courts cycles?

speedy1955
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mar. juil. 26, 2011 11:56 pm
Localisation : VALENCE 26

courts cycles?

Message par speedy1955 »

bonjour,

Je viens vers vous car mes relevés itow (speedy25) ont considérablement changé en quelques jours.Même si la température extérieure a baissé, le nombre de démarrages a explosé.
Le 16/12/2014, j'ai fait venir le technicien Dimplex de ma région. Entretien courant et il m'a confirmé ce que vous m'aviez dit en 2011 à savoir qu'il manque un anti retour sur le circulateur supplémentaire.
mais depuis le 22/12/2014, rien ne va plus .
Que se passe-t-il?
Merci
Capture d'écran 2014-12-28 14.19.10.jpg
Capture d'écran 2014-12-28 12.36.39.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
speedy1955
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mar. juil. 26, 2011 11:56 pm
Localisation : VALENCE 26

Re: courts cycles?

Message par speedy1955 »

Pour infos voici mes réglages:

ce jour température extérieure:3°
Régul par température extérieure
circuit radiateurs: PF:46°c (à -20°)
température Max:50°c
Hysté:2K
sans abaissement ni augmentation.

circuit PCBT
PF:32°
T°max 35°c
Hyst:1k
Mélangeur durée 3 minute
Pas d'abaissement ni augmentation

En fait le souci est très semblable à celui-ci:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 40&t=13835


ECS

Température de consigne 45°C
Hysté:2K

autorisé de 14à 17h puis de 5 à 7h
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: courts cycles?

Message par dbercy »

bonjour

Les cycles marches et repos de la pac sont commandés par le retour.

en étudiant tes courbes en live actuellement, je constate un retour pac tres peu fluctuant (moins de 1°) et pourtant ton hystérésis sur radiateurs est réglé sur 2k soit 4° de delta T normalement.
je pense que c'est sur ce retour que la pac est commandée et non sur le circuit plancher (qui lui est abaissé par une V3V), or elle ne fait pas le cycle des 4° cad elle devrait s'enclencher à 30° de retour et se couper à 34°, ce qui n'est pas le cas actuellement! wy?
il faut vérifier la température départ et retour sur la régul pendant le cycle, même à l'arrêt pour controler ce delta T et vérifier que la pas s'enclenche apres un écart de 4°.
n'y aurait il pas une soupape différentielle qui s'ouvrirait et laisserait échappper l'eau de départ directement dans le circuit retour? d'ou une montée rapide du retour, non visible sur itow dû au placement de la sonde de retour!
probleme de DDV qui fait office de bypass en cas de fermeture du circuit de chauffage?
DDV.JPG
retour normal de ta pac avec delta T de 4°:
retour normal speedy.JPG
retour anormal avec delat T inf à 1:
retour anormal speedy.JPG
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: courts cycles?

Message par dbercy »

Aucune variation du retour, que la pac fonctionne ou non! c'est anormal!
le probleme est lié au retour, il faudrait vérifier la valeur du retour donné par la sonde dimplex par rapport à celle d'itow, parce que cela ne colle pas avec ton réglage d'hystérésis à 2k.
DEPART RETOUR SPEEDY.JPG
nombre de demarrages multiplié par 4 depuis le 22/12 avec le même temps de fonctionnement global!
demarrage spreedy.JPG
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
speedy1955
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mar. juil. 26, 2011 11:56 pm
Localisation : VALENCE 26

Re: courts cycles?

Message par speedy1955 »

Bonjour et merci Dbercy pour ta prompt réponse, Toujours sur le pont!!

Voilà, aujourd'hui sur la régul de la PAC:
T°ext :-2°C
consigne retour radiateurs:44,2°C
10h22 Pac à l'arrêt Départ 29,4°C, retour PAC 29°,3C
10h30 Pac en marche :Départ 35,2°C , retour Pac 28°9
10h34 Arrêt PAC "temps arrêt mini"

Ce qui me parait curieux c'est qu'il n'y a pas de facteur déclenchant apparent le 22/12?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: courts cycles?

Message par dbercy »

je suppose qu'en fonctionnement ton retour varie tres peu (sur le régul), comme sur itow?
Normalement, la courbe retour devrait suivre celle de départ pac, avec le delta T en moins de 5°.
habituellement ta puissance consomnée augmentait au fur et a mesure de la montée en température, mais actuellement, la puissance est la même.
speedy1955
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mar. juil. 26, 2011 11:56 pm
Localisation : VALENCE 26

Re: courts cycles?

Message par speedy1955 »

Comme tu peux le constater dans mon post précédent c'est exactement ce qu'il se passe à la régul, la température retour reste quasiment constante que la PAC fonctionne ou pas!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: courts cycles?

Message par dbercy »

speedy1955 a écrit :Comme tu peux le constater dans mon post précédent c'est exactement ce qu'il se passe à la régul, la température retour reste quasiment constante que la PAC fonctionne ou pas!
il n'y a quasi pas de montée en puissance de la pac (comme avant) ni en température!! Avant tu montais progressivement jusqu'à 3800w et maintenant tu plafonnes en linéaire à 3000w!! curieux tout cela! :? :?

je ne m'explique pas pourquoi la température retour ne chute pas quand la pac est à l'arrêt !!!
les 2 circulateurs tournent bien? aparemment oui puisque itow détecte une conso de 110w au repos!

de plus je constate qu'avant tu avais une tempé ambiante de + de 22° et actuellement tu n'es plus qu'à 20°.
pour moi il y a un probleme de circulation de l'eau dans le circuit de chauffage (circulateurs, ddv).

petites questions au passage: comment as tu fait pour modifier les couleurs de tes courbes sur itow?
Tous tes compteurs ne sont pas placés sur ton synoptique ou pas au bon endroit.
speedy1955
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mar. juil. 26, 2011 11:56 pm
Localisation : VALENCE 26

Re: courts cycles?

Message par speedy1955 »

Merci pour cette (pertinente) analyse.
Moi-même je soupçonnais la circulation d'eau.
Que puis-je faire concrètement sachant qu'en ces jours de fêtes,
récupérer un plombier tiens de la gageure!
petites questions au passage: comment as tu fait pour modifier les couleurs de tes courbes sur itow?
Tous tes compteurs ne sont pas placés sur ton synoptique ou pas au bon endroit.
Je ne sais pas, j'ai juste changé des sondes qui ne fonctionnaient pas!
Pour le synoptique en effet, j'ai un souci pour placer les sondes correctement!
Modifié en dernier par speedy1955 le lun. déc. 29, 2014 11:58 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: courts cycles?

Message par dbercy »

speedy1955 a écrit :Merci pour cette (pertinente) analyse.
Moi-même je soupçonnais la circulation d'eau.
Que puis-je faire concrètement sachant qu'en ces jours de fêtes,
récupérer un plombier tiens de la gageure!
peut être téléphoner à ton installateur et lui exposer le probleme de cycles tres courts et absence de variation de ton retour!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: courts cycles?

Message par dbercy »

depuis 18h ton cycle s'allonge et le retour augmente!!
qu'as tu touché? t'as mis un coup marteau sur ton circulateur?
cycle plus long speedy.JPG
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
speedy1955
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mar. juil. 26, 2011 11:56 pm
Localisation : VALENCE 26

Re: courts cycles?

Message par speedy1955 »

Bonsoir,

Comme je m'en doutais le coup de fil est tombé sur le répondeur!
cependant, si tu observes mon itow en live, il se passe quelque chose en ce moment 19h06!
wait and see.
Je précise que je n'ai rien touché!

En fait si , j'ai tapé sur les 2 anti-retour du ddv!
Modifié en dernier par speedy1955 le lun. déc. 29, 2014 7:13 pm, modifié 2 fois.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: courts cycles?

Message par dbercy »

j'ai vu puisque j'ai mis la capture d'écran avant ton message! et depuis 18h06!
c'est fou ça!! :shock: :shock:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: courts cycles?

Message par dbercy »

speedy1955 a écrit : En fait si , j'ai tapé sur les 2 anti-retour du ddv!
si c'est ça le probleme, alors je suis content car c'était ma premiere intuition! :D merci itow
speedy1955
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mar. juil. 26, 2011 11:56 pm
Localisation : VALENCE 26

Re: courts cycles?

Message par speedy1955 »

Merci so much dbercy,
aprés une nuit de réflexion ça marche toujours!
très joyeuses fêtes et happy new year!!!
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »