Utilisation limitée du Logiciel PLANTVISOR pour PC

Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Image

Autre exemple, courbe du logiciel PlantVisor ou l'on voit, sur une période de 6 heures, le déclenchement de la PAC à deux reprises seulement (en moyenne 1h30 de fonct) avec changement de compresseur, 1 seul étant en fonction sur les deux(traits rouges en bas, le rose représentant le ventilateur, le bleu le circulateur (réglé sur optimisation) et le vert la chaudière en relève (pas en fonction sur la vue)).

Sur les courbes, le violet représente la valeur cible, le rouge la sortie PAC, le bleu le retour chauffage, le jaune la température ECS et le bleu ciel la température ext.

Chaque valeur de température peut être lu à n'importe quel endroit de la courbe (indications en bas) en baladant la souris.

Pour faire des stats, avec un historique en mémoire sur l'ordi, rien de mieux! et en plus c'est ludique.[/img]
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut

Il fonctionne maintenant? Apparemment tu as fait une mesure de 6 heures contre les 3 heures de démo....non?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bien observé babar!
Et non malheureusement, si tu regardes de plus près, à 17h tu pourras apercevoir une petite coupure très brève (masquée par le trait pointillé) et réactivée instantanément car j'étais sur mon PC à cet instant.

La perte d'info est minime si l'on réactive le logiciel, mais il faut être devant son PC, et la nuit, c'est moins évident! :lol:
Modifié en dernier par dbercy le lun. sept. 08, 2008 6:17 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Ouai effectivement c'est pas l'idéal! A moins d'être insomniaque. Les allemands ne dorment peut être pas! Ce qui expliquerai bien des choses... :? :lol:
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Et au fait, avec quoi tu fais la connexion PC / régul dimplex? Tu as reçu un adaptateur avec?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

babar a écrit :Et au fait, avec quoi tu fais la connexion PC / régul dimplex? Tu as reçu un adaptateur avec?
J'ai reçu l'ensemble complet: une carte de PC (LWPM 410) pour connecter sur la régul, un convertisseur d'interface USB avec son cordon de raccordement pour la connexion PC et deux connecteurs (fournir le cable type téléphone).

Et le logiciel Plantvisor version démo pour l'instant à installer sur le PC (manque clé USB) .

Si le PC est équipé d'un modem, possibilité d'envoyer des infos ou d'être piloté à distance. Pas encore prévu pour modem ADSL...dommage!
flashgordon
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2007 8:14 pm

Message par flashgordon »

Je me permets car cela m'ennuierait de payer 300 euro pour un logiciel de démo.
J’ai vu sur le lien suivant qu'il se peut que le logiciel de télé diagnostique soit bloque par un mot de passe.est ce qu'il ne serait pas activé chez toi?
À voir.

http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -10-29.pdf

J’ai quelques entrée chez dimplex .je réessaie d'avoir un technicien demain.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonsoir,

non il ne s'agit pas d'un mot de passe mais bien d'une clé USB à introduire dans le PC pour dévérouiller le logiciel.
J'ai eu la confirmation en appelant chez CAREL (le fabricant).

En fait, on a bien accès à toutes les fonctions du logiciel mais celui-ci est actif durant 3 heures seulement (sans la clé USB) nécessitant de le relancer à l'issue de ce temps.
Donc pour avoir les courbes de la nuit, il faudrait se relever toutes les 3 heures!

Je dois rencontrer un responsable DIMPLEX sur le stand d'interclima et exposer le prob ainsi que quelques bugs mineurs.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Image

Voilà une température retour bien régulée par la V4V et la chaudière fuel (because jour rouge tempo), la T° consigne retour est en violet et le retour chauffage en bleu foncé.
En bas le vert indique le fonctionnement de la chaudière fuel et le bleu foncé le circulateur. En bleu clair la T° ext.

