- Localisation : Dinan (22), Bretagne
Comme indiqué dans le titre une WI 22 TE.
Maison ancienne de 350 m² (250 m² chauffé pour l'instant), restauré en 1980, relativement bien isolé, mais le PC date de 1980 : système de tuyau avec radiateurs en alu qui sont clipsés dessus et incorporés dans la chappe. Radiateurs à l'étage en acier et dimensionné pour une PAC.
PF : 55° (un peu haut mais le PC est prévu pour 48° en temp aller à -5° ext)
Hystérésis : 4K (pas d'inconfort observé)
Maison ancienne de 350 m² (250 m² chauffé pour l'instant), restauré en 1980, relativement bien isolé, mais le PC date de 1980 : système de tuyau avec radiateurs en alu qui sont clipsés dessus et incorporés dans la chappe. Radiateurs à l'étage en acier et dimensionné pour une PAC.
PF : 55° (un peu haut mais le PC est prévu pour 48° en temp aller à -5° ext)
Hystérésis : 4K (pas d'inconfort observé)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
la pac se met à faire des cycles très courts avec des temps d'arrêt trop court d’où le déclenchement de la tempo mini de redémarrage compresseur et les message qui apparaissent!
il faut donc trouver le motif de ces cycles courts soudains anormales, surtout avec un hystérésis de 4K (8° de delta de déclenchement)!!
il faut donc trouver le motif de ces cycles courts soudains anormales, surtout avec un hystérésis de 4K (8° de delta de déclenchement)!!
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 11:49 am
- Localisation : Dinan (22), Bretagne
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 11:49 am
- Localisation : Dinan (22), Bretagne
Le problème, c'est que il n'y a plus de problème.
Tout est rentré subitement dans l'ordre.
Il doit bien y avoir quelque chose qui lui dit d’arrêter de fonctionner, mais comme la valeur de consigne n'est pas atteinte, elle recherche à redémarrer.
Dans le troisième graphe, on observe bien des plages plus larges où la pac "se repose".
Tout est rentré subitement dans l'ordre.
Il doit bien y avoir quelque chose qui lui dit d’arrêter de fonctionner, mais comme la valeur de consigne n'est pas atteinte, elle recherche à redémarrer.
Dans le troisième graphe, on observe bien des plages plus larges où la pac "se repose".
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Bonsoir,Jojo Lescargot a écrit :Oui, ce serait bien.
l'examen des courbes que tu as peut-être déjà effectué, fait apparaître que:
du 20/10 au 16/12 midi, les températures extérieures ont toujours été supérieures à 5° (sauf 2 ou 3 heures une fois la nuit). Fonctionnement correct des cycles.
du 16/12 midi, au 19/12 midi (+ déphasage thermique de la maison), températures extérieures durablement inférieures à 5°. Pendant cette période, cycles surprenants de la pac.
Cela est la température pivot de l'apparition des soucis: corrélation avec le besoin en chaleur, la pac renâcle.
Il faut approfondir les indicateurs de la régul elle-même pendant ces crises.
Tu habites en Bretagne; dès que la température baissera, fais nous signe
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Une question complémentaire:
Tu as une cheminée, comment est-elle régulée par rapport à la pac? (températures, sondes, marche/arrêt circulateur, ...).
Tu as une cheminée, comment est-elle régulée par rapport à la pac? (températures, sondes, marche/arrêt circulateur, ...).
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 11:49 am
- Localisation : Dinan (22), Bretagne
Oui, c'est vrai que la température extérieure à l'air d'influer sur la quantité de pic : cf lundi 19. Je vais donc attendre qu'il refasse froid.
Je n'avais pas eu ce type de problème l'hiver dernier.
Concernant la cheminée, il y a un circulateur qui est déclenché par la température du foyer et qui boucle sur le bt (cf synoptique sur itow/jojolescargot)
Merci pour votre intérêt.
Je n'avais pas eu ce type de problème l'hiver dernier.
Concernant la cheminée, il y a un circulateur qui est déclenché par la température du foyer et qui boucle sur le bt (cf synoptique sur itow/jojolescargot)
Merci pour votre intérêt.
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Bonjour,
Aïe, aïe, aïe, la pac a fait des siennes la nuit dernière, as-tu observé un évènement exceptionnel?
Le phénomène ne semble pas lié à la température extérieure, hypothèse à abandonner.
Une interrogation : comment est disposée la régul cheminée (thermostat et circulateur) par rapport à la sonde pac?
Aïe, aïe, aïe, la pac a fait des siennes la nuit dernière, as-tu observé un évènement exceptionnel?
Le phénomène ne semble pas lié à la température extérieure, hypothèse à abandonner.
Une interrogation : comment est disposée la régul cheminée (thermostat et circulateur) par rapport à la sonde pac?
Modifié en dernier par ctout le ven. déc. 30, 2011 10:43 pm, modifié 1 fois.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Bizarre again ??
Cela me fait penser à un dysfonctionnement qui apparait lors de l'arrêt de la cheminée (pb régul, thermostat, circulateurs, clapet anti-retour, ??), comme si quelque chose ne se retrouvait pas dans son état "théoriquement prévu"
Bon, apparemment, la chaleur est là, sauf que la pac "souffre un peu".
Bonne année à tous
Cela me fait penser à un dysfonctionnement qui apparait lors de l'arrêt de la cheminée (pb régul, thermostat, circulateurs, clapet anti-retour, ??), comme si quelque chose ne se retrouvait pas dans son état "théoriquement prévu"
Bon, apparemment, la chaleur est là, sauf que la pac "souffre un peu".
Bonne année à tous
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 11:49 am
- Localisation : Dinan (22), Bretagne
Mon installation cheminée est constituée de tuyaux horizontaux sur lesquels je fais un feu et de tuyaux verticaux qui passent derrière le foyer.ctout a écrit :Bonjour,
Aïe, aïe, aïe, la pac a fait des siennes la nuit dernière, as-tu observé un évènement exceptionnel?
Le phénomène ne semble pas lié à la température extérieure, hypothèse à abandonner.
Une interrogation : comment est disposée la régul cheminée (thermostat et circulateur) par rapport à la sonde pac?
Dès qu'il y a élévation de température dans l'air de la cheminée, une sonde (réglée sur 22°) déclenche le circulateur qui pompe l'eau dans le BT, puis passe dans la cheminée et retourne dans le BT.
Je ne comprends pas le rapport avec la sonde PAC (qui ne se déclenche pas tant que le retour eau n'est pas inférieure à la consigne).