blocage defaut basse pression
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
- Localisation : VAL DE VESLE (51)
blocage defaut basse pression
Bonjour,
Un de mes amis a une pompe a chaleur sur nappe WI18TE depuis 5 ans .
Ce matin plus de chauffage et défaut basse pression
Il a vérifié sa pompe de puit tout est OK
quand on essai de redémmarer : la pompe de puit fonctionne 3 minutes, puis le compresseur démmarre fonctionne 4 ou 5 secondes et se coupe en défaut BP .
Est-ce forcement un probleme de fluide réfrigérant (R4O7) ?
Que peut-on tester ?
Merci d'avance
Un de mes amis a une pompe a chaleur sur nappe WI18TE depuis 5 ans .
Ce matin plus de chauffage et défaut basse pression
Il a vérifié sa pompe de puit tout est OK
quand on essai de redémmarer : la pompe de puit fonctionne 3 minutes, puis le compresseur démmarre fonctionne 4 ou 5 secondes et se coupe en défaut BP .
Est-ce forcement un probleme de fluide réfrigérant (R4O7) ?
Que peut-on tester ?
Merci d'avance
-
- Très assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm
Re: blocage defaut basse pression
ca ressemble a un manque de gaz , ca peut aussi être le régulateur qui part en sucette
quel est le modèle du régulateur ?
pour vérifier si c'est bien le capteur bp qui déclenche , avec un multimètre c'est faisable , suffit de mesure la tension a ces bornes ! , si y'en a , il est ouvert !
nop
quel est le modèle du régulateur ?
pour vérifier si c'est bien le capteur bp qui déclenche , avec un multimètre c'est faisable , suffit de mesure la tension a ces bornes ! , si y'en a , il est ouvert !
nop
-
- Assidu
- Messages : 30
- Enregistré le : sam. févr. 16, 2013 5:48 pm
- Localisation : Indre
Re: blocage defaut basse pression
Bonjour,
l'eau continue bien d'être pompée quand le compresseur se met en route ?
Math
l'eau continue bien d'être pompée quand le compresseur se met en route ?
Math
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
- Localisation : VAL DE VESLE (51)
Re: blocage defaut basse pression
regulateur WPM2007 oui l'eau continu a couler
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: blocage defaut basse pression
Bonjour
sur la régulation on a les indications des entrées et sorties en mode étendu: touche menue+entrée 5s puis aller dans le menu entrées et vérifier surveillance débit: contact ouvert correspond à un débit insuffisant (pac eau).
on peux aussi vérifier simplement la tempé départ et retour pac sur le circuit secondaire pour voir si il y a bien le delta T habituel lorsque le compresseur se met en route.
sur la régulation on a les indications des entrées et sorties en mode étendu: touche menue+entrée 5s puis aller dans le menu entrées et vérifier surveillance débit: contact ouvert correspond à un débit insuffisant (pac eau).
on peux aussi vérifier simplement la tempé départ et retour pac sur le circuit secondaire pour voir si il y a bien le delta T habituel lorsque le compresseur se met en route.
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
- Localisation : VAL DE VESLE (51)
Re: blocage defaut basse pression
On avait mis en route les resistances dans le ballon 200l toute la nuit .
Ce matin la machine était toujours en defaut BP malgré plusieurs redémmarages complets
Elle est repartie 1/2 H plus tard sans aucune intervention ... Mystere !
Ce matin la machine était toujours en defaut BP malgré plusieurs redémmarages complets
Elle est repartie 1/2 H plus tard sans aucune intervention ... Mystere !
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: blocage defaut basse pression
oui les résistances sont un paliatif pour chauffer la maison mais d'aucune aide pour la recherche du diagnostic.martian a écrit :On avait mis en route les resistances dans le ballon 200l toute la nuit .
Ce matin la machine était toujours en defaut BP malgré plusieurs redémmarages complets
Elle est repartie 1/2 H plus tard sans aucune intervention ... Mystere !
-
- Très assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm
Re: blocage defaut basse pression
au choix , la régule qui merde , a réparer avec le kit magique qui en sauvé plus d'une (J8) , sinon j'ai déjà eu des faux contact dans le borniers , c'était sur une O/O de souvenir , a vérifier !martian a écrit :On avait mis en route les resistances dans le ballon 200l toute la nuit .
Ce matin la machine était toujours en defaut BP malgré plusieurs redémmarages complets
Elle est repartie 1/2 H plus tard sans aucune intervention ... Mystere !
nop
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: blocage defaut basse pression
c'est une possibilité! le sujet est ici:nop a écrit : au choix , la régule qui merde , a réparer avec le kit magique qui en sauvé plus d'une (J8) , sinon j'ai déjà eu des faux contact dans le borniers , c'était sur une O/O de souvenir , a vérifier !
nop
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... lit=kit+j8
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
- Localisation : VAL DE VESLE (51)
Re: blocage defaut basse pression
J'ai vérifier le serrage en particulier sur J8
J'avoue que j'ai un peu de mal a m'y retrouver dans les schémas pour savoir comment sont branchés F4 et F5 qui sont les secus HP et BP suivant la doc(WI18TE,TU OU WPM207) pour F5 c'est ID14 ou ID14H en 220V ou en 24V de plus F4 (HP) ne me semble pas connecté en J8 (si je suis les fils )
En tout cas merci pour l'idée du KIT J8 je vais en parler a mon ami . le technicien vient demain
J'avoue que j'ai un peu de mal a m'y retrouver dans les schémas pour savoir comment sont branchés F4 et F5 qui sont les secus HP et BP suivant la doc(WI18TE,TU OU WPM207) pour F5 c'est ID14 ou ID14H en 220V ou en 24V de plus F4 (HP) ne me semble pas connecté en J8 (si je suis les fils )
En tout cas merci pour l'idée du KIT J8 je vais en parler a mon ami . le technicien vient demain
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: blocage defaut basse pression
Suffit de rajouter 2 condos ici:martian a écrit : En tout cas merci pour l'idée du KIT J8 je vais en parler a mon ami . le technicien vient demain
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
- Localisation : VAL DE VESLE (51)
Re: blocage defaut basse pression
Depuis 3 jours la machine refonctionne normalement
Le technicien n'a rien trouvé : les pressions sont bonnes les Delta T aussi ...
Il pense que cette machine n'etait pas impacté par le KIT J8 mais il a posé les 2 condos en disant ca coute pas cher ....
A suivre ...
Le technicien n'a rien trouvé : les pressions sont bonnes les Delta T aussi ...
Il pense que cette machine n'etait pas impacté par le KIT J8 mais il a posé les 2 condos en disant ca coute pas cher ....
A suivre ...