Quel plaisir de piloter sa chaudière, sa PAC, son ECS et le chauffage piscine depuis son ordi. :D :D
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

une longueur d'avance pour DIMPLEX

Message par dbercy »

Suite à la visite à INTERCLIMA, il semble que DIMPLEX soit le seul et unique fabricant de PAC à proposer une interface en local avec visualisation de son installation chauffage en fonctionnement, intervention sur l'ensemble des réglages opérateurs de la régul, visualisation et édition des courbes de températures, tous celà à partir de son ordinateur!
Une avance commerciale flagrante que DIMPLEX a pourtant du mal à mettre en valeur vis a vis de la concurrence. Pour preuve, les installateurs présents sur le stand d'INTERCLIMA semblaient découvrir le logiciel et tous sont restés sckotchés en découvant ce formidable outil (tant commerciale que technique).

Même chez Wiessmann, le responsable markéting france m'a avoué de pas avoir ce produit au catalogue, il est resté bouche bé lorsque je lui ai montré mes courbes.

Chez CAREL ( le fabricant de l'interface et du logiciel), j'ai découvert la nouvelle interface pouvant être consultée à partir d'INTERNET (boitier ordinateur fourni) et donc l'on pourrait vérifier et intervenir à distance sur les réglages de son chauffage à partir de n'importe quel PC.

Rendez vous est pris pour le salon de la Foire de PARIS ou ce logiciel devrait être exposé en fonctionnement et visualisé sur écran plasma. Un atout et une avance qu'i faut mettre en valeur.

Image
rinspeed
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : dim. août 24, 2008 7:38 pm
Localisation : Haut-rhin

Message par rinspeed »

Un peu fana de techno info comme toi je pense, le voulais savoir si tu avas pu résoudre ton problème de license ?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

rinspeed a écrit :Un peu fana de techno info comme toi je pense, le voulais savoir si tu avas pu résoudre ton problème de license ?
non, c'est un peu en stand by actuellement.

Pac74 (sur le site) l'a installé en mode "free local" et n'a pas le problème de coupure du programme au bout de 3h.

J'ai essayé de l'installer sur un autre PC dans ce mode, je n'ai effectivement plus de message "demo mode" mais mon PC reboot automatiquement au bout des 3 heures!, ce qui n'est pas concluant pour moi.

mon installateur doit installer le logiciel (qu'il a reçu) dans son show room, je vais donc voir si l'on rencontre le même problème! je vous tiendrai informé.

Sinon, c'est un super outil pour effectuer les réglages et consulter les courbes de fonctionnement.
il faudait voir chez CAREL (fabricant) les produits qu'ils ont sorti, voir le module (sorti en 2007) qui peut être relié à la PAC avec une liaison internet (liason IP permanente), consultable donc a distance via internet, permettant d'intervenir sur les réglages de la régulation.

Si DIMPLEX commercialisait ce produit, se serait une grande avancé pour les clients et les installateurs qui pourraient effectuer un diagnostic à distance (à partir de n'importe quel PC) et intervenir directement sur les réglages de la PAC!. Les déplacements seraient ainsi grandement réduits!
Je veux bien être "client pilote" pour DIMPLEX :lol:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

une nouvelle courbe mais cette fois la chaudière est en mode glissant, donc la v4v s'ouvre a fond (lorsque demande temp) et la chaudière est mise sous tension, lorsque la consigne est atteinte (+hystérésis), la chaudière est coupée.
On constate une remonté en temp lorsque la v4v se referme.

On voit la coupure de la PAC à 6h (2 compresseurs rouges en bas) car basculement en rouge hp (en hc, je laisse la pac), la chaudière prend le relais (trait vert en bas).

Image
pac74
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. mars 09, 2008 4:34 pm
Localisation : HAUTE SAVOIE
Contact :

plantvisor

Message par pac74 »

Bonsoir,
comme j'ai dit a dbercy j'ai des données enregistrées sur5 jours sur une LA28.
mais je ne sais pas comment les inserer au présent message (dites moi comment faire et je les mettraient en ligne).
pour babar: lire la température ambiante est faisable si l'on dispose de la sonde sur l'instal. toute fois elle ne sert pas a grand chose en therme de regul.
AEROTHERMIE PAS SI MAL QUE CA
pac74
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. mars 09, 2008 4:34 pm
Localisation : HAUTE SAVOIE
Contact :

courbe LA 28 5 JOURS

Message par pac74 »

ca y est je crois que c'est bon

Image

machine bi compresseur en chauffage avec releve de chaudière et production d'eau chaude sanitaire.
AEROTHERMIE PAS SI MAL QUE CA
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »