écart départ et retour pac dimplex trop élevé

Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

zouly a écrit :valeurs aujourd'hui à midi (chauffage en marche)

temp ext 1°
temp. consigne retour 24,8°
temp. retour 23,9°
salut

oui, ces valeurs sont correctes et conformes à ta courbe (30° pour -20°ext).
ce qui reste incompréhensible, c'est pourquoi un départ à 50° pour obtenir un retour à 24°??
Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Message par Huggy »

dbercy a écrit :ce qui reste incompréhensible, c'est pourquoi un départ à 50° pour obtenir un retour à 24°??
Oui, ya un truc :?

Un 50°C départ PAC ressemblerait plus à une préparation ECS.

Mais pour le plancher chauffant, exemple hier soir à la maison :

- t° ext : 0°C
- t° temp. consig. ret. : 22,9°C (de mémoire)
- t° retour cons. : 24,1°C (soit 22,9 + hysteresis à 1,2K)
- t° départ PAC : ça oscillait entre 28 et 30°C le temps de monter jusqu'au 24,1°C
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
zouly
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
Localisation : alsace haut rhin

Message par zouly »

un planche emboué même partiellement (sans aucun circuit bouché ) n'en serait il pas la cause?...
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

zouly a écrit :un planche emboué même partiellement (sans aucun circuit bouché ) n'en serait il pas la cause?...
ce qui est troublant c'est que tu as deux circuits PC (rdc et étage) semble t'il et qu'il faudrait que les deux soient bouchées!!
de plus, la variation de la vitesse du circulateur agit sur le delta T. or dans ton cas, tu nous confirme que la vitesse n'a aucune influence sur le delta T!

avant le remplacement du circulateur, ton delta t était il correct?
zouly
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
Localisation : alsace haut rhin

Message par zouly »

en avril lors de l'entretien de ma pac l'écart était de 8°
c'est à la reprise du chauffage en automne que le défaut HP est apparu et que j'ai remarqué que le circulateur ne fonctionnait plus qu'en vitesse 3 , et que l'écart important était déjà présent même avant de remplacer le circulateur donc je me suis dit si le circulateur est à moitié mort le souci ne peut venir que de la...
mais comme dit AUCUN de tous mes circuits plancher chauffant n'est bouché j'ai tout rincé un à un mais juste avec l'eau du réseau . en prélevant un peu d'eau dans un verre lors du rinçage l'eau était propre mais de petites particules étaient en suspension donc je me répète mais juste un peu de boue sur les parois ça peut donner ce problème d'écart de température , non?
zouly
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
Localisation : alsace haut rhin

Message par zouly »

personne a une idée ???
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE

Message par bertpat »

On séche :oops: Parce ce que vu le deltaT , c'est sur qu'il y un un pb de débit d'eau mais ou.En effet comme tout le circuit est en série;il suffit d'une perte de chage élévée pour que le débit soit trop faibel.Par contre je m'étonne que ta PAC ne soit pas équipé d'un controleur de débit ( flussostat http://www.brossette.fr/produits-en-lig ... 20222.html)qui coupe la PAC lorsque le débit d'equ est trop faible ?
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

zouly a écrit :oui aucun changement quelle que soit la vitesse...
............(cela n'exclut pas de la boue sur les parois des tuyaux au vu des zones froides sur mon plancher chauffant ,..................

Auparavant (hiver 2011), y avait-il ces zones froides?

As-tu essayé de n'ouvrir que les zones froides pour voir si de l'eau chaude passe un peu ou pas du tout?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

une piste à vérifier:
vérifier le clapet anti retour (fermer la vanne avant circulateur 1/8eme de tour pour ouvrir le clapet anti retour).
zouly
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
Localisation : alsace haut rhin

Message par zouly »

ça fait 3 semaines que j'ai injecté un désembouant , je viens de tout rincer dans les 2 sens , remis en route et maintenant 10 ° de moins en température départ :D
je n'arrive pas à un delta aussi bas qu'il faudrait mais si je me souviens bien ça a toujours tourné comme ça depuis le début . pourvu que ça dure :D
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

zouly a écrit :ça fait 3 semaines que j'ai injecté un désembouant , je viens de tout rincer dans les 2 sens , remis en route et maintenant 10 ° de moins en température départ :D
je n'arrive pas à un delta aussi bas qu'il faudrait mais si je me souviens bien ça a toujours tourné comme ça depuis le début . pourvu que ça dure :D
salut
toujours un delta de 15° donc?
As tu regardé si tu as un clapet anti retour comme indiqué plus haut?
zouly
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
Localisation : alsace haut rhin

Message par zouly »

j'ai effectivement un clapet anti retour sur le retour plancher chauffant et je peux le schinter en tournant la vanne avec le mano de temperature mais ça ne change rien...
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE

Message par bertpat »

Zouly,t'en est ou ?
Ce serait sympa de nous tenir informé :D
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
zouly
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : sam. déc. 01, 2012 10:44 pm
Localisation : alsace haut rhin

Message par zouly »

et bien comme noté il y a quelques temps depuis le désembouage mon départ est moins chaud de 10 °. Le delta est un peu trop élevé (environ 10°) mais je crois qu'a la première mise en route en 2004 j'avais approximativement cet écart , donc pour l'instant je vais me satisfaire de ça même si normalement l'écart devrait être moins important... j'attend l'entretien annuel pour voir si mon installateur a une solution pour améliorer tout ça. Si jamais vous avez des pistes je suis toujours preneur :wink: