Difference temp. defaut PAC
Bonjour,
Je possède une PAC la16as dimplex sur radiateur uniquement et depuis quelques jours j'ai des arrêts avec comme message sur l'automate difference temp. defaut pac.
Bouton esc clignote rouge et donc j'appui sur ce bouton et la PAC repart.
Quelqu'un sait d'ou vient ce defaut?
Merci de votre aide
Je possède une PAC la16as dimplex sur radiateur uniquement et depuis quelques jours j'ai des arrêts avec comme message sur l'automate difference temp. defaut pac.
Bouton esc clignote rouge et donc j'appui sur ce bouton et la PAC repart.
Quelqu'un sait d'ou vient ce defaut?
Merci de votre aide
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Difference temp. defaut PAC
bonjour et bienvenue sur CT
je n'ai pas trouvé ce message dans la doc utilisateur, il vat donc falloir regarder attentivement les températures dans les caractéristiques d'exploitations afin de localiser le défaut:
tempé ext, consigne retour, retour circuit 1, départ pac, dégivrage....... au moment ou le plobleme survient.
quelle est la fréquence de ce défaut?
à quel moment cela ce produit (mode chauffage, ecs, dégivrage........)
je n'ai pas trouvé ce message dans la doc utilisateur, il vat donc falloir regarder attentivement les températures dans les caractéristiques d'exploitations afin de localiser le défaut:
tempé ext, consigne retour, retour circuit 1, départ pac, dégivrage....... au moment ou le plobleme survient.
quelle est la fréquence de ce défaut?
à quel moment cela ce produit (mode chauffage, ecs, dégivrage........)
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. avr. 01, 2015 9:49 pm
Re: Difference temp. defaut PAC
Bonjour,
Je n'est pas l'ecs sur ma PAC.
Le message est le suivant difference de temperature Defaut instalation et pas defaut pac
La frequence est aujourd'hui 1 fois a 2h25 du matin et 1 fois a 9h25.
Il n'est arrivé que depuis environ une semaine, depuis que les températures sont plus douce.
A chaque fois je ne suis pas la ou endormi lorsque le défaut se produit.
J'ai trouvé quelque chose dans la doc instalateur qui dit:
-Afficheur WPM : Defaut difference de temperature
-Dérangement Installation / Dérangement PAC érangement Installation
-Signification / Cause ( rangé par ordre de possibilité) : Lorsque la température extérieure <10°C avant le dégivrage et le Delta T < 12°C dans l´eau chauffage,le dégivrage ne se fait pas et un défaut apparait.
-Verifier : vérifier débit eau chauffage ( env 1/3 trop faible )réglage soupape différentielle, vérifier dimensionnement pompe de circulation.
- Elimination du probleme : augmenter volume niveau minimum
Source :Diagnostic des Pannes et défauts selon info sur écran du régulateur avec Software G4X / H2X / H3X / H4X (je ne sais pas si c'est se que j'ai).
C'est aussi la premiere année ou je suis sur loi d'eau. Avant j'étais sur température fixe réglé par mon instalateur et tous les ans, je soupconne qu' il monté la température. 55°C (super pour la facture).
Je l'ai donc réglé d'après des infos trouvé sur le forum.(merci a toi entres autres.)
Donc
limite de temperature -25°C
point final a -20°C réglé à 50°C
Température maxi 65°C
Hysteresis 2K
Decalage de coube +3°C (les petites barrettes avecles fleches)
J'ai un doute entre monoenergetique et monovalent. Ca change qoui? je suis en monoenergetique.
J'ai peut-être réglé la temp un peu bas mais tout l'hiver a été nickel et même encore maintenant.
20°C en continu bien régulé.
Desole pour la taille du message mais J'espère avoir été assez clair etcomplet
Merci de votre aide
Je n'est pas l'ecs sur ma PAC.
Le message est le suivant difference de temperature Defaut instalation et pas defaut pac
La frequence est aujourd'hui 1 fois a 2h25 du matin et 1 fois a 9h25.
Il n'est arrivé que depuis environ une semaine, depuis que les températures sont plus douce.
A chaque fois je ne suis pas la ou endormi lorsque le défaut se produit.
J'ai trouvé quelque chose dans la doc instalateur qui dit:
-Afficheur WPM : Defaut difference de temperature
-Dérangement Installation / Dérangement PAC érangement Installation
-Signification / Cause ( rangé par ordre de possibilité) : Lorsque la température extérieure <10°C avant le dégivrage et le Delta T < 12°C dans l´eau chauffage,le dégivrage ne se fait pas et un défaut apparait.
