écart départ et retour pac dimplex trop élevé

zouly
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
Localisation : alsace haut rhin

écart départ et retour pac dimplex trop élevé

Message par zouly »

bonjour je suis nouveau ici et j'espere trouver une reponse à mon problème.
j'ai une pac dimplex SI9MS eau/eau glycolée et cet automne elle s'est mise en défaut HP. j'ai relancé elle a fonctionné à nouveau mais j'ai remarqué que le circulateur ne fonctionnait pas sur les 2 premieres vitesses,j'en ai donc conclu que c'etait ça le soucis.
j'ai donc changé ce circulateur et rincé mon plancher chauffant (rdc et étage) un peu de saleté est sortie mais pas énorme je trouve et aucun circuit bouché ou freiné au vu de l'ecoulement d'eau lors du rinçage.depuis ça marche mais j'ai une grosse différence de température entre le départ et retour chauffage. actuellement il fait -3 environ et le départ monte jusqu'a 50 degrés en sortie de pompe pour un retour d'environ 26 a 27 degrés . ça fait depuis 2005 que je chauffe toute ma maison juste avec cette pac et jamais elle n'est montée aussi haut en temperature même quand il faisait - 15 certains jours. sur les collecteurs départ et retour etage comme rdc j'ai les memes ecarts. est ce que un plancher chauffant emboué (sans etre forcement bouché car l'eau s'ecoule bien en sortie de tous les circuits) peut en etre la cause ? pouvez vous m'eclairer la dessus ?
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE

Message par bertpat »

lorsque t a remplacer ton circulateur as tu mis un identique(memes caractéristiques) ?
Parce qu'un deltaT de 25 °C , c'est pas normal et c'est signe d'un mauvais échange thermique ( circulation d'eau trop faible )As tu des controleur de débit au niveau de ta PAC ?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonjour et bienvenue

effectivement, 25° de delta c'est anormal! tu devrais être entre 3 et 5°! et comme la régulation se fait sur le retour d'eau et que celle ci est de 26~27°, la pac monte en tempé afin de maintenir ce retour.
il faudrait d’ailleurs à ce sujet, limiter la température max de la pac à 40° par ex, c'est un paramétrage dans le mode réglage!! :idea:

donc le souci c'est la circulation de l'eau! as tu vérifié ton filtre à tamis et/ou filtre à boues?
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

dbercy a écrit :bonjour et bienvenue

effectivement, 25° de delta c'est anormal! tu devrais être entre 3 et 5°! et comme la régulation se fait sur le retour d'eau et que celle ci est de 26~27°, la pac monte en tempé afin de maintenir ce retour.
il faudrait d’ailleurs à ce sujet, limiter la température max de la pac à 40° par ex, c'est un paramétrage dans le mode réglage!! :idea:

donc le souci c'est la circulation de l'eau! as tu vérifié ton filtre à tamis et/ou filtre à boues?
+1 !

Et je me permet d'insister sur l'urgence qu'il y a, car avec une entrée PC à 50°C, il y a risque de casse de la chape qui n'est pas prévue pour encaisser une telle température.

D'ailleurs je m'étonne qu'il n'y ait pas une vanne de fermeture thermostatique automatique à 40°C, en principe obligatoire sur l'entrée PC.

Quel était le modèle de l'ancien circulateur, et du nouveaux ?
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Le DTU pour un PC c'est 50°C maxi, mais un blocage vers 40-45°C c'est plus prudent.
zouly
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
Localisation : alsace haut rhin

Message par zouly »

circulateur grundfos ups 25 60 remplacé a l'identique , j'ai envoyé un mail a dimplex mais sur ma pac aucun moyen de limiter le depart eau chaude (juste une sécurité en cas de depassement des 50 degrés...)en plus mon installateur n'existe plus donc je n'ai aucunes info pour regler mon plancher chauffant au niveau des vannes de debit pour equilibrer tout ça . bref je suis perdu si quelqu'un sait si il y a un reglage sur la pompe pour limiter le depart ou une info quelconque ...
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

zouly a écrit : bref je suis perdu si quelqu'un sait si il y a un reglage sur la pompe pour limiter le depart ou une info quelconque ...
dans le menu réglage/circuit de chauffage 1/retour circuit 1 température maxi: 40°

avec ce réglage, tu limites le retour dans la fourchette 40-70°!
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE

Message par bertpat »

zouly a écrit :)en plus mon installateur n'existe plus donc je n'ai aucunes info pour regler mon plancher chauffant au niveau des vannes de debit pour equilibrer tout ça . bref je suis perdu si quelqu'un sait si il y a un reglage sur la pompe pour limiter le depart ou une info quelconque ...
Pour le plancher , commence par ouvrir en grand toutes les vannes d'équilibrage pour voir ce que ca donne comme delta T à plein débit.
zouly
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
Localisation : alsace haut rhin

Message par zouly »

j'ai regardé mais je n'ai pas de réglage possible ni au départ ni au retour , le retour se règle automatiquement avec ma sonde exterieure . je vais joindre quelques photos de l'ensemble collecteur et pac pour savoir comment regler les debits etc... apres j'ai aussi un module meibes avec les manos,clapet anti retour sur le circuit retour et une soupape differentielle qui est reglable de 0 à 0.5 bar . en tournant le mano de temp retour d'un quart de tour on schinte la soupape de sécurité , j'ai un peu joué avec (sait on jamais pour decoincer la soupape qui pourrait me freiner le debit ) et la j'ai remarqué que le circuit retour monte beaucoup plus vite en temperature depuis cette manip. mais par contre la pompe monte toujours a presque 50 degres en sortie... et la soupape differentielle elle sert a quoi? on doit la regler sur combien?pareil pour les collecteurs de chauffage au sol à l'installation tout était ouvert à fond et d'après ce que je vois un peu partout le réglage n'est jamais ouvert à fond partout (pourtant ça a toujours bien chauffé partout enfin je trouves) je pars vraiment à l'aveugle en ce qui concerne les réglages de débit et tout le reste.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

ton filtre a tamis est nickel?

Image
as tu une photo de la régulation?
zouly
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
Localisation : alsace haut rhin

Message par zouly »

le filtre à tamis que tu m'as entouré c'est le captage exterieur , ça pourrai avoir un rapport?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

zouly a écrit :le filtre à tamis que tu m'as entouré c'est le captage exterieur , ça pourrai avoir un rapport?
Non! il n'y en a pas sur le circuit pc ou un filtre à boues?
zouly
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
Localisation : alsace haut rhin

Message par zouly »

et qu'est ce que tu appele régulation au juste?
zouly
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
Localisation : alsace haut rhin

Message par zouly »

non aucun filtre ou pot a boue (le mec qui m'a installé ça m'a tout l'air d'un guignol quand je vois ttes les installations en cherchant un peu sur internet) mais l'eau sors nikel de tous les circuits pas bouché rien du tout
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

zouly a écrit :et qu'est ce que tu appele régulation au juste?
C'est le boitier de commande ou l'on rentre l'ensemble des réglages!