-Verifier : vérifier débit eau chauffage ( env 1/3 trop faible )réglage soupape différentielle, vérifier dimensionnement pompe de circulation.
- Elimination du probleme : augmenter volume niveau minimum
Source :Diagnostic des Pannes et défauts selon info sur écran du régulateur avec Software G4X / H2X / H3X / H4X (je ne sais pas si c'est se que j'ai).
C'est aussi la premiere année ou je suis sur loi d'eau. Avant j'étais sur température fixe réglé par mon instalateur et tous les ans, je soupconne qu' il monté la température. 55°C (super pour la facture).
Je l'ai donc réglé d'après des infos trouvé sur le forum.(merci a toi entres autres.)
Donc
limite de temperature -25°C
point final a -20°C réglé à 50°C
Température maxi 65°C
Hysteresis 2K
Decalage de coube +3°C (les petites barrettes avecles fleches)
J'ai un doute entre monoenergetique et monovalent. Ca change qoui? je suis en monoenergetique.
J'ai peut-être réglé la temp un peu bas mais tout l'hiver a été nickel et même encore maintenant.
20°C en continu bien régulé.
Desole pour la taille du message mais J'espère avoir été assez clair etcomplet
Merci de votre aide
Modifié en dernier par bricoltout le ven. avr. 03, 2015 7:38 pm, modifié 1 fois.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Difference temp. defaut PAC
ok
1ere remarque: une LA16AS ne monte que jusqu'a 55° donc la valeur maxi doit être réglée sur 55° et non 65°
2. Il serait interressant de nous donner les températures départ et retour pac en fonctionnement afin de vérifier le delta T puisque le message semble indiquer une possibilité de débit trop faible donc un delta T normalement trop important. as tu une soupape différentiel ou un DDV ? http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... DV#p157968
3.tes réglages sont tres corrects, tu dois avoir des bigs radiateurs ou ta maison est super bien isolée vu la valeur de ton point final de 50°.
4. ton installateur est un ane! régler sur température fixe est une stupidité affligeante pour une pac et pour ton porte monnaie!
voila pour un 1er jet
db
1ere remarque: une LA16AS ne monte que jusqu'a 55° donc la valeur maxi doit être réglée sur 55° et non 65°
2. Il serait interressant de nous donner les températures départ et retour pac en fonctionnement afin de vérifier le delta T puisque le message semble indiquer une possibilité de débit trop faible donc un delta T normalement trop important. as tu une soupape différentiel ou un DDV ? http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... DV#p157968
3.tes réglages sont tres corrects, tu dois avoir des bigs radiateurs ou ta maison est super bien isolée vu la valeur de ton point final de 50°.
4. ton installateur est un ane! régler sur température fixe est une stupidité affligeante pour une pac et pour ton porte monnaie!
voila pour un 1er jet
db
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. avr. 01, 2015 9:49 pm
Re: Difference temp. defaut PAC
1- temperature max 55°C corrigé OK
2- Temperature ext 10.2°C
Consigne retour 35.3°C
Temperature retour 34.8°C
Temperature depart 35.6°C
Oui j'ai une ddv qui etait a 5 et je viens de la passer a 3
3- J'habite une fermette que je renove avec des radiateur assez gd mais dimensionné pour du fioul.
Mais cette hiver n'a pas été très froid.
4- J'ai bien compris avec le forum et tes interventions que ça allé pas MERCI
2- Temperature ext 10.2°C
Consigne retour 35.3°C
Temperature retour 34.8°C
Temperature depart 35.6°C
Oui j'ai une ddv qui etait a 5 et je viens de la passer a 3
3- J'habite une fermette que je renove avec des radiateur assez gd mais dimensionné pour du fioul.
Mais cette hiver n'a pas été très froid.
4- J'ai bien compris avec le forum et tes interventions que ça allé pas MERCI
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Difference temp. defaut PAC
Je pense que la pac n'est pas en fonctionnement a cet instant, le delta T est trop faible donc pac a l'arret!bricoltout a écrit : Temperature retour 34.8°C
Temperature depart 35.6°C
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. avr. 01, 2015 9:49 pm
Re: Difference temp. defaut PAC
A l'arret pile poil du cycle de chauffe suivant
Temperature ext 10.1°C
consigne retour 35.3°C
temperature retour 37.3°C
temperature depart pac 49.3°C
si ca peut aider
Merci
Temperature ext 10.1°C
consigne retour 35.3°C
temperature retour 37.3°C
temperature depart pac 49.3°C
si ca peut aider
Merci
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. avr. 01, 2015 9:49 pm
Re: Difference temp. defaut PAC
Ele vient de se remettre en defaut et la temperature consigne retour etait passé a 18°C.
Des que j'ai acquité le defaut elle est repassé en consigne retour a 36.2°C
La temperature retour est a 34.3°C
temperature depart pac 34.9°C
temperature ext 9.9°C
Des que j'ai acquité le defaut elle est repassé en consigne retour a 36.2°C
La temperature retour est a 34.3°C
temperature depart pac 34.9°C
temperature ext 9.9°C
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Difference temp. defaut PAC
donc 12° de delta T, ça me semble beaucoup!bricoltout a écrit : temperature retour 37.3°C
temperature depart pac 49.3°C
tu dois donc avoir 2 circulateurs! sur quels positions sont ils (vitesse)?
il y a un réglage sur le ddv? je n'en vois pas sur la photo! a quoi correspond t'il?bricoltout a écrit : Oui j'ai une ddv qui etait a 5 et je viens de la passer a 3
as tu un filtre a tamis?
Je ne comprend pas pourquoi la consigne repasse à 18°........
voici le fonctionnement en live d'une LA 24 AS (sur 1 compresseur) et seulement 6° de delta T pour 10° ext, ce qui me semble correct!:
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1374610585
12° de delta T oblige la pac a monter anormalement en température, il faut donc ce centrer sur ce probleme et voir la vitesse des circulateurs ou l'obstruction d'un filtre a tamis. il faut se rapprocher des 6~7° de delta T pour 10° ext.
ma consigne retour actuelle est de 30° pour 9° ext avec un delta T de 6°. hystérésis de 2k
mon Point Final est réglé à 44° pour -20° et un carré et demi + chaud.
mes tempés en live:
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1327511756
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. avr. 01, 2015 9:49 pm
Re: Difference temp. defaut PAC
J'ai 1 circulateur cote circuit pac avant le ballon Tampon sur 2
1 circulateur cote circuit chauffage sur 2
Ce que je trouve comme ddv c'est comme sur une photo de Soupape de pression différentielle de décharge - 3/4'' - 59 - 26 - 104 / Thermador
J'ai un truc qui ressemble a un
DÉGAZEUR, POT À BOUE, PURGEUR
La consigne ne repasse a 18°C que lorsque qu'il y a defaut. (je pensais a une securité hors gel).
Moi je comprends pas pourqoi le defaut apparaitalors que delta T<12°C alors que toi tu as du delta T<6°.
C'est reglable ce delta T parce que c'est exactement le delta que j'ai en fin de chauffe entre temp retour et temp depart pac. Bizarre non.
1 circulateur cote circuit chauffage sur 2
Ce que je trouve comme ddv c'est comme sur une photo de Soupape de pression différentielle de décharge - 3/4'' - 59 - 26 - 104 / Thermador
J'ai un truc qui ressemble a un
DÉGAZEUR, POT À BOUE, PURGEUR
La consigne ne repasse a 18°C que lorsque qu'il y a defaut. (je pensais a une securité hors gel).
Moi je comprends pas pourqoi le defaut apparaitalors que delta T<12°C alors que toi tu as du delta T<6°.
C'est reglable ce delta T parce que c'est exactement le delta que j'ai en fin de chauffe entre temp retour et temp depart pac. Bizarre non.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Difference temp. defaut PAC
ok, la consigne à 18° passerait plutot apres le déclenchement du défaut!
tu as comme moi certainement une soupape différentielles qui était installée sur le circuit de la chaudiere fuel et qui permet a l'eau de chauffage de bypasser en cas de fermeture des thermostatiques sur les radiateurs.
j'ai un peu de mal a comprendre cette consigne: "Lorsque la température extérieure <10°C avant le dégivrage et le Delta T < 12°C dans l´eau chauffage,le dégivrage ne se fait pas et un défaut apparait." sachant que le delta T est en général inférieur à 12° et que le dégivrage ne se déclenche (pour ma part) qu'à une température ext inférieure à 7°! cette nuit tu peux vérifier sur ma pac: la tempé ext n'est pas descendu au dessous de 8° et 0 dégivrage!
concernant le delta T, il n'est réglable qu'avec la vitesse des circulateurs et la propreté du filtre a tamis.
tu dois avoir un débit de 1,4m3/h. je pense que tes robinets radiateurs sont tous ouverts en grand (sauf éventuellement les chambres)?
ton ballon tampon est de quel capacité? il est bien monté en série?
j'ai vu sur une pac (LA16MS) les deux circulateurs sous dimensionnés et meme en vitesse max 3, le delta T toujours à 12°. Le ddv a pour fonction de maintenir ce débit quelque soit l'obstruction côté radiateurs.
tu as comme moi certainement une soupape différentielles qui était installée sur le circuit de la chaudiere fuel et qui permet a l'eau de chauffage de bypasser en cas de fermeture des thermostatiques sur les radiateurs.
j'ai un peu de mal a comprendre cette consigne: "Lorsque la température extérieure <10°C avant le dégivrage et le Delta T < 12°C dans l´eau chauffage,le dégivrage ne se fait pas et un défaut apparait." sachant que le delta T est en général inférieur à 12° et que le dégivrage ne se déclenche (pour ma part) qu'à une température ext inférieure à 7°! cette nuit tu peux vérifier sur ma pac: la tempé ext n'est pas descendu au dessous de 8° et 0 dégivrage!
concernant le delta T, il n'est réglable qu'avec la vitesse des circulateurs et la propreté du filtre a tamis.
tu dois avoir un débit de 1,4m3/h. je pense que tes robinets radiateurs sont tous ouverts en grand (sauf éventuellement les chambres)?
ton ballon tampon est de quel capacité? il est bien monté en série?
j'ai vu sur une pac (LA16MS) les deux circulateurs sous dimensionnés et meme en vitesse max 3, le delta T toujours à 12°. Le ddv a pour fonction de maintenir ce débit quelque soit l'obstruction côté radiateurs.
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. avr. 01, 2015 9:49 pm
Re: Difference temp. defaut PAC
Oui c'est bien ça. la consigne passe a 18°C après le déclenchement du défaut.
La soupape differentielle est uniquement sur le circuit pac. Ma chaudière n'étant pas en relève auto mais manuel (vanne manuel).
La consigne que tu ne comprend pas vient d'un document du gestionnaire qui explique le defaut.(fichier joint mais c'est peut-etre une fausse piste)
Mes radiateurs sont quasi tous equipés de thermostatique programmable hormis ma salle de bain toujours ouvert, 1 dans mon sejour partiellement ouvert et salle de bain des enfants partiellement ouvert aussi sinon c'est une etuve.
Mon ballon tampon est de 300L et en serie.( ma pac chauffe le ballon et les radiateurs se servent).
La soupape differentielle est uniquement sur le circuit pac. Ma chaudière n'étant pas en relève auto mais manuel (vanne manuel).
La consigne que tu ne comprend pas vient d'un document du gestionnaire qui explique le defaut.(fichier joint mais c'est peut-etre une fausse piste)
Mes radiateurs sont quasi tous equipés de thermostatique programmable hormis ma salle de bain toujours ouvert, 1 dans mon sejour partiellement ouvert et salle de bain des enfants partiellement ouvert aussi sinon c'est une etuve.
Mon ballon tampon est de 300L et en serie.( ma pac chauffe le ballon et les radiateurs se servent).
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Difference temp. defaut PAC
dans ce cas, je dirais plutot que ton BT est monté en mode parrallele.bricoltout a écrit : Mon ballon tampon est de 300L et en serie.( ma pac chauffe le ballon et les radiateurs se servent).
en mode série, il n'y a que 2 piquages sur le BT et comme le préconise Dimplex, le départ pac vat au BT puis aux réseau radiateurs, puis retour direct retour pac (sans repasser par le BT).
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. avr. 01, 2015 9:49 pm
Re: Difference temp. defaut PAC
Donc Ok pour le parallèle.
Si je met mon circulateur RAdiateur sur 1 au lieu de 2, Je vais augmenté mon delta T et donc la température ne descendra pas sous les 12°C.
Ou dois-je privilegier autre chose?
Merci de ton aide
Si je met mon circulateur RAdiateur sur 1 au lieu de 2, Je vais augmenté mon delta T et donc la température ne descendra pas sous les 12°C.
Ou dois-je privilegier autre chose?
Merci de ton aide
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Difference temp. defaut PAC
quelques conseils concernant les débits en mode parrallele:